Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)

Разговоры обо всем
Відповісти
Автор
Повідомлення
1985god
Member

Повідомлення

Alister: ↑ 07.11.2026 16:24
_clawfinger_: ↑ 07.11.2026 09:05Як власник Венуса
Таке питання. А чи є в ньому типу режим чи якась кнопка, щоб примусово станція перейшла на живлення від батарей, навіть якщо є живлення в розетці? Чи тільки шляхом відʼєднання каблю?
філософія його в тому що воно для сонячних панелей придумано щоб економити і підмішувати в мережу , тому такої кнопки не буде, це МИ вирішили його використовувати як " зарядну станцію " упаси Боже як UPS - а воно ж маааленький гібридний інвертор :shuffle:
Alister
Member
Аватар користувача

Повідомлення

1985god: ↑ 07.11.2026 16:26філософія його в тому що воно для сонячних панелей придумано щоб економити і підмішувати в мережу
Ну, мені це точно не світить у всіх сенсах :D

Як виявилось, ринок в нас не такий вже й насичений готовими рішеннями All-in-one. А на 10квт-год так взагалі туго в рамках притомних сум.

І тут ще такий квест вилазать, чисто на вдачу) Час доставки, бо якщо привезуть коли не буде світла, хто болт я його випхаю по сходах на свій поверх)
Востаннє редагувалось 07.11.2026 16:32 користувачем Alister, всього редагувалось 1 раз.
BorisBrejcha
Member
Звідки: Odessa

Повідомлення

1985god: ↑ 07.11.2026 16:20 так в мене відео про це теж є

вот это всё оставлять без надзора? :eek: :rolleyes:
не страшно?
Востаннє редагувалось 07.11.2026 16:39 користувачем BorisBrejcha, всього редагувалось 1 раз.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

1985god: ↑ 07.11.2026 16:26це МИ вирішили його використовувати як " зарядну станцію " упаси Боже як UPS - а воно ж маааленький гібридний інвертор
100%
Z440_User
Member
Аватар користувача
Звідки: Кривий Ріг

Повідомлення

1985god: ↑ 07.11.2026 16:20так в мене відео про це теж є
І шо, ви оце лишите на тиждень/місяць без нагляду?

Вартість Кулону 14тис.грн, скільки вартість вашої зарядки+інвертор без купонів-дисконтів-прмокодів?

згоден, чайника я не включу від кулона.
але так само я і той кіловат не їм з АКБ, бо мені нафік не треба щоб за умовні 3 години вижрало АКБ і потім 4 години сидіти в темряві без опалення.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Z440_User: ↑ 07.11.2026 15:58А так щоб включити та забути/поїхати на роботу/у відпустку/інше "залишити без нагляду" і щоб воно там само працювало без участі людини в цьому процесі?
я б це і з Кулоном не робив. акум є аум його треба виключити як і холодильник а потім відпустка
Z440_User
Member
Аватар користувача
Звідки: Кривий Ріг

Повідомлення

Hotspur типу працюючий газовий котел безпечніше :spy:
Чи ту ж мініСЕС народ теж тушить, як у відпустку їде?
_clawfinger_
Member
Звідки: З берегів Дніпра

Повідомлення

Alister: ↑ 07.11.2026 16:24
_clawfinger_: ↑ 07.11.2026 09:05Як власник Венуса
Таке питання. А чи є в ньому типу режим чи якась кнопка, щоб примусово станція перейшла на живлення від батарей, навіть якщо є живлення в розетці? Чи тільки шляхом відʼєднання каблю?
Нема. Хіба якщо керувати через розумний будинок,то там можливо. А так, з розетки вимкнути й все.

Відправлено через 6 хвилин 18 секунд:
1985god: ↑ 07.11.2026 16:26
Alister: ↑ 07.11.2026 16:24
Таке питання. А чи є в ньому типу режим чи якась кнопка, щоб примусово станція перейшла на живлення від батарей, навіть якщо є живлення в розетці? Чи тільки шляхом відʼєднання каблю?
філософія його в тому що воно для сонячних панелей придумано щоб економити і підмішувати в мережу , тому такої кнопки не буде, це МИ вирішили його використовувати як " зарядну станцію " упаси Боже як UPS - а воно ж маааленький гібридний інвертор :shuffle:
Саме Marstek Venus E v.3 придуманий для ЄС, щоб барижити електрикою на різниці часових поясів. Тобто якщо зараз день тариф низький закачуємо, ввечері продаємо дорожче. Ну й на сонці заробляти теж.
Підключення сонця там нема. Хіба що використовувати мікро інвертори, або будь-який онлайн інвертор.
Вірно підмічено, це наші українські реалії, використовувати як ДБЖ.

Відправлено через 3 хвилини 34 секунди:
Z440_User: ↑ 07.11.2026 11:39
_clawfinger_: ↑ 07.11.2026 11:01А кулон від скількох вольт стартує?
спойлер
У мене модель Q-1000 v4.0 (я зі свинцю під ліфери не перешивав, вибрав бути більш універсальним у виборі АКБ).
Від мережі 140-280В він працює як стаб на 1кВт живлення навантаження + гарантовані 30А заряду (400-405Вт по показах JK BMS).

При виході напруги за межі 140-280В він переходить на АКБ та чекає поки напруга повернеться в межі 140-280В.
спойлер
Тикав минулої зими тестером, навантаження 980-1100Вт, вхідна мережа щось біля 162-165В, на виході 218-220В тримає, одночасно із зарядкою 30А по показах JK BMS.
Відправлено через 7 хвилин 37 секунд:
Вчора з отою стрибаючою напругою 0-157В протягом 3 годин включення, він таки зарядив АКБ, будинок живлення не втрачав. Але клацав безкінечно мережа-акб-меража....
Це все надто складно й не надійно.
Зробив простіше, купив стабілізатор напруги з потужністю 8кВт який може стартувати від 100в.
fludimir
Member
Звідки: Харьков

Повідомлення

Alister: ↑ 07.11.2026 16:24чи є в ньому типу режим чи якась кнопка, щоб примусово станція перейшла на живлення від батарей, навіть якщо є живлення в розетці? Чи тільки шляхом відʼєднання каблю?
У меня есть такая кнопка - двухполюсный автомат в щитке :D мне достаточно часто нужно специально переключать потребителей на батарею, и это наиболее простой и удобный вариант.

Если вам такая кнопка нужна для того чтобы контролировать когда марстек заряжается - тут у него очень широкий функционал, можно легко настроить чтобы он заряжался по определенному графику и даже настроить в какое время какой мощностью он будет заряжаться. Или разряжаться (но только в общую сеть, розетка выхода никак не регулируется).
Но вот принудительно перевести выходную розетку на питание от батареи когда сам марстек включен в сеть нельзя никак - розетка в таком случае может быть либо выключена совсем, либо в режиме байпаса

Z440_User: ↑ 07.11.2026 15:58так щоб включити та забути/поїхати на роботу/у відпустку/інше "залишити без нагляду" і щоб воно там само працювало без участі людини в цьому процесі?
Марстек я бы мог рискнул оставить. Любую систему с отдельными аккумуляторами и инвертором - нет
BorisBrejcha
Member
Звідки: Odessa

Повідомлення

fludimir: ↑ 07.11.2026 18:46. Любую систему с отдельными аккумуляторами и инвертором - нет
Дею - нет?
Victron - тоже нет?

Відправлено через 2 хвилини 53 секунди:
Зарядна DJI Power 2000 DYM2000H
Error 17.
Внутри инвертор залит компаундом.....
спойлер

Відправлено через 5 хвилин 55 секунд:
fludimir: ↑ 07.11.2026 18:46 У меня есть такая кнопка - двухполюсный автомат в щитке :D мне достаточно часто нужно специально переключать потребителей на батарею, и это наиболее простой и удобный вариант.

:gigi:

У меня три раздельные электропроводки в квартире

- не гарантированное питание 230 вольт от городской сети
- гарантированное стабилизированное питание переменка 230 вольт (Кулон 1квт)
- гарантированное питание постоянка 12 вольт (с батарей) (роутер, свитчи, точки доступа, умный дом, освещение аварийное) :super:
sdbndfgn
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ | Дніпро

Повідомлення

BorisBrejcha: ↑ 07.11.2026 19:16 У меня три раздельные электропроводки в квартире

- не гарантированное питание 230 вольт от городской сети
- гарантированное стабилизированное питание переменка 230 вольт (Кулон 1квт)
- гарантированное питание постоянка 12 вольт (с батарей) (роутер, свитчи, точки доступа, умный дом, освещение аварийное) :super:
Цікаво, як ви реалізували усе фізично? Перша та друга через АВР? Третя слаботочка зовнішня просто по хаті?
Bloodfallen
Member
Аватар користувача

Повідомлення

приіхала марстек гарна, на половині заряда, заряджається зараз швидесенько

всі любителі пищащих саморобних сетапів не заздріть :super:
BorisBrejcha
Member
Звідки: Odessa

Повідомлення

sdbndfgn: ↑ 07.11.2026 19:43 Цікаво, як ви реалізували усе фізично? Перша та друга через АВР? Третя слаботочка зовнішня просто по хаті?
Во время ремонта предусмотрел кабель-каналы, с "запасом" нв будущее.

Ну а далее я просто довкладывал провода в каналы.

Никаких АВР, в комнатах стоят разные розетки:

1. "простая сеть 220В" (как есть городская сеть)

2. "бесперебойная сеть 220В" ( назначение: ноутбуки, гаджеты, настольные лампы, бра, пр). Эту сеть запитывает "Кулон".


Третья сеть - Сеть "12 вольт" - запитывает низковольтные устройства умного дома, локальной сети, стоящие под потолком, за шторами, в санузле, и тп. Розеток нет. Есть только выключатели аварийного освещения. Сейчас я бы наверно сделал бы все на РоЕ, так как КПД уже не столь актуален, есть запас квтч в батареях

Сделал так чтобы члены семьи без меня могли пользоваться, без манипуляций в щите.
Востаннє редагувалось 07.11.2026 20:21 користувачем BorisBrejcha, всього редагувалось 5 разів.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Bloodfallen: ↑ 07.11.2026 20:02всі любителі пищащих саморобних сетапів не заздріть
смішний. побачимо на 2 добу блекауту
GreenMile
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ

Повідомлення

Hotspur: ↑ 07.11.2026 20:11
Bloodfallen: ↑ 07.11.2026 20:02всі любителі пищащих саморобних сетапів не заздріть
смішний. побачимо на 2 добу блекауту
Батарей докупить, вона ж розширюється.
sdbndfgn
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ | Дніпро

Повідомлення

BorisBrejcha
дякую за деталі. радий за вас, гарно продумано.

ps я завершив ремонт в 2022 до перших відключень, тому продумати таке не міг.
_clawfinger_
Member
Звідки: З берегів Дніпра

Повідомлення

Hotspur: ↑ 07.11.2026 20:11
Bloodfallen: ↑ 07.11.2026 20:02всі любителі пищащих саморобних сетапів не заздріть
смішний. побачимо на 2 добу блекауту
Без проблем, питання в споживанні. Мені власне вистачає на 2 доби, правда на другу добу трошки економніше використовувати, але це не проблема. А от далі, я вже достану стару блуетті й заживлю насос, а сам при ліхтарі буду, та на павербанку інтернет.))

Відправлено через 1 хвилину 28 секунд:
BorisBrejcha
Круто, я оце думаю зараз над розділенням, але ще мережу 12в не додумався б. Треба взяти на олівець.
fludimir
Member
Звідки: Харьков

Повідомлення

BorisBrejcha: ↑ 07.11.2026 19:16У меня три раздельные электропроводки в квартире

- не гарантированное питание 230 вольт от городской сети
- гарантированное стабилизированное питание переменка 230 вольт (Кулон 1квт)
мне хватило вот этого :) думал насчет отдельных низковольтных линий, но потом решил что оно того не стоит, и проще зарезервировать отдельную линию 220В на которой все чему нужна бесперебойная работа
BorisBrejcha: ↑ 07.11.2026 20:05Сейчас я бы наверно сделал бы все на РоЕ
а вот так я еще могу сделать, витой пары по квартире проложил не меньше чем ввг :laugh: надо только решить для чего
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватар користувача
Звідки: Днепр

Повідомлення

_clawfinger_: ↑ 07.11.2026 23:02але ще мережу 12в не додумався б
Там очень большие потери (потенциала = вольт) на каждый метр трассы. Это - утопия.

Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
Адептам Кулона.
Гибридник заряжает хоть от 90 В (не проверял и надеюсь не придётся).
На критические потребители ставится стабилизатор ЗА инвертором (на котёл / холодильник), если это нужно. 1 кВт стаба - с запасом.
ПК с нормальным БП работает от условно любого напряжения.
Бойлер греет от любого напряжения. Прочие ТЭН-штуки тоже.
Лампочки - как повезёт.
Кому нужно стиралку запустить от батарей - придётся купить стаб подороже :gigi:

Всё написанное справедливо для однофазной системы. С тремя там всё плохо даже с богоподобными Deye.

Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Забыл про СВЧ. Если дело в этом, то проще аэрогриль / мультиварку купить (на ТЭНе), это будет сильно дешевле мощного стаба :rotate:
_clawfinger_
Member
Звідки: З берегів Дніпра

Повідомлення

acm_fan
Так, я це вже зрозумів, коли прикинув як воно вигрлядвтиме.
Відповісти