Часто срабатывает автомат на этаже при небольшой нагрузке напряжения
-
Sailon
Junior
Здравствуйте, квартира в девятиэтажке панельке чешке. Уже давно мучаюсь с проблемой что выбивает автомат в щитовой на этаже при не сильной нагрузке, причём не сразу, а видимо в какие-то скачки. В доме тоже отдельно сделали автомат, но он крайне редко срабатывает и всё же в основном выбивает на этаже. Экрана с напряжением нет поэтому посмотреть в чём проблема не можем.
Сами счётчки у нас стоят между 2/3 этажом за дверью с замком от дтека (да знаем что это незаконно и должен быть доступ, но в целом не заморачиваемся), там сам счётчик выбивает только если было замыкание. Счётчик давно заменили на 32 амперный когда у всех стоят 16 амперные, с 16 амперным ещё давно также мучались но тогда уже выбивало за замком и приходилось сутки-двое ждать пока приедет дтек чтобы открыть замок и включить счётчик
1 фаза в трёшке. Постоянно включены холодильник, отдельная морозилка и 2 нагревательных бойлера кухня/ванна. Чтобы запустить туже стиралку приходится выключать как минимум бак в ванной, т.к как если он включает тэн то скорее всего через какое-то время выбьет автомат на этаже когда машинка будет набирать обороты.
Также не могу в комбинации со стандартным, но отключенным большим баком, включить больше 1 кондиционера вместе с пк, при включении второго или всех 3 кондёров вместе с пк тоже в рандомный момент выбивает автомат. Это ещё не считая что в доме до 3 телевизоров могут быть включены. Да даже проблематично включить кофемашину вместе с кондёрами. Та же история когда включаешь 1.5 квтный пылесос, ничего кроме стандартного и может быть 1 телевизора не должно быть включено или иначе выбивает автомат.
Замена проводки может решить проблему ? Электрик от жэка говорит не знает в чём проблема, предлагает платно провести новые толстые провода (квартире 30 лет и проводка как раз 90ых годов), соседи с 16 амперным счётчиком тоже мучаются, но некоторые решили проблему тем что вывили некоторые узлы отдельно на сам счётчик.
также насколько я знаю у нас в доме нет земли, по крайней мере в квартирах.
Предполагаю что может быть в момент нагрузки скачок выше 250 вольт, но увеличивать лимит честно не охота, т.к куча дорогой техники в доме.
Сами счётчки у нас стоят между 2/3 этажом за дверью с замком от дтека (да знаем что это незаконно и должен быть доступ, но в целом не заморачиваемся), там сам счётчик выбивает только если было замыкание. Счётчик давно заменили на 32 амперный когда у всех стоят 16 амперные, с 16 амперным ещё давно также мучались но тогда уже выбивало за замком и приходилось сутки-двое ждать пока приедет дтек чтобы открыть замок и включить счётчик
1 фаза в трёшке. Постоянно включены холодильник, отдельная морозилка и 2 нагревательных бойлера кухня/ванна. Чтобы запустить туже стиралку приходится выключать как минимум бак в ванной, т.к как если он включает тэн то скорее всего через какое-то время выбьет автомат на этаже когда машинка будет набирать обороты.
Также не могу в комбинации со стандартным, но отключенным большим баком, включить больше 1 кондиционера вместе с пк, при включении второго или всех 3 кондёров вместе с пк тоже в рандомный момент выбивает автомат. Это ещё не считая что в доме до 3 телевизоров могут быть включены. Да даже проблематично включить кофемашину вместе с кондёрами. Та же история когда включаешь 1.5 квтный пылесос, ничего кроме стандартного и может быть 1 телевизора не должно быть включено или иначе выбивает автомат.
Замена проводки может решить проблему ? Электрик от жэка говорит не знает в чём проблема, предлагает платно провести новые толстые провода (квартире 30 лет и проводка как раз 90ых годов), соседи с 16 амперным счётчиком тоже мучаются, но некоторые решили проблему тем что вывили некоторые узлы отдельно на сам счётчик.
также насколько я знаю у нас в доме нет земли, по крайней мере в квартирах.
Предполагаю что может быть в момент нагрузки скачок выше 250 вольт, но увеличивать лимит честно не охота, т.к куча дорогой техники в доме.
Востаннє редагувалось 30.06.2024 19:45 користувачем Sailon, всього редагувалось 3 разів.
-
murzik
Member
я не фахівець, але і ви не на профільному електро форумі
багато слів, у вас своя термінологія і "бачення" ситуаії.
вибиває автомат, а не проводка. якщо проводка не горить-плавиться-іскрить чи це старий алюміній то заміна не треба, в будь якому випадку не через січення проводки вибває автомат
2 бойлера і пралка - це вже імовірно 6 кВт. 27Ампер. Якщо автомат на 25А, то може і вибити через годину роботи цих всіх пристрої разом.
зверніться до нормального електрика або енерго установи для вияснення причин
багато слів, у вас своя термінологія і "бачення" ситуаії.
вибиває автомат, а не проводка. якщо проводка не горить-плавиться-іскрить чи це старий алюміній то заміна не треба, в будь якому випадку не через січення проводки вибває автомат
2 бойлера і пралка - це вже імовірно 6 кВт. 27Ампер. Якщо автомат на 25А, то може і вибити через годину роботи цих всіх пристрої разом.
зверніться до нормального електрика або енерго установи для вияснення причин
-
AssayMAS
Member
- Звідки: ][аркiв
может сам автомат быть г0вн0м
может провод тонкий заведён=греется и от нагрева 16А срабатывает от 8А, 25А от 15А.
Вам надо НОВЫЙ автомат с сертификатами - не самый дешевый. И если провода в щитке "кал" то опрессовать всё в гильзы, а затем в автоматы гильзы=провода совать. Термокамерой\тепловизором поглядеть на щиток и автоматы с проводами.
Просто ВСЕ импульсные БП от техники в КЗ первые секунду работы работают вот автоматы и вылетают. А так как автоматы сильно не сертифицированные значит такое не обязаны "четко" поддерживать... .
может провод тонкий заведён=греется и от нагрева 16А срабатывает от 8А, 25А от 15А.
Вам надо НОВЫЙ автомат с сертификатами - не самый дешевый. И если провода в щитке "кал" то опрессовать всё в гильзы, а затем в автоматы гильзы=провода совать. Термокамерой\тепловизором поглядеть на щиток и автоматы с проводами.
Просто ВСЕ импульсные БП от техники в КЗ первые секунду работы работают вот автоматы и вылетают. А так как автоматы сильно не сертифицированные значит такое не обязаны "четко" поддерживать... .
-
Crossbow
Member
- Звідки: Вінниця
в момент включення навантаження навпаки буде просадка, а на скачок.Sailon: ↑ 30.06.2024 19:24Предполагаю что может быть в момент нагрузки скачок выше 250 вольт
Точно вибиває реле напруги?!Sailon: ↑ 30.06.2024 19:24Постоянно включены холодильник, отдельная морозилка и 2 нагревательных бойлера кухня/ванна. Чтобы запустить туже стиралку приходится выключать как минимум бак в ванной, т.к как если он включает тэн то скорее всего через какое-то время выбьет реле когда машинка будет набирать обороты.
Скоріше всього вибиває автомат по перегрузці, а не реле-напруги по напрузі.
Точно вибиває реле напруги?!Sailon: ↑ 30.06.2024 19:24Также не могу в комбинации со стандартным, но отключенным большим баком, включить больше 1 кондиционера вместе с пк, при включении второго или всех 3 кондёров вместе с пк тоже в рандомный момент выбивает реле
Скоріше всього знову таки - вишибає автомат по перегрузці, а не реле-напруги.
це дороге задоволення і кап.ремонт в квартирі.Sailon: ↑ 30.06.2024 19:24Замена проводки может решить проблему ?
Перед тим як думати про це, потрібно:
1. точно впевнитись ЩО саме вибиває у вас:
"реле-напруги" по відхиленню мережевої вхідної напруги, чи все ж таки "автомат" по перегрузці.
2. Також для профілактики не заважало би перевірити "скрутки" в розподілових коробках по квартирі. Частенько воно там окислюється і підгорає.
це взагалі не про вашу проблему.Sailon: ↑ 30.06.2024 19:24также насколько я знаю у нас в доме нет земли, по крайней мере в квартирах.
Дайте хочаб фото ваших "автоматів" і реле "що вибиває".
p.s у вас багато потужних споживачів одночасно працює - тому вангую що вишибає саме автомат.
-
The_Rusik
Member
- Звідки: UA
32А - это 7квт. Если используете больше, будет выбивать автомат.
И если там старая проводка алюминиевая, то ее нужно менять. Если там стоял 16А, то и провод не рассчитан на 32А, тем более усталость от возраста.
И даже если вы потяните новый медный провод 6мм и оставите 32А, не факт что перестанет выбивать, может у вас потребление больше. И нужно смотреть какие провода по дому идут, можно ли протянуть 10мм и автомат на 50А.
Нюансов и вопросов много.
И если там старая проводка алюминиевая, то ее нужно менять. Если там стоял 16А, то и провод не рассчитан на 32А, тем более усталость от возраста.
И даже если вы потяните новый медный провод 6мм и оставите 32А, не факт что перестанет выбивать, может у вас потребление больше. И нужно смотреть какие провода по дому идут, можно ли протянуть 10мм и автомат на 50А.
Нюансов и вопросов много.
-
Shpoker
Member
- Звідки: Киев
Sailon
у автоматов есть "срок годности", после нескольких десятков срабатываний их нужно заменить, и да, 16А на хату - это что, хрущевка? тогда дело явно не в автомате, а в том что перегруз
у автоматов есть "срок годности", после нескольких десятков срабатываний их нужно заменить, и да, 16А на хату - это что, хрущевка? тогда дело явно не в автомате, а в том что перегруз
-
murzik
Member
давайте фото, а краще зверніться до фахівців. Це зона відповідальності місцевого електрика. Що кажуть в ЖЕКу? (чи яка у вас форма обслуговування)
а ще може вибивати УЗО (яке ви називає "реле"?). Тому і претензії до старої проводки?
а ще може вибивати УЗО (яке ви називає "реле"?). Тому і претензії до старої проводки?
-
AssayMAS
Member
- Звідки: ][аркiв
может быть что у техники "хитрые БП" типо на 110..400Вольт и там если заместо 220Вольт 150вольт то они недостающее добирают Амперами.
https://www.volta.com.ua/blog/kharakter ... c-d-k-i-z/
То есть те надо класс автоматов "А" сменить на "С" и посмотреть чем закончится - вариант догорит проводка, догорит прибор с корявым БП... или проблема исчезнет.
https://www.volta.com.ua/blog/kharakter ... c-d-k-i-z/
То есть те надо класс автоматов "А" сменить на "С" и посмотреть чем закончится - вариант догорит проводка, догорит прибор с корявым БП... или проблема исчезнет.
-
Skoda
Junior
Автор, вы конечно жжете... Это все висит на старой алюмишки и на 16А автомате??? Я верно понимаю???
Надо так: бойлер: отдельная линия медь 2.5 автомат 16А + УЗО
Отдельная линия на холодильник/морозилку медь 2.5 автомат 16А
Дальше продолжать?
Нивкоем случае не менять вводной автомат на выше по номиналу! Сделать ревизию и пообщаться со специалистами на месте.
Надо так: бойлер: отдельная линия медь 2.5 автомат 16А + УЗО
Отдельная линия на холодильник/морозилку медь 2.5 автомат 16А
Дальше продолжать?
Нивкоем случае не менять вводной автомат на выше по номиналу! Сделать ревизию и пообщаться со специалистами на месте.
-
46Tolik
Member
у реле тоже есть max по току и при достижении реле так же выключается.Crossbow: ↑ 30.06.2024 20:01 Точно вибиває реле напруги?!
Скоріше всього знову таки - вишибає автомат по перегрузці, а не реле-напруги.
Так же в реле можно устанавливать максимальный ток (в моем можно) при котором так же происходит отключение
-
Timedemo
Member
- Звідки: Ненька Украина
чего мелочиться, сразу 10 квадратов лучше.Skoda: ↑ 01.07.2024 13:29 Отдельная линия на холодильник/морозилку медь 2.5 автомат 16А
-
murzik
Member
такі стандарти на розетки. 2.5мм2 це багато?Timedemo: ↑ 01.07.2024 21:56Timedemo
автор десь пропав. ні коментарів ні фото...
-
Timedemo
Member
- Звідки: Ненька Украина
На холодильник 2.5 кв? Це 4.5квт безперервної потужності.murzik: ↑ 01.07.2024 22:04такі стандарти на розетки. 2.5мм2 це багато?Timedemo: ↑ 01.07.2024 21:56Timedemo
автор десь пропав. ні коментарів ні фото...
-
murzik
Member
Timedemo
не на холодильник, а на розетку. і на розетку автомат 16А. і байдуже що там. за виключенням електро плит.
і це 3.5 , а не 4.5 кВт
не на холодильник, а на розетку. і на розетку автомат 16А. і байдуже що там. за виключенням електро плит.
і це 3.5 , а не 4.5 кВт
-
heidfeld
Member
- Звідки: деревня скрытая в листве
че за бред, какие еще скачки, автомат срабатывает от перегрузки или кз. у меня было что со временем автомат перестал держать нагрузку, тупо отключался от любого чиха, стиралка+комп, и все, он вырубался. когда сменили, он был оплавлен, автоматы же обычно стоят вплотную, вот от нагрева и поплавился, та и китайское г было, которое установили электрики когда меняли после пожара щитовую.Sailon: ↑ 30.06.2024 19:24 Здравствуйте, квартира в девятиэтажке панельке чешке. Уже давно мучаюсь с проблемой что выбивает автомат в щитовой на этаже при не сильной нагрузке, причём не сразу, а видимо в какие-то скачки.
Поменял автоматы на японские и все стало четко.
- спойлер
-
Timedemo
Member
- Звідки: Ненька Украина
То там же мова йшла на розетку під холодильник. І да, 1.5кв підходе на розетку 16а також з запасом. От коли йде блок розеток, де багато різних підключень може бути, наприклад кухонні, де можуть поацювати разом мікроволновка і чайник. Разом в 4квт, о тут бажано 2.5. Я для одинарноі розетки навіть для 3х холодильників 1.5 з головою.murzik: ↑ 01.07.2024 23:17 Timedemo
не на холодильник, а на розетку. і на розетку автомат 16А. і байдуже що там. за виключенням електро плит.
і це 3.5 , а не 4.5 кВт
-
The_Rusik
Member
- Звідки: UA
Timedemo
1.5мм - 10А
2.5мм - 16А
4мм - 25А
6мм - 32А
1.5мм - 10А
2.5мм - 16А
4мм - 25А
6мм - 32А
-
Skoda
Junior
Это стандарт.Timedemo: ↑ 01.07.2024 21:56чего мелочиться, сразу 10 квадратов лучше.Skoda: ↑ 01.07.2024 13:29 Отдельная линия на холодильник/морозилку медь 2.5 автомат 16А
2.5 мм медь ввг НГ ЛС на розничную группу в квартире/жилом доме на автомат 16А.
1.5 мм медь ввг НГ ЛС для освещения на автомат 10А.
Это если делается для себя с учётом стандарта. А если тяп ляп- то можно и на совковой алюмишке висеть и далее ну или занижать сечение. Дело каждого.
-
Timedemo
Member
- Звідки: Ненька Украина
это стандарт неучей электриков ленивых. 0.5 тоже стандарт. только нужно знать где применять. так же само как 1.5 2.5 и т.д.Skoda: ↑ 02.07.2024 16:10Это стандарт.
2.5 мм медь ввг НГ ЛС на розничную группу в квартире/жилом доме на автомат 16А.
1.5 мм медь ввг НГ ЛС для освещения на автомат 10А.
Это если делается для себя с учётом стандарта. А если тяп ляп- то можно и на совковой алюмишке висеть и далее ну или занижать сечение. Дело каждого.
свет 1.5 квадрата вообще убило)) это наверное 10 ламп ильича там подключают по 250вт ламп накаливания каждая.?
Отправлено спустя 47 секунд:
это с какого забора взято? ну так чисто интересно.
-
Skoda
Junior
Убивайся дальше.Timedemo: ↑ 02.07.2024 16:51это стандарт неучей электриков ленивых. 0.5 тоже стандарт. только нужно знать где применять. так же само как 1.5 2.5 и т.д.Skoda: ↑ 02.07.2024 16:10
Это стандарт.
2.5 мм медь ввг НГ ЛС на розничную группу в квартире/жилом доме на автомат 16А.
1.5 мм медь ввг НГ ЛС для освещения на автомат 10А.
Это если делается для себя с учётом стандарта. А если тяп ляп- то можно и на совковой алюмишке висеть и далее ну или занижать сечение. Дело каждого.
свет 1.5 квадрата вообще убило)) это наверное 10 ламп ильича там подключают по 250вт ламп накаливания каждая.?
Отправлено спустя 47 секунд:это с какого забора взято? ну так чисто интересно.
Только других не убей своими знаниями и советами