Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)

Разговоры обо всем
Відповісти
Автор
Повідомлення
GreenMile
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ

Повідомлення

Alexsandr: ↑ 24.11.2026 23:29
GreenMile: ↑ 24.11.2026 22:57 Ще б дуже хотілось дізнатись, яким реєструючим обладнанням люди визначили, що у них в мережі з'являються якісь "імпульси", від яких вони зібрались "захиститись варистором", але то вже питання з зірочкою :gigi:
я бы ставил себе. У знакомого не мало погорело когда молния рядом ударила. Молнии дают импульсы? А сейчас и подавно в сети творится не пойми чего
Блискавки - дають (проте це актуально для приватного сектору, бо в міській забудові ввід електрики в будинок іде під землею, а не зі стовпа), але варистор як такий від них не захищає, це як захищатись від пожежі за допомогою лише датчику диму - це так не працює, потрібна повна система пожежогасіння. Якщо у вас не підведена вода і немає розприскувачів - датчик диму згорить разом із приміщенням. З варистором рівно те саме.
Грозозахист працює тільки коли є заземлення - варистор умовно слугує "тригером-провідником", а імпульс блискавки відводиться в землю. Нема землі - нема захисту: варистор просто розірве на шматки як і інше обладнання. Тому і придумали ПЗІП різних типів, які працюють в комплексі, і у якого ще є вимоги до підключення землі (відстань до заземлення, опір заземлення тощо). Всередині техніки варистор ставлять так, щоб він спалював плавкий запобіжник на кілька ампер, і рятував дім від пожежі, коли техніка чи мережа вийшла з ладу, а не для захисту самої техніки від стрибків напруги.
Крім того, варистор має нелінійну характеристику, щоб він спрацював як ви хочете - напруга в імпульсі має перевищувати його номінальну напругу в 4-5 разів. Тобто в мережі у вас імпульс напруги має бути під 700-800 вольт, а просто так вони там не звідки не візьмуться, бо максимально можлива напруга в мережі при аварії без удару блискавки - це лінійні 400В при обриві нуля. Варистор при таких напругах безкорисний від слова "зовсім". Принагідно нагадаю, що амплітудна напруга в мережі 230В становить 325В.
Просто люди чомусь думають, що коли у них "блимає" світло і перезавантажується техніка - то якісь імпульси, хоча це не так, це просто просідання напруги.

TL;DR: в міській забудові основний захист - це реле напруги, бо комунікації підземні і блискавка в них не б'є, ПЗІП ("варистор") - не буде працювати без наявності повноцінного заземлення. Якщо станеться приліт і якимось дивом закоротить високовольтна лінія на низьковольтну після трансформатора (і при цьому не спрацює захист підстанції) - реле напруги буде достатньо для порятунку.
Skoda
Junior

Повідомлення

_VlaD_: ↑ 24.11.2026 18:14

Вот да. Бывает такое что АВР отрабатывает и переключается на инвертор, а релюхе напряжения хоть бы хны.
Зубр стоял какоето время. Сейчас Томсон поставил. То же самое.
Было такое. Решил проблему заменой РН на современное Зубр (серия из дорогих- с током, мощностью)- никаких импульсов на АВР теперь не пропускает, работает четко.
GreenMile
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ

Повідомлення

_VlaD_: ↑ 24.11.2026 18:14 Вот да. Бывает такое что АВР отрабатывает и переключается на инвертор, а релюхе напряжения хоть бы хны.
Зубр стоял какоето время. Сейчас Томсон поставил. То же самое.
Бо це параметр, який налаштовується, спеціально зроблено, щоб реле напруги не задрочувало техніку відключеннями при короткочасних безпечних провалах напруги, в зубрі це параметр Lut, заводське налаштування 1с.
1985god
Member

Повідомлення

GreenMile додам що : Хвилинка душноти про варистори = ПЗІП
спойлер
варистиори ( ПЗІП пристрої захисту від імпульсних перенапруг) є різних класів B C D (за сучасним стандартом IEC 61643-11 це Клас I, II, III) і відповідно на кожному етапі мають встановлюватися різні А це умовно підстанції, B наступний щиток , С ще ближче до споживача і D це той що в хорошій переностці\фільтрі бажано щоб на лінії були всі для максмиального захисту , варистори ( ПЗІП) між собою відрізняються кількістью розсіянної енергії по вищевказаних класах, часто їх суміщають між собою в одному корпусі їх називають комбінованими ПЗІП, і вони найчастіше позначаються як Клас B+C (за сучасним стандартом Тип 1+2 / T1+T2), а іноді й B+C+D (Тип 1+2+3 / T1+T2+T3).
Вони створені спеціально для того, щоб зекономити місце в електрощитку та спростити монтаж (оскільки за класичною схемою між окремими ступенями B і C потрібно витримувати дистанцію кабелю 10–15 метрів або ставити розділові дроселі для узгодження) ще трішки нюансів підключеня ПЗІП від ШІ :

Захисний автомат (або плавкий запобіжник) вмикається послідовно безпосередньо в окреме відгалуження (гілку) перед самим ПЗІП, а не в загальний розрив лінії живлення будинку.

Як це виглядає на схемі:
1. Основна лінія живлення (після ввідного автомата або лічильника) йде далі на навантаження (розподільні автомати споживачів).
2. Від основної шини/клем робиться паралельне відгалуження на ПЗІП.
3. Саме в це відгалуження (між основною шиною та вхідними клемами ПЗІП) послідовно врізається захисний автомат (або тримач плавких вставок).

Навіщо це потрібно:
• Захист від пожежі. Коли варистор у ПЗІП відпрацьовує свій ресурс або пробивається від надпотужного імпульсу, він перетворюється на коротке замикання (між фазою та нулем/землею). Додатковий автомат миттєво відсікає пошкоджений ПЗІП від мережі, не даючи йому розплавитися чи загорітися.
• Безперебійність живлення. Завдяки тому, що автомат стоїть в окремій гілці, при його спрацюванні через аварію ПЗІП будинок не залишається без світла — основна лінія продовжує працювати (просто тимчасово без імпульсного захисту, доки ви не заміните картридж ПЗІП).
_VlaD_
Member

Повідомлення

GreenMile: ↑ 25.11.2026 14:10]Бо це параметр, який налаштовується, спеціально зроблено, щоб реле напруги не задрочувало техніку відключеннями при короткочасних безпечних провалах напруги, в зубрі це параметр Lut, заводське налаштування 1с.
Я цей параметр мінімальним ставив у Зубрі та в Томсоні.
Тоді зустрічне питання. АВР спеціально зроблений щоб техніку задрочувати?
Чому в реле напруги, призначеному для захисту від стрибків напруги, час спрацювання по факту більший ніж в АВР?
tablestikus
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ

Повідомлення

_VlaD_
Бо АВР і реле напруги мають різне призначення і різну логіку роботи. І ті ж зубри по дефолту з 1с таке собі рішення. Сам то собі я зубра на 2 хвилини поставив.
Відповісти