Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
-
_clawfinger_
Member
- Звідки: З берегів Дніпра
Розбавлю флуд.
Дея випустила серію нових мікронверторів до 100в вхідної напруги, замість стандартної 55—60в.З одним входом до 1100ватт на виході.
https://www.deyeinverter.com/product/mi ... u-ben.html
Дея випустила серію нових мікронверторів до 100в вхідної напруги, замість стандартної 55—60в.З одним входом до 1100ватт на виході.
https://www.deyeinverter.com/product/mi ... u-ben.html
-
1985god
Member
ну так не всі в Києві живуть - КЕП. І може не у всіх був час проглянути 200-500 новинних повідомленьOverPow: ↑ 30.09.2026 21:24Кеп, дуже дякуємо.Hotspur: ↑ 30.09.2026 19:46 30 вересня у Києві та Київській області через російські атаки застосували графіки відключень світла. Про це повідомили у ДТЕК.
Як би не ти, ми б навіть і не дізналися.
не дуже розумію цільове призначення, на мою думку краще кілька входів по 60 В ніж послідовно підключати 2 панельки._clawfinger_: ↑ 01.10.2026 14:29 Розбавлю флуд.
Дея випустила серію нових мікронверторів до 100в вхідної напруги, замість стандартної 55—60в.З одним входом до 1100ватт на виході.
https://www.deyeinverter.com/product/mi ... u-ben.html
-
_clawfinger_
Member
- Звідки: З берегів Дніпра
1985god
Думаю, що це не для нашого ринку, а для ЄС. Там є багато балконних станцій й панелей різного типу й потужності.
Тож для них, щоб ці панелі невеликої потужності обʼєднати в один стрінг й виграти на генерації в хмарну погоду.
На Амазоні багато мікроінверторів продають комплектами з панелями. Типу, купи й збери на балконі сам.
Думаю, що це не для нашого ринку, а для ЄС. Там є багато балконних станцій й панелей різного типу й потужності.
Тож для них, щоб ці панелі невеликої потужності обʼєднати в один стрінг й виграти на генерації в хмарну погоду.
На Амазоні багато мікроінверторів продають комплектами з панелями. Типу, купи й збери на балконі сам.
-
1985god
Member
_clawfinger_ ти весь час пишеш що тип підключення якось впливає на потужність виробітку у хмарну погоду
що ти маєш на увазі ? Яка різниця послідовно паралельно ? Яка різниця 4 окремих мппт по 30-60 чи один на 240 Вольт ? 
-
_clawfinger_
Member
- Звідки: З берегів Дніпра
1985god
При послідовному підключенні в хмарну погоду буде більша генераці, ніж у паралельному.
А в сонячні дні, нема значення, якщо нічого не кидає тінь на панелі. А якщо щось кидає тінь, тоді навпаки паралельно підключати. Поки одна в тені,інша працює на повну потужність.
Послідовний стрінг дає більше в хмарну погоду, заодно раніше прокинеться й почне генерувати струм.На одних й тих самих панелях. Це помітно в калькуляторі розрахунку.
Поки було літо й багато сонячних днів, не було різниці. А тепер осінь й погода міняється й це впливає на генерацію.
При послідовному підключенні в хмарну погоду буде більша генераці, ніж у паралельному.
А в сонячні дні, нема значення, якщо нічого не кидає тінь на панелі. А якщо щось кидає тінь, тоді навпаки паралельно підключати. Поки одна в тені,інша працює на повну потужність.
Послідовний стрінг дає більше в хмарну погоду, заодно раніше прокинеться й почне генерувати струм.На одних й тих самих панелях. Це помітно в калькуляторі розрахунку.
Поки було літо й багато сонячних днів, не було різниці. А тепер осінь й погода міняється й це впливає на генерацію.
-
Yaroslav
Member
- Звідки: Київ
Та я вже пізно про це подумав, можна було замовити збірку в металевому корпусі х 8 ячеєк 314ah. По грошам було-б +/- те самеGreenMile: Брати два 12В лфіепо4 акума під 24В систему - це вже "ну такоє".
Працювати буде, звісно, але треба особливу увагу приділити налаштуванням заряду і не зловживати зарядним струмом, бо можна спалити інвертор на раз-два. Особливо, якщо в акумах не смарт-бмс, тобто немає зовнішнього моніторингу по БТ.
Інвертор не може бути заслабким для акумів, а от акуми можуть бути заслабкі для інвертора. В даному випадку потужність акумів відповідає потужності інвертора, тобто норм.
Аккуми ось такі, блютуз наче є, ще не перевіряв. Кнопка вкл/викл, екранчик з напругою, струмом, температурою, і % заряду.:
https://brain.com.ua/ukr/Batareya_LiFeP ... sgjAEVHceS.
Пробував зробити заряд/розряд поки йдуть ноздря-в-ноздрю. Якийсь балансир треба туди? Чи достатньо дивитися щоб не розбігалися % ?
Поріг вимкнення на інверторі поставив 24V, попередження 24,4. Максимум 27,4 (зупинилися на 92%). Струм заряджання 50А.
Відправлено через 1 хвилину 39 секунд:
Так і є, шумить капець на 50А заряджанніacm_fan: Must - эталон шума как явления. Буквально самолёт. Anenji сильно тише
Відправлено через 1 хвилину 55 секунд:
Як я розумію, мають бути 4 ячейки EVE 314ah?goldenvirus: Новий китайський АКБ 314а\год по факту скоріш за все виявиться на 100а\год![]()
Відправлено через 3 хвилини 26 секунд:
Він взагалі лише 60А видає з мережі на зарядку, і ще з панелей може до 60Аacm_fan: Вывод - под схему "7/2" Ваша сборка буквально впритык. Если инвертор реально будет выдавать 120 А заряда стабильно (а не проседать до 100 и ниже), и если батареи не будут перегреваться и не уходить в защиту. Вот и вся "оптимальность"![]()
-
acm_fan
HWBOT OC Team
- Звідки: Днепр
60 А? Значит оптимальный (с) режим заряда (0.2C) успешно реализован!
В целом конечно прискорбно покупать такое в 2026, у пана с первого поста темы (два года назад был отчёт, т. е. даже не покупка) инвертор умел в заряд 80 А, а "современные" китайцы предлагают 120 А (от сети). Сложно сказать насколько они стабильны, но сам факт.
В целом конечно прискорбно покупать такое в 2026, у пана с первого поста темы (два года назад был отчёт, т. е. даже не покупка) инвертор умел в заряд 80 А, а "современные" китайцы предлагают 120 А (от сети). Сложно сказать насколько они стабильны, но сам факт.
-
BorisBrejcha
Member
- Звідки: Odessa
Вдувать 120А в такой аккумулятор - надо быть смелымacm_fan: ↑ 03.10.2026 02:37 инвертор умел в заряд 80 А, а "современные" китайцы предлагают 120 А (от сети). Сложно сказать насколько они стабильны, но сам факт.
-
Hotspur
Member
++BorisBrejcha: ↑ 03.10.2026 10:59Вдувать 120А в такой аккумулятор - надо быть смелым
-
LegaJl
Junior
Добрий день!
Можливо тут знайдуться люди, які стикались з подібною причудою, і змогли вирішити це питання, буду радий якщо поділитесь досвідом з вирішенням.
Навесні я придбав інвертор SAKO SUNON 6.5 кВт 48 В і зараз зіткнувся з проблемою роботи сонячних панелей.
До інвертора підключено 4 панелі LONGi по 620 Вт, з'єднані послідовно.
Проблема полягає в наступному:
• Коли міська мережа вимкнена, сонячні панелі працюють нормально — інвертор стабільно отримує від PV понад 1 кВт потужності.
• Коли міська мережа увімкнена, PV-напруга залишається приблизно 180–190 В, але струм практично падає до 0 А, а потужність зазвичай становить лише 0–120 Вт. При цьому навантаження живиться від міської мережі.
• DC-автомат/пакетник я повністю виключив із ланцюга, MC4 та з'єднання також перевірив.
• У режимі SBU сонячні панелі працюють нормально.
• Якщо переключити SBU → USB, інвертор переходить на мережу, при цьому чути спрацювання реле.
• Але при переключенні USB → SUB на дисплеї з'являється SUB, проте реле назад не перемикається, інвертор продовжує працювати від мережі, а PV практично не використовується.
Примітка:
SUB - це режим пріоритету ПАНЕЛІ>МЕРЕЖА>АКУМУЛЯТОР
USB - МЕРЕЖА>ПАНЕЛІ>АКУМУЛЯТОР
SBU - ПАНЕЛІ>АКУМУЛЯТОР>МЕРЕЖА
Основні налаштування:
01 — SUB
05 — LIB
12 — SOC 20%
16 — SNU
26 — 54,0 В
Тобто виходить, що самі панелі та PV-ланцюг працюють нормально, оскільки без міської мережі інвертор може отримувати від них понад 1 кВт. Проблема виникає саме при наявності міської мережі та роботі в режимі SUB.
Підкажіть, будь ласка, у чому може бути причина та чи може це бути пов'язано з налаштуваннями, прошивкою або роботою реле/MPPT інвертора?
Дякую за будь які рекомендації.
Можливо тут знайдуться люди, які стикались з подібною причудою, і змогли вирішити це питання, буду радий якщо поділитесь досвідом з вирішенням.
Навесні я придбав інвертор SAKO SUNON 6.5 кВт 48 В і зараз зіткнувся з проблемою роботи сонячних панелей.
До інвертора підключено 4 панелі LONGi по 620 Вт, з'єднані послідовно.
Проблема полягає в наступному:
• Коли міська мережа вимкнена, сонячні панелі працюють нормально — інвертор стабільно отримує від PV понад 1 кВт потужності.
• Коли міська мережа увімкнена, PV-напруга залишається приблизно 180–190 В, але струм практично падає до 0 А, а потужність зазвичай становить лише 0–120 Вт. При цьому навантаження живиться від міської мережі.
• DC-автомат/пакетник я повністю виключив із ланцюга, MC4 та з'єднання також перевірив.
• У режимі SBU сонячні панелі працюють нормально.
• Якщо переключити SBU → USB, інвертор переходить на мережу, при цьому чути спрацювання реле.
• Але при переключенні USB → SUB на дисплеї з'являється SUB, проте реле назад не перемикається, інвертор продовжує працювати від мережі, а PV практично не використовується.
Примітка:
SUB - це режим пріоритету ПАНЕЛІ>МЕРЕЖА>АКУМУЛЯТОР
USB - МЕРЕЖА>ПАНЕЛІ>АКУМУЛЯТОР
SBU - ПАНЕЛІ>АКУМУЛЯТОР>МЕРЕЖА
Основні налаштування:
01 — SUB
05 — LIB
12 — SOC 20%
16 — SNU
26 — 54,0 В
Тобто виходить, що самі панелі та PV-ланцюг працюють нормально, оскільки без міської мережі інвертор може отримувати від них понад 1 кВт. Проблема виникає саме при наявності міської мережі та роботі в режимі SUB.
Підкажіть, будь ласка, у чому може бути причина та чи може це бути пов'язано з налаштуваннями, прошивкою або роботою реле/MPPT інвертора?
Дякую за будь які рекомендації.
-
acm_fan
HWBOT OC Team
- Звідки: Днепр
Инвертор выкл / вкл делали? Ряд настроек запоминается, но применяется после перезагрузки.LegaJl: ↑ 03.10.2026 18:13Але при переключенні USB → SUB на дисплеї з'являється SUB, проте реле назад не перемикається
120 А вдуть (с) в 300 А элемент? Что не так? 0.4С? Это даже не "рекомендованные" 0.5C.BorisBrejcha: ↑ 03.10.2026 10:59Вдувать 120А в такой аккумулятор - надо быть смелым
BMS может быть донной? Да. Про это я писал раньше. Хотя увидев по линку с brain железный ящик, не думаю что экономили на BMS. Впрочем, именно там написано про 100 А, но карточка товара в инет-магазе - такой себе авторитет, а производитель вообще непонятный.
В общем и целом - сборка довольно странная вышла у пана (при слове Must уже было тревожно (с)).
-
Hotspur
Member
кабелі клеми оте все. реальні 120а це не шутка. в мене при 80 грілись подвійні 8 AWGacm_fan: ↑ 03.10.2026 23:23Что не так?
-
acm_fan
HWBOT OC Team
- Звідки: Днепр
Для нормальных* 100 А надо 25 квадратов (если повышать КПД / уменьшать потери - даже больше). Пара 8 AWG это +- 16 квадратов - конечно мало для сотки, особенно под длительный процесс (заряд), а не водички нагреть на чайок (2-3 минуты).
Об элементах (314) я бы переживал в самую последнюю очередь в этом вопросе
- спойлер
- *нормальные это про всё: и клеммы, и наконечники, и провода, и место контакта и т. д.
Об элементах (314) я бы переживал в самую последнюю очередь в этом вопросе
-
1985god
Member
Тут були два учасника форуму яких я давно не бачу Timedemo i nochnik89 хтось із них цікавився продава купував якраз інверторами sako можу помилятися , можливо в них якраз гарячий сезон продажу СЕС то їм не до форуму
-
LegaJl
Junior
Так, перепробував вже все що мігacm_fan: ↑ 03.10.2026 23:23 Инвертор выкл / вкл делали? Ряд настроек запоминается, но применяется после перезагрузки.
Але здається все ж таки можливо знайшов в чому проблема. Можливо комусь теж знадобитья, чомусь в посібнику до інвертора цього не вказують, в МРРТ інверторів цієї фірми вказаний робочий діапазон 60-450в, але нарив ще таку інформацію що номінальний діапазон 280-360в, тобто при цьому діапазоні починає справно працювати функція підмішування потужності, але чомусь цього не вказано в мануалі як я вже казав
Тому в моєму випадку треба ще як мінімум 3 панелі (сумарно 7 хоча б) щоб все працювало як треба, я не фізик
Якось так... Можливо хтось теж зіткнеться з подібним, і ця інформація буде корисною.
І дякую за відповідь
-
goldenvirus
Member
LegaJl
В режимі SBU іде повноцінне перетворення dc to ac сонячної енергії та енергії з АКБ в змінну напругу 220в, тому у вас перемикається реле і на виході стабільна напруга яку ви виставляєте в налаштуваннях.
А режимі SUB інвертор просто підмішує енергію від сонячних панелей до енергії від мережі, тому реле не не перемикається і на виході інвертора та сама напруга що і на вході.
Як варіант, можна спробувати переключити пункт 16 в режим OSO, поки нема відключень, то це буде навіть більш правильним.
В режимі SBU іде повноцінне перетворення dc to ac сонячної енергії та енергії з АКБ в змінну напругу 220в, тому у вас перемикається реле і на виході стабільна напруга яку ви виставляєте в налаштуваннях.
А режимі SUB інвертор просто підмішує енергію від сонячних панелей до енергії від мережі, тому реле не не перемикається і на виході інвертора та сама напруга що і на вході.
Як варіант, можна спробувати переключити пункт 16 в режим OSO, поки нема відключень, то це буде навіть більш правильним.
-
Timedemo
Member
- Звідки: Ненька Украина
це тупить контролер. мппт тут ні до чого.LegaJl: ↑ 03.10.2026 18:13 Добрий день!
Можливо тут знайдуться люди, які стикались з подібною причудою, і змогли вирішити це питання, буду радий якщо поділитесь досвідом з вирішенням.
Навесні я придбав інвертор SAKO SUNON 6.5 кВт 48 В і зараз зіткнувся з проблемою роботи сонячних панелей.
До інвертора підключено 4 панелі LONGi по 620 Вт, з'єднані послідовно.
Проблема полягає в наступному:
• Коли міська мережа вимкнена, сонячні панелі працюють нормально — інвертор стабільно отримує від PV понад 1 кВт потужності.
• Коли міська мережа увімкнена, PV-напруга залишається приблизно 180–190 В, але струм практично падає до 0 А, а потужність зазвичай становить лише 0–120 Вт. При цьому навантаження живиться від міської мережі.
• DC-автомат/пакетник я повністю виключив із ланцюга, MC4 та з'єднання також перевірив.
• У режимі SBU сонячні панелі працюють нормально.
• Якщо переключити SBU → USB, інвертор переходить на мережу, при цьому чути спрацювання реле.
• Але при переключенні USB → SUB на дисплеї з'являється SUB, проте реле назад не перемикається, інвертор продовжує працювати від мережі, а PV практично не використовується.
Примітка:
SUB - це режим пріоритету ПАНЕЛІ>МЕРЕЖА>АКУМУЛЯТОР
USB - МЕРЕЖА>ПАНЕЛІ>АКУМУЛЯТОР
SBU - ПАНЕЛІ>АКУМУЛЯТОР>МЕРЕЖА
Основні налаштування:
01 — SUB
05 — LIB
12 — SOC 20%
16 — SNU
26 — 54,0 В
Тобто виходить, що самі панелі та PV-ланцюг працюють нормально, оскільки без міської мережі інвертор може отримувати від них понад 1 кВт. Проблема виникає саме при наявності міської мережі та роботі в режимі SUB.
Підкажіть, будь ласка, у чому може бути причина та чи може це бути пов'язано з налаштуваннями, прошивкою або роботою реле/MPPT інвертора?
Дякую за будь які рекомендації.
коли немає відключень користуйтесь спокійно сбу та і все. в суб йде інший алгоритм в режимі підмісу.
на майбутнє, краще купляти гроватт не та велика переплата, та отримаєте зовсім інший рівень роботи.
-
LegaJl
Junior
Я переключив в ОСО, але все одно це не вирішило проблему, але як писав вище, можливо знайшов де підводні камені, так как на багатьох сайтах в характеристиках інверторів Sako написано що для повноцінної роботи "підмішування" потбрібен вольтаж PV не менше ніж 280в, тільки в такому випадку він працює в режимі підмішування.goldenvirus: ↑ 04.10.2026 06:49 LegaJl
В режимі SBU іде повноцінне перетворення dc to ac сонячної енергії та енергії з АКБ в змінну напругу 220в, тому у вас перемикається реле і на виході стабільна напруга яку ви виставляєте в налаштуваннях.
А режимі SUB інвертор просто підмішує енергію від сонячних панелей до енергії від мережі, тому реле не не перемикається і на виході інвертора та сама напруга що і на вході.
Як варіант, можна спробувати переключити пункт 16 в режим OSO, поки нема відключень, то це буде навіть більш правильним.
Для мене це дивно звісно ж, бо в характеристиках щоо в мануалі про це не слова не має, лише на деяких технічних паспортах подібних інверторів, але на цю модель не знайшов саме такої інформації, але думаю можливо дійсно так і є.
Дякую за відповідь
Я думав переключитись в SBU, але з іншого боку після заходу сонця буде розходуватись заряд акумулятора, але важливий звісно ж не сам заряж, а те що потихеньку акумулятор буде втрачати свої цикли, вірніше втрачати енергоресурс.Timedemo: ↑ 04.10.2026 10:13 це тупить контролер. мппт тут ні до чого.
коли немає відключень користуйтесь спокійно сбу та і все. в суб йде інший алгоритм в режимі підмісу.
на майбутнє, краще купляти гроватт не та велика переплата, та отримаєте зовсім інший рівень роботи.
З іншого боку дійсно можна добавити може ще один акумулятор, і в такому випадку втрата буде не на стільки вразлива, тому як варіант я теж це розглядав. Дякую
-
Hotspur
Member
у nochnik89 зараз інші питання, по Timedemo не скажу я з ним не говорив1985god: ↑ 04.10.2026 00:18Тут були два учасника форуму яких я давно не бачу Timedemo i nochnik89 хтось із них цікавився продава купував якраз інверторами sako можу помилятися , можливо в них якраз гарячий сезон продажу СЕС то їм не до форуму
-
Nic_Roman
Member
Хто може пояснити?
12 деє+ акум16 без сонця + мережа нагрузка 9-10квт = все ок!!
Підключив сонце( ви допомогли правильно все зробити) виключив рубильник, 2 міс все ок!!!
Зараз включив рубильник! Навантаження пікове 9-10-11 квт, сонце є 5-8квт, акум заряджений і вибиває інвертор на 3-5сек без помилок… грід пік не включений, на тайм оф юз без реакції! Є зубр там напруга 240 налаштований 250-175 вроді
Чому на акум без стрибків не переходить? Чим це грозить? Що робити! Пацани буду вдячний за думку чи допомогу
Панелі підключені 5+5 і 5+5 на мппт, задіяно 2 мппт, 20шт панелей! Краще не поясню бо в тому баран
Відправлено через 58 секунд:
Хочу брати електричку як так буде вибивати то спалю хату і машину…
12 деє+ акум16 без сонця + мережа нагрузка 9-10квт = все ок!!
Підключив сонце( ви допомогли правильно все зробити) виключив рубильник, 2 міс все ок!!!
Зараз включив рубильник! Навантаження пікове 9-10-11 квт, сонце є 5-8квт, акум заряджений і вибиває інвертор на 3-5сек без помилок… грід пік не включений, на тайм оф юз без реакції! Є зубр там напруга 240 налаштований 250-175 вроді
Чому на акум без стрибків не переходить? Чим це грозить? Що робити! Пацани буду вдячний за думку чи допомогу
Панелі підключені 5+5 і 5+5 на мппт, задіяно 2 мппт, 20шт панелей! Краще не поясню бо в тому баран
Відправлено через 58 секунд:
Хочу брати електричку як так буде вибивати то спалю хату і машину…