И так ночью сгорел ноль и как я понял попал на фазу.
Итог на БП пошло две фази от чего он трещал, взрывался и вонял(теперь тоже воняет).
Пробки не выбило так как защита только по току(но не напряжению).
Сейчас бп работает, но на вскидку вроде как потек компаунд ну что-то белое...
Гарантия есть.
Подскажите как поступить в таком случае и что с ним могло случится?(как я понимаю это не гарантийный случай так как он работает....)
БП вот такой http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6662
Останні статті і огляди
Новини
БП Cooler Master 380Вольт
-
DimaStud
Member
- Звідки: Киев
-
Черный жнец
Member
Спробуйте віднести в сервіс можливо блок можна відремонтувати, гарантія вже як ви розумієте недійсна так як блок одержав пошкоджений через перевищення допустимого струму.
-
Dr.Graf
Member
- Звідки: Запорожье
Если блок продолжает работать, то вероятно масштаб разрушений невелик (рванул конденсатор в сетевом фильтре?) и вероятность успешного ремонта есть.
(а по поводу причин поломки при разговоре в сервисе лично я бы проявил полное незнание сложных технических вопросов терминов "фаза", "защита по току" и т.п. - типа "я включил, а оно каак бахнет..."
. Вероятность, что прокатит небольшая, но все же...)
(а по поводу причин поломки при разговоре в сервисе лично я бы проявил полное незнание сложных технических вопросов терминов "фаза", "защита по току" и т.п. - типа "я включил, а оно каак бахнет..."

-
DimaStud
Member
- Звідки: Киев
Dr.Graf
Спасибо, так и думал сделать....(По поводу конденсатора не могу сказать, но в нем(блоке питания) видно что потекло что-то(белая хрень)... напряжение везде держит норм(если смотреть в биосе..))
Спасибо, так и думал сделать....(По поводу конденсатора не могу сказать, но в нем(блоке питания) видно что потекло что-то(белая хрень)... напряжение везде держит норм(если смотреть в биосе..))
-
DimaStud
Member
- Звідки: Киев
И так в СЦ сказали что БП вишел из строя не из-за меня, по этому сделают замен на новый(с новой гарантией на 60мес.).
ДАЖЕ ТАКОЕ БЫВАЕТ ))))

-
Dr.Graf
Member
- Звідки: Запорожье
Поздравляю!


Ну собственно так и былоDimaStud:БП вишел из строя не из-за меня

-
DimaStud
Member
- Звідки: Киев
Есть правила эксплуатации согласно которым 380Вольт для БП не хорошо )))) И гарантию могут снять да и БП не починять. Мне повезлоDr.Graf:Поздравляю!
Ну собственно так и былоDimaStud:БП вишел из строя не из-за меня

-
Dr.Graf
Member
- Звідки: Запорожье
Ну то я не совсем серьезно...
А в 380 не умышленно ведь включили.
В прошлом году аналогичная история у нас на площадке случилась, ноль на щитке отгорел и у соседки новый телевизор с собой унес - отремонтировали по гарантии
А в 380 не умышленно ведь включили.
В прошлом году аналогичная история у нас на площадке случилась, ноль на щитке отгорел и у соседки новый телевизор с собой унес - отремонтировали по гарантии
-
vladim
Member
- Звідки: Феодосия
У нас так принято что за качество эл.энергии никто не отвечает, однако деньги за оплату требуют регулярно.
Это фрагмент схемы, входные цепи у всех БП одинаковые, с правой стороны выглядывают два эл.конденсатора, скорей всего они могли бахнуть.
Это фрагмент схемы, входные цепи у всех БП одинаковые, с правой стороны выглядывают два эл.конденсатора, скорей всего они могли бахнуть.
- Вкладення
-
-
DimaStud
Member
- Звідки: Киев
Уже как бы не важно. Стоит теперь новенкийvladim:У нас так принято что за качество эл.энергии никто не отвечает, однако деньги за оплату требуют регулярно.
Это фрагмент схемы, входные цепи у всех БП одинаковые, с правой стороны выглядывают два эл.конденсатора, скорей всего они могли бахнуть.

-
vladim
Member
- Звідки: Феодосия
Что поставили и сколько заплатили?
-
DimaStud
Member
- Звідки: Киев
Мне заменили на такой же.DimaStud:И так в СЦ сказали что БП вишел из строя не из-за меня, по этому сделают замен на новый(с новой гарантией на 60мес.).ДАЖЕ ТАКОЕ БЫВАЕТ ))))