може комусь буде корисно.
для жк бмс версіі V19. найкраща версія прошивки остання V19.27
весь головняк з флоат зарядом у неї в тому, що китайці забили болт на логіки роботи слідкування за вольтажом комірки.
якщо в керуванні БМС стоіть робота з флоат зарядом, вона параметр SOC-100% Volt повністю ігнорує, вона доводить заряд показника до 99 відсотків і стоіть як остання курва.
основна проблема в звязкі бмс з інвертором це вольтаж запиту і фактичний вольтаж який дає інвертор, і який по факту вольтаж на клемах акб.
Параметр Vol Cell RCV ( це параметр який каже інвертору дай мені такий вольтаж заряду, на моєму прикладі 3.490 на комірку що становить 55,84в на всю батку), інвертор видає точно таку напругу яку просе батарея, і ось там саме дибільне в ЖК бмс, що вона буде чекать до останнього, і не запустить таймер відліку RCV Time(H) поки на всіх комірках вольтаж не буде стабільно 3,490. Ну і звичайно це фізично не можливо, бо навіть розбаланс у 3 тисячних вольта, падіння на автоматі, на дротах, самій бмс, не зробе можливість тримать 3,490 на всік комірках певний час. По ітогу прийшлось обдурить всю систему, завишивши показник вольтажу БМС на 0,05 вольта, що ця падла трохи брехала сама собі, що у неї підвищенний вольтаж. і як тільки проходе 6хв, це таймер відображає 300 секунд, вона слава Богам, переходить на флоат заряд і робе запит по вольтажу Vol.Cell RFV і ставить 100 відсотків заряду в показниках.
На старых прошивках був відсутній параметр Re-Bulk SOC(%) і вона тільки скине на 99 відсотків заряд зі 100, починала по новій робити заряд до 100, і ці качелі не зупинялись., (на моему прикладі ребалк 5 відсотків) тепер вона тримає підзаряд флоат заряд, до поки я не посаджу батарею на 5 відсотків, тобто якщо батарея сяде до показника 95 відсоктів, потім запускає основний балк заряд.
Ще момент, щоб ребалк працював, батарея має бути мастер батареєю, тобто всі діп перемакачі вимкнуті, коли батарея слейв, цей параметр не відображається.
https://gyazo.com/aaf7466e6e98d4eabceedf663cd57164