Scoffer: ↑
23.08.2025 19:31
oversteve: ↑
23.08.2025 14:55ви пишете про послідовно включений елемент, а у вас 6 паралельних ліній, струм на відміну від вас фізику знає і буде активніше протікати по ділянці з меншим опором
горітеме там, де буде перебір по струму, якщо у вас 6 ліній, у однієї з них опір менше, то по ній піде більший струм і на цій лінії буде грітися і горіти той елемент, який має найменший запас по перевищенню струму - пін в роз'ємі 12вхпвр
Струм, на відміну від тебе, фізику знає, і піде по всім лініям зворотнопропорційно опору. Я ще раз кажу візьми і порахуй різницю струмів за умови коли третина контактів під'єнана через додатковий перехідник з авг16 довжиною та хай навіть півметри, гулять так гулять. А як порахуєш і зрозумієш в чому проблема, то не неси більше пургу.
Ты же по сути сказал, тоже самое что и
oversteve, и при этом обвиняешь в не знании физики
А если он посчитает и не увидит там именно большой проблемы, что ты тогда скажешь? Что плохо искали? Или пора и тебе задуматься, что проблема не просто в перекосе, а в сильном перекосе. Небольшой перекос токов не способен вызвать последствия, всё будет работать штатно, потому что, внезапно, разъем с 6 параллельными линиями (12V-2x6) надежнее в этом плане, чем разъем с 3-4-мя (привет 8-пину).
А причина сильного перекоса это и есть та причина почему контакты плавятся: дефект сборки или брак. При их отсутствии миллионы экземпляров работают годами без проблем, как и рассчитано.
А в чем там заключался дефект сборки, надо разбираться в сервисе.
Причиной публикаций про оплавления могут быть ещё и попытка поднять шумиху, чтобы пошли на встречу с гарантией, а блогеры, в свою очередь, разносят это далее, пытаясь прокатиться на волне хайпа. Благо, вроде бы, это идёт спад, но хвост падения длинный.