не пишите чушь... контактор и реле имеют одинаковые контактные группы засчитанные на определенные токи по надежности они одинаковые , при условии соблюдения токовых характеристик... и самая надежная конструкция всегда была самой простой...добавлять еще 1 переходной контакт в конструкцию электро щита это только терять надежностьCirax: ↑ 07.01.2023 13:08А также повышенную надёжность. Контактор гарантирует 100% срабатывание, и контакты у него не свариваются, как иногда в реле бывает.Vovk_Z: ↑ 07.01.2023 12:16 Хороший контактор - коштує як реле напруги. Тобто, отримаємо лише подвійну переплату, і удвічі більше приладів у щитку. Отже, встановлення ще і контактору - вигідне, хіба що, електрикам-монтажникам що на них заробляють.
Значно простіше - просто, періодично, міняти реле напруги. Я в себе поміняв реле після 8-9 років роботи - то старе ще в хорошому стані. Нічого в ньому не тріщало і не грілося, крупна плівкова ємність - справна.
Одного случая достаточно, чтобы стократно окупить переплату за него.
Останні статті і огляди
Новини
Вопрос по реле Zubr D40
-
WaRMacTep
Member
- Звідки: Кременчук
-
Cirax
Member
- Звідки: Киев
Сравнить контактные группы реле и контактора, и назвать их одинаковыми - это сильно.WaRMacTep: ↑ 07.01.2023 14:01не пишите чушь... контактор и реле имеют одинаковые контактные группы засчитанные на определенные токи по надежности они одинаковые , при условии соблюдения токовых характеристик... и самая надежная конструкция всегда была самой простой...добавлять еще 1 переходной контакт в конструкцию электро щита это только терять надежностьCirax: ↑ 07.01.2023 13:08
А также повышенную надёжность. Контактор гарантирует 100% срабатывание, и контакты у него не свариваются, как иногда в реле бывает.
Одного случая достаточно, чтобы стократно окупить переплату за него.
Покажите пожалуйста чертёж реле напряжения с дугогасительными камерами на контактах реле, и одинаковыми контактными группами.
Очень жду.
Ps. А то у меня один контакт на контакторе по размерам как половина 63А реле.
Оба устройства на 63А.
-
WaRMacTep
Member
- Звідки: Кременчук
Cirax
если вы не понимаете предназначение реле и контактора не пишите если вы профильно учились то видимо скурили книгу... контактор на теже 63 ампера в 1 очередь предназначен для комутации ...то есть выключения, включения под нагрузкой устройств и имеют запас по току до 200% ибо пусковые токи могут быть очень большими и делятся по класу... реле же на 63 ампера предназначено для работы устройства при токе 50ампер+ а не комутации у них в большинстве случаев нет запаса по току ибо они не расчитаны на пусковые токи в них нет ставят дугогасящие камеры.. и контакторы есть тоже маленькие но это отменяет разность их применения и конструктивно имется ввиду что ни одинаковые то что что контактор что реле комутируют контактные группы по средсвом электромагнита... а квартире пусковые токи такого класса как в промышленности практически не бывают, потому и реле в 90% достаточно да и приборы после подачи напряжения включаются не сразу на все 100% мощьности а только после запуска програмного или включения человеком
Отправлено спустя 13 минут 22 секунды:
забыл добавить в MF серии реле стоит другого типа так оно предназначено для коммутации дод нагрузками оно долговечнее и с большим запасом по току
если вы не понимаете предназначение реле и контактора не пишите если вы профильно учились то видимо скурили книгу... контактор на теже 63 ампера в 1 очередь предназначен для комутации ...то есть выключения, включения под нагрузкой устройств и имеют запас по току до 200% ибо пусковые токи могут быть очень большими и делятся по класу... реле же на 63 ампера предназначено для работы устройства при токе 50ампер+ а не комутации у них в большинстве случаев нет запаса по току ибо они не расчитаны на пусковые токи в них нет ставят дугогасящие камеры.. и контакторы есть тоже маленькие но это отменяет разность их применения и конструктивно имется ввиду что ни одинаковые то что что контактор что реле комутируют контактные группы по средсвом электромагнита... а квартире пусковые токи такого класса как в промышленности практически не бывают, потому и реле в 90% достаточно да и приборы после подачи напряжения включаются не сразу на все 100% мощьности а только после запуска програмного или включения человеком
Отправлено спустя 13 минут 22 секунды:
забыл добавить в MF серии реле стоит другого типа так оно предназначено для коммутации дод нагрузками оно долговечнее и с большим запасом по току
-
waryag
Member
- Звідки: Суми
У большинства пользователей нет постоянной нагрузки 4+ кВт. А кто-то даже пытается экономить...Cirax: ↑ 07.01.2023 11:04Ибо те 50000 срабатываний реле, которые декларируют, под нагрузкой превращаются в 500, или 100.
Когда у тебя нагрузки ампер 20, и оно размыкается, там дуга светит как солнце.
-
Saol
Junior
Вітаю! У мене в квартирі 3 фази. На кожну фазу стоїть по Zubr Dt 32. На одному простійні проблеми. Виключили світло, включили світло, два Зубра нормально включились, а один то вмика, то вимика, знов вмика, вимика і так може разів 15. Виставлено верхній 240, нижній 190, час на затримку стояв 9 сек, поставив на зараз 120. Ще поки не вимикали світло, не можу перевірити. Ще одне, на двох світлодіоди світяться, на третьому жевріє. Може Зубру капець і треба замінити? Зарані вдячний.
-
AndP
Member
- Звідки: Kyiv
Saol
240 по верху, это очень мало. Подними до 250 - 253
240 по верху, это очень мало. Подними до 250 - 253
-
Saol
Junior
Було 242 на ньому, однак так само робив. Гадаю не в цьому справа. А от шо.. Скину відео на ютуб. Записав.
-
Outsider
Member
- Звідки: Львів
Питання в тому як електрик його підключив, то якась фігня з щітка тянути дроти в хату і потім назад. Вхідні автомати де стоять? Реле ставиться після основного вхідного автомати, а від реле вже йдуть інші на квартиру.
Ого древня тема))) Принцип купувати реле з запасом потужності 63А проти 32А бачу не підвів.... різниця в ціні не велика, і все працює відмінно.
До речі, яка різниця між D2 та MF2?
Ого древня тема))) Принцип купувати реле з запасом потужності 63А проти 32А бачу не підвів.... різниця в ціні не велика, і все працює відмінно.
До речі, яка різниця між D2 та MF2?
-
wow_w
Member
- Звідки: Львів
https://ek.ua/ua/cmp/121787/mf2-63-red-vs-d2-63/
Різниця в розмірах, невеликі в ттх
Різниця в розмірах, невеликі в ттх
-
Saol
Junior
Моє відео з квартири
-
wow_w
Member
- Звідки: Львів
Перевірити реле враховуючи, що їх три дуже просто. Перекинути на фазу де не має відключень, якщо буде вести себе аналогічно, то проблема в реле. Якщо ні, то море варіантів, чому не так, від банально лінія просаджена, то десь відгорає нуль і при включенні навантаження напруга різко просідає.
А лампочка про яку говорите, це банально індикатор фази або показник навантаження, він може по різному показувати знов ж таки тут є різні варіанти, чому він так показує, але це вже питання для профі. Я наприклад зіткнувся з таким на старій системі яка має три фази по 110+110+110, але без окремого нуля, так фаза яка використовується як нейтраль якраз і світилась слабше або не світилась взагалі. До речі можете подивитись на лічильнику, на ньому мають бути аналогічні три індикатори, як вони себе ведуть.
А лампочка про яку говорите, це банально індикатор фази або показник навантаження, він може по різному показувати знов ж таки тут є різні варіанти, чому він так показує, але це вже питання для профі. Я наприклад зіткнувся з таким на старій системі яка має три фази по 110+110+110, але без окремого нуля, так фаза яка використовується як нейтраль якраз і світилась слабше або не світилась взагалі. До речі можете подивитись на лічильнику, на ньому мають бути аналогічні три індикатори, як вони себе ведуть.
-
Saol
Junior
Дякую за відповідь. Буду розбиратись.
-
WaRMacTep
Member
- Звідки: Кременчук
MF2 менші габарити MF більші габарити в MF серії вилікували ті болячки що були в D серії, але тільки в моделях від 40а...Outsider: ↑ 29.09.2024 18:21 До речі, яка різниця між D2 та MF2?
покищо з 100+ встановлених реле MF серії не було ще поломок крім 1 бракованого екземпляру, а от в D серії особливо на 25 та 32а з 40 встановлених +- 1-3 роки померло 6 штук замінені по гарантії працюють досі
-
Outsider
Member
- Звідки: Львів
З того що бачу розмір у них однаковий 2х діновий, але MF2 міряє ще струм і потужність споживання. І як я розумію вирубає по перевищенні струма, хоча D2-63 теж мав би вирубити при 80+ Амперах. Так і ці параметри у MF2 кращі - Кількість комутацій під навантаженням та Кількість комутацій без навантаження, хоча не розумію на що вони впливають.WaRMacTep: ↑ 30.09.2024 20:03MF2 менші габарити MF більші габарити в MF серії вилікували ті болячки що були в D серії, але тільки в моделях від 40а...Outsider: ↑ 29.09.2024 18:21 До речі, яка різниця між D2 та MF2?
покищо з 100+ встановлених реле MF серії не було ще поломок крім 1 бракованого екземпляру, а от в D серії особливо на 25 та 32а з 40 встановлених +- 1-3 роки померло 6 штук замінені по гарантії працюють досі
D2 та MF2 на 63А майже однакові по інших параметрах, і не думаю що по якості відрізняються.
перед Зубром мав digitop Vp-63A. digitop це просто жах, через рік-півтора почав не відомо з чого вирубатися і потім просто вмер згорівши так що аж контактна база відпаялася з плати.
-
Alexsandr
Member
У меня дижитоп работает уже кучу лет, нет проблем, даже новый подумываю опять его же. Не знаю как зубр, а это и напряжение всегда выдает и по прибору можно выставить поправку к напряжению и по характеристикам два раза быстрее зубра на отключение. По нижнему пределу у зубра вообще до десятка секунд.Outsider: ↑ 30.09.2024 20:39 перед Зубром мав digitop Vp-63A. digitop це просто жах, через рік-півтора почав не відомо з чого вирубатися і потім просто вмер згорівши так що аж контактна база відпаялася з плати.
-
Evergod
Member
Теж працює digitop вже більше 5 років і до нього нуль претензій, хороший пластик, можна від душі затягнути клеми і нічого не тріщить (на зубр бачив скарги). Захист відпрацьовує навіть при сильній грозі, схоже що ловить імпульси від статики і одразу вирубає. Є і такий що в розетку пхати, тей через 5 років почав сам виключати часто, поліз глянути, вздувся конденсатор, замінив і працює далі без проблем.
-
Alexsandr
Member
Вот те 50000 срабатывания это под нагрузкой декларируется. Без нагрузки около 1 миллиона помнится.Cirax: ↑ 07.01.2023 11:04 Просто нужно ставить реле напряжения как управление, а исполнительным устройством - контактор.
Ибо те 50000 срабатываний реле, которые декларируют, под нагрузкой превращаются в 500, или 100.
Когда у тебя нагрузки ампер 20, и оно размыкается, там дуга светит как солнце.