Что-то не так. Включается автоматически при подаче напряжения. Выключилось внештатно, ну ладно, но это не повод слетать сервисам и тем более ВМ.dext: ↑ 29.03.2025 14:36
Сигнал від ДБЖ (APC Smart UPS) дозволяє коректно завершити роботу при досягненні певно відсотка розряду, при відновленні електрики і дозаряду АКБ - система автоматично вмикається, якщо вимкнути без коректного завершення - злітає функціональність сервіса та VM
А точно ЮМБ отваивается, а не следящий сервис? Другие утилиты тоже не видят? Отключение энергосбережения для юсб?Alexsandr: ↑ 27.03.2025 23:23 - проблеми бувають у всіх
- ані для себе, ані в роботу я не розглядаю рішення, які менш ніж пів-року на ринку
- я заклав систему на AMD лише через пів-року як вони заявили про "виправлення" проблем з USB - що фактично НЕ було зроблено
Ну это просто изначально ошибка в создании рейда вылезла.Alexsandr: ↑ 27.03.2025 23:23 - RAID в будь-якому випадку був несумісний, тож ще плюс-мінус: плюс в кращій ціні платформи від АМД, мінус - необхідність вивчення софту/міграції
RAID10 + 1 диск резерв, вбудованого RAID більше ніж достатньо з 64GB ECC, плюс якщо підключити ДБЖ - необхідність зовнішніх контроллерів з акумуляторами відпадає (можно без проблем відключати очистку буфера запису), це максимально доступне рішення і за $$$, і за функціональності/наявності на ринку
[/quote]
Где вы это взяли? Любая система имеет право просто зависнуть, просто от космических лучей. Поэтому завершение операция на дисках отдельно от системы лучше. внешнее питание только частично решает это вопрос. отключение буфера резко снижает скорость работы.