FirstTDM, дякую, але поки що ще зарано мені радіти - три супер-важливі моменти, через які, в т.ч. зупинився саме на цій моделі, ще не перевірені:
- спойлер
- • 1. ДБЖ має витримати перемикання на батарею профільного РС-1 з двома моніторами і аудіосистемою під, наприклад, Сталкером 2, рендером 3Д і купою відкритих програм типу браузера, аудіоплеєра і т.д.. Теоретично все має бути "пучком", бо MPG A1000G PCIE5 / 1000W дуже спокійно "переварює" перемикання MGE Nova AVR 625: 625VA / 360W, але на практиці може вийти ще той облом, бо навантаження будуть втричі більші.
• 2. Не до кінця зрозуміло, в якому зараз стані комплектні акумулятори - Eaton відвертого лайна не ставить, але навіть CSB-ішки потрібно мінімум раз в 4-6 місяців "підгодувати з розетки" - в даному сенсі акумулятори вже мали шанс повноцінно і безповоротно померти аж три рази. Той факт, що зараз вони моніторяться зарядженими говорить по крайній мірі, що вони не замкнули і беруть на себе заряд і що їх точно підзарядили не так давно перед продажем, але нічого не говорить про те, який там насправді залишковий ресурс у них.
• 3. Якість схемотехніки моделі і алгоритми її роботи - наскільки довго вистачить акумуляторів в режимі роботи 95% - чиста стабільна мережа, 5% - робота від акумуляторів в режимі "3-5 хвилин на вимкнення". Хотілось би сподіватися на гарантовані 3+ роки, краще 4 (про 5 років - це абсолютно нереально, так як MGE-Eaton гарантовано "попросять" замінити батареї на нові ближче до закінчення життєвого циклу старих, "зрізаються", ніколи не вичерпуючи ресурс акумуляторів в самий "нуль"). Батареї в Eaton 5E Gen2 2200 USB IEC (5E2200UI) лежать на боку одна на одній в передній частині, трансформатор - ззаду, керуюча плата з іншим начинням - зверху із зміщенням силових елементів ближче до задньої частини: точка початку нагріву все-одно знаходиться точно посередині зверху, що може нагрівати частково верхній "акум", трансформатор при роботі від мережі - відносно холодний. Плюс - активна "витяжка"... Є хитка надія, що від теплового перегріву акумулятори не дуже сильно будуть загинатися. Крім того, вирішив побути "жертвою маркетингу" - повівся на "ген 2", за якого, НІБИ-ТО!, Eaton покращив алгоритми роботи з акумуляторами, що теоретично має трохи подовжити строк їх служби (ні разу не вірю, але буде дуже повчально перевірити власноруч, як воно на практиці).
► Чого не APC Easy UPS 2200VA?
- спойлер
- ► Та вже трохи важко згадати - АРС-и випали з підбору ще десь взимку і я вже не дуже згадаю, що там конкретно мені порівняно з Eaton і FSP не підійшло. Як мінімум, що на сучасні АРС-и попадалося в рази більше негативних відгуків, причому на відміну від Eaton, який просто вимикався, коли переходив на батареї, в АРС-ів - там цілий "букет" всяких "приколів" люди описували (це не означає, що Eaton обов'язково краще в даному випадку, але тут 50/50: або менше купують і тому менше негативних відгуків, або банально просто не так часто "приколить" як АРС). Особливо мені запам'ятався такий самий прискіпливий і трохи погано підкований користувач,
як я:
- спойлер
► До чого тут БЖ, якщо 3 місяці все було добре, запитується в користувача?
Але
так як БЖ він вказав все-таки подібний до мого, то, враховуючи ще й купу інших негативних зауважень про АРС-и, яких набрався до цього відгуку, вирішив скіпнути не тільки цю модель, а взагалі АРС-и з розгляду, на всякий випадок (бо випадки бувають - РІЗНИМИ, як казав один грузин з життєвого анекдоту). Не факт, звісно, що Eaton так само не "відригне" вже завтра... Але ФАКТ, що не менш розвісисті "простирадла" від мене про такий випадок будуть у всіх "щілинах" онлайн-ресурсів, де згадуватиметься Eaton
!!!
► Ще такий момент, чому саме модель Eaton 5E Gen2 2200 USB IEC (5E2200UI):
це на 25% все-таки "спонтанна покупка", так - добре вивчена попередньо, але - почасти спонтанна.
- спойлер
- ► Після того, як відпали АРС-и, після того, як я перехворів ДБЖ з зовнішніми батареями і зарядними станціями... у мене лишались на вибір FSP FP 2000 2000ВА/1200Вт, FSP iFP2000 2000ВА/1200Вт або я ще розглядав "впритик" по запасу потужності Eaton 5E G2 1600VA/900W (5E1600UD). FSP - це "танки", в детальному порівнянні з Eaton вилізли такі моменти (знову ж таки, на даний момент я не можу точно сказати, наскільки тут маркетинг, наскільки правда), як те, що FSP постійно продуваються вентиляторами і постійно "кошмарять" батареї зарядками.
► В кінці-кінців я все більше схилявся до вибору FSP iFP2000 2000ВА/1200Вт проти Eaton 5E G2 1600VA/900W допоки постачальник не порадив ще розглянути один з Powercom-ів з чистим синусом, про які розмова була вище. По останніх була не чітко визначена інформація, крім того я хотів продувку на таких-то потужностях, крім того, по Powercom-ах статистика негативу теж траплялася відносно часто, крім того я сам особисто за період з 2012-го року своїми руками заніс на сервіс 4 Powercom-и - так, 3 бюджетного сегменту і 1 більш преміального, але 3 рази з 4-х Powercom-и коротили саме під час стрибків напруги перед тим як електроенергія в мережі вирубалася прямо на моїх очах. Так, 3 з 4 випадків Powercom-и успішно лагодились, 2 з них по гарантії... але!
► З Eaton-ами в мене не так багато досвіду, але і стороннього негативу не так щоб багато трапляється.
► А, крім усього вже сказаного, в якийсь момент в мені також прокинувся "синдром Фокса Малдера: «I Want to Believe»" або, іншими словами, я свідомо пішов на повідку маркетингу і вирішив повірити в те, що мій MPG A1000G PCIE5 / 1000W так добре переварює синус MGE Nova AVR 625: 625VA / 360W тому, що в MGE, як і в наступниках Eaton модифікація синуса не настільки прямолінійно-всра..а - буквально в 90 градусів, а відносно-"зглажена", точніше - трапецеподібна.
Точно той випадок, коли тебе най...ують, ти це розумієш, але перестати вірити все одно не можеш! Якщо завтра я запущу профільний РС-1 "на всіх парах", вирублю електроживлення і Eaton 5E Gen2 2200 USB IEC благополучно "здохне" слідом, можете офіційно давати мені прізвисько "мамонт оверклокнутий, український"!
► ... Eaton 5E Gen2 2200 USB IEC обрався трохи спонтанно тому, що в якийсь момент я розплатився з поточними боргами, отримав непогане замовлення, а на основній роботі - теж невелику премію і подумав: як вже бути "мамонтом", то - "курпно-рогатим-бивневим"
. А як виявиться, що не все так погано - хай буде запас по ваттах, бо з моїм везінням і підходом до техніки, враховуючи 18-тирічний позитивний досі досвід з MGE Nova AVR 625, цей Eaton 5E Gen2 2200 USB IEC у мене як мінімум до 2040-го року
.
P.S. До речі, про USB-моніторинг ДБЖ: не скажу, що прям якийсь вагомий показник, що схилив чашу терезів на свою сторону при інших рівних, але - якщо виявиться робочою штукою, то буде багато в чому корисним для мене (може, нарешті, перестану дивитися мультимедію на РС-1 і буду це робити на РС-2, коли буду онлайн спостерігати, як накручуються кіловати електроенергії просто ні для чого

).