Кто вам сказал что это инвертор?Royter: ↑ 27.10.2022 16:13 Добрый день. Купил ибп EAST EA-850U LCD Schuko, несколько раз в день ибп уходит в режим байпас показывая в этот момент выходное напряжение от 200 до 205 вт, спустя какое то время возвращается в режим инвертора, входное напряжение при этом показывает 230 - 240 вт. Есть смысл возвращать по гарантии или для ибп это нормально?
Нормальное поведение линейно-интерактивного бесперебойника в котором аж 2 ступени регулирования напряжения.
При напряжении ниже 200В он поднимает на 32В, при напряжении свыше 252В понижает на 32В. В итоге на входе напряжение от 198В до 252В не регулируется.