Вітаю всіх, шукаю допомоги/поради
Powercom KIN-1000AP - не перемикається на акумулятор при навантаженні 380-400 Вт, хоча нормально працює з таким навантаженням від батареї
Маю два джерела безперебійного живлення:
- Powercom KIN-1000AP - 1000 ВА / 600 Вт.
- Powercom KIN-1500AP - 1500 ВА / 900 Вт.
Замість штатних свинцево-кислотних акумуляторів використовую збірку LiFePO4 8S1P, 25,6 В, 15 А·ч, оснащену BMS.
До ДБЖ підключено комп'ютер і два монітори. Потужність обладнання:
- У режимі роботи – близько 200 Вт.
- Під час гри – близько 380–400 Вт.
___________________________________
Перемикання при навантаженні 200 Вт
Коли комп'ютер перебуває в робочому режимі, сумарне споживання становить близько 200 Вт.
При відключенні ДБЖ від електромережі пристрій нормально перемикається на акумулятор. Комп'ютер та обидва монітори продовжують працювати без перебоїв.
Перемикання при навантаженні 380–400 Вт
Якщо запустити гру та збільшити споживання до 380–400 Вт, при відключенні зовнішнього електроживлення виникає така ситуація:
- ДБЖ намагається перемкнутись на АКБ але не виходить.
- Починає видавати нехарактерні звуки, що крихтять, гудуть.
- Вихідне живлення пропадає.
- Комп'ютер та обидва монітори повністю вимикаються.
При цьому навантаження становить приблизно 63-67% від номінальної активної потужності ДБЖ.
Збільшення навантаження після успішного перемикання
Якщо спочатку відключити електромережу при споживанні 200 Вт, дочекатися успішного переходу на акумулятор, а потім запустити гру та збільшити навантаження до 400 Вт, то ДБЖ продовжує працювати абсолютно нормально.
Жодних незвичайних звуків, відключень чи ознак перевантаження немає.
Інвертор здатний забезпечувати навантаження близько 400 Вт, але виникають проблеми саме при початковому переході з мережевого живлення на акумуляторне під таким навантаженням.
Порівняння з Powercom KIN-1500AP
Для виключення проблеми з акумулятором провів аналогічні випробування на другому ДБЖ - Powercom KIN-1500AP.
Використав:
- Ту саму акумуляторну збірку LiFePO4 8S1P 15 А·ч.
- Той самий комп'ютер і два монітори.
- Аналогічне навантаження 380-400 Вт.
- Ті самі умови відключення зовнішнього живлення.
KIN-1500AP без будь-яких проблем перемикається на акумулятор навіть при навантаженні 400 Вт.
Також перевіряв KIN-1000AP з різними комп'ютерними блоками живлення – поведінка однакова.
1. Чи є така поведінка нормальною для Powercom KIN-1000AP чи це однозначно вказує на несправність?
2. Чи були у когось аналогічні несправності на Powercom серії KIN-AP і як вдалося їх усунути?
Буду вдячний за технічні рекомендації, схеми та досвід ремонту аналогічних ДБЖ.
Powercom KIN-1000AP - не перемикається на акумулятор при навантаженні 380-400 Вт, хоча нормально працює з таким навантаженням від батареї
Маю два джерела безперебійного живлення:
- Powercom KIN-1000AP - 1000 ВА / 600 Вт.
- Powercom KIN-1500AP - 1500 ВА / 900 Вт.
Замість штатних свинцево-кислотних акумуляторів використовую збірку LiFePO4 8S1P, 25,6 В, 15 А·ч, оснащену BMS.
До ДБЖ підключено комп'ютер і два монітори. Потужність обладнання:
- У режимі роботи – близько 200 Вт.
- Під час гри – близько 380–400 Вт.
___________________________________
Перемикання при навантаженні 200 Вт
Коли комп'ютер перебуває в робочому режимі, сумарне споживання становить близько 200 Вт.
При відключенні ДБЖ від електромережі пристрій нормально перемикається на акумулятор. Комп'ютер та обидва монітори продовжують працювати без перебоїв.
Перемикання при навантаженні 380–400 Вт
Якщо запустити гру та збільшити споживання до 380–400 Вт, при відключенні зовнішнього електроживлення виникає така ситуація:
- ДБЖ намагається перемкнутись на АКБ але не виходить.
- Починає видавати нехарактерні звуки, що крихтять, гудуть.
- Вихідне живлення пропадає.
- Комп'ютер та обидва монітори повністю вимикаються.
При цьому навантаження становить приблизно 63-67% від номінальної активної потужності ДБЖ.
Збільшення навантаження після успішного перемикання
Якщо спочатку відключити електромережу при споживанні 200 Вт, дочекатися успішного переходу на акумулятор, а потім запустити гру та збільшити навантаження до 400 Вт, то ДБЖ продовжує працювати абсолютно нормально.
Жодних незвичайних звуків, відключень чи ознак перевантаження немає.
Інвертор здатний забезпечувати навантаження близько 400 Вт, але виникають проблеми саме при початковому переході з мережевого живлення на акумуляторне під таким навантаженням.
Порівняння з Powercom KIN-1500AP
Для виключення проблеми з акумулятором провів аналогічні випробування на другому ДБЖ - Powercom KIN-1500AP.
Використав:
- Ту саму акумуляторну збірку LiFePO4 8S1P 15 А·ч.
- Той самий комп'ютер і два монітори.
- Аналогічне навантаження 380-400 Вт.
- Ті самі умови відключення зовнішнього живлення.
KIN-1500AP без будь-яких проблем перемикається на акумулятор навіть при навантаженні 400 Вт.
Також перевіряв KIN-1000AP з різними комп'ютерними блоками живлення – поведінка однакова.
1. Чи є така поведінка нормальною для Powercom KIN-1000AP чи це однозначно вказує на несправність?
2. Чи були у когось аналогічні несправності на Powercom серії KIN-AP і як вдалося їх усунути?
Буду вдячний за технічні рекомендації, схеми та досвід ремонту аналогічних ДБЖ.
-
Shpoker
Member
- Звідки: Киев
madey
Пробовал набрать эти 400+Вт лампочками накаливания? Если и там не переключится - я б копал в неисправность реле (подгоревшее)
Если же переключится - то передаём привет апфц в блоке питания
Пробовал набрать эти 400+Вт лампочками накаливания? Если и там не переключится - я б копал в неисправность реле (подгоревшее)
Если же переключится - то передаём привет апфц в блоке питания
-
madey
Junior
Shpoker
Где мне набрать лампочек на 400w? xD
Нет, не пробовал. Попробую найти лампочек, в доме таких уже лет 5 не видел)
Где мне набрать лампочек на 400w? xD
Нет, не пробовал. Попробую найти лампочек, в доме таких уже лет 5 не видел)
-
Shpoker
Member
- Звідки: Киев
madey
Плойка жены? Я просто про стабильное потребление
Плойка жены? Я просто про стабильное потребление
-
madey
Junior
Shpoker
Из подходящей по мощности устройств есть только комплект ДНАТ c регулировкой 200-400-600w, он может подойти?
Из подходящей по мощности устройств есть только комплект ДНАТ c регулировкой 200-400-600w, он может подойти?
-
Shpoker
Member
- Звідки: Киев
madey
Вполне. Это в любом случае лучше чем блок питания компа (хоть и не идеален)
Вполне. Это в любом случае лучше чем блок питания компа (хоть и не идеален)
-
Grava
Member
- Звідки: Запоріжжя
madey
Бж пк apfc + апроксимована синусоїда дбж = маємо таку фінгю.
Бж пк apfc + апроксимована синусоїда дбж = маємо таку фінгю.
Особливості роботи apfc. Якщо коротко: при переключені на батарею міняється форма сигналу, apfc корегує, споживання збільшується, джб не витягує. Потрібен запас, якого немає для таких приколів у Powercom KIN-1000AP і є 1500 моделі.Чи є така поведінка нормальною для Powercom KIN-1000AP чи це однозначно вказує на несправність?
Востаннє редагувалось 28.10.2026 15:39 користувачем Grava, всього редагувалось 1 раз.
-
madey
Junior
Shpoker
Попробовал на комплекте дната, потребление с учтём самого УПСа составляло 442w стабильно, УПС успешно переключился на батарею однако лампа выключилась
Відправлено через 36 секунд:
Grava
Тоже думал, но ведь KIN-1500AP 900w - без проблем работает с тем же самым БЖ
Попробовал на комплекте дната, потребление с учтём самого УПСа составляло 442w стабильно, УПС успешно переключился на батарею однако лампа выключилась
Відправлено через 36 секунд:
Grava
Тоже думал, но ведь KIN-1500AP 900w - без проблем работает с тем же самым БЖ
-
Shpoker
Member
- Звідки: Киев
madey
Вот потому и не идеально, мозги лампы увидели здоровенный разрыв
.
Мой вердикт - таки просто не вытягивает ибп технологию апфц и ремонтировать там нечего
Но если б кипятильник какой тупой ватт до 500 нашелся - было бы супер
Вот потому и не идеально, мозги лампы увидели здоровенный разрыв
Мой вердикт - таки просто не вытягивает ибп технологию апфц и ремонтировать там нечего
Но если б кипятильник какой тупой ватт до 500 нашелся - было бы супер
Востаннє редагувалось 28.10.2026 15:41 користувачем Shpoker, всього редагувалось 1 раз.
-
Grava
Member
- Звідки: Запоріжжя
madey
Підправив попередні повідомлення. У 1500 моделі є запас потужності, тому все ок.
Підправив попередні повідомлення. У 1500 моделі є запас потужності, тому все ок.
-
madey
Junior
Поняв, в цілому схоже на те. Вже замовив 1500 другий, збираю другу "повербанк")
Дякую вам за допомогу
Дякую вам за допомогу
-
Shpoker
Member
- Звідки: Киев
Grava все правильно говорит. В 1500ва модели запаса больше, вот и работает (там х3 нужно для апфц + отсутствие синуса)
-
Grava
Member
- Звідки: Запоріжжя
madey
Не обов'язково 1500, щоб такий запас був. Можна модель з чистим синусом, тоді нормально все працює.
Не обов'язково 1500, щоб такий запас був. Можна модель з чистим синусом, тоді нормально все працює.
-
Shpoker
Member
- Звідки: Киев
madey
Еще советую (прямо очень советую) вкорячить вентилятор в такой ибп, что б обдувал трансформатор и радиаторы транзисторов. Тогда оно работает от батарей сутками без выгорания
Еще советую (прямо очень советую) вкорячить вентилятор в такой ибп, что б обдувал трансформатор и радиаторы транзисторов. Тогда оно работает от батарей сутками без выгорания
-
madey
Junior
Shpoker
Подумаю над тем как это лучше будет реализовать, спасибо за совет
Ведь планирую ещё внешнюю батарею на пару kw собрать, охлаждение лишним точно не будет, зарядку по фото видно как реализовал)
Подумаю над тем как это лучше будет реализовать, спасибо за совет
Ведь планирую ещё внешнюю батарею на пару kw собрать, охлаждение лишним точно не будет, зарядку по фото видно как реализовал)
-
Shpoker
Member
- Звідки: Киев
madey
да просто у меня у самого паверком помладше с киловаттной батареей под столом стоит для компа. без вентилятора - дымим))
да просто у меня у самого паверком помладше с киловаттной батареей под столом стоит для компа. без вентилятора - дымим))
-
madey
Junior
Shpoker
А что за модель? Как реализовал охлаждение?
А что за модель? Как реализовал охлаждение?
-
Shpoker
Member
- Звідки: Киев
madey
Kin-525A
взял коронку по дереву, прорезал в морде дырищу, всунул туда вентилятор от проца 775 сокета, зафиксировав стяжками (в отсеке от батарей).
изначально хотел подключить по схеме "работаем с батареи - охлаждаемся", но потом понял что при переходе на сеть получу отключенный вентилятор при перегретых железках. тратить деньги не хотелось абсолютно на реле, которое бы по времени отключало вентилятор, потому порылся в мусорке и нашел (помимо самого ибп и вентилятора) следующее:
1) переключатель от светильника
2) реобас от кулера залман
в итоге приколбасил вентилятор прямиком на контакты батареи пропустив последовательно через выключатель и реобас.
если работаю за компом и 220 в сети есть - вентилятор не включается
если ухожу куда-то, но комп нужен - то включаю вентилятор и иду (лишним не будет)
реобасом накрутил ненапрягающий шум при достаточном обдуве единоразово и больше к нему не прикасался. будет нужно - замеряю что там по сопротивлению вышло и заменю на одну детальку (сомневаюсь что буду это делать)
зарядка типа твоей, у меня на 20А сейчас что б не думать об ограничении мощности, тоже в мусорке нашел, через автомат ее подключил, 14,35 вольтаж накрутил. если на долго ухожу - то включаю ее, будет свет - зарядит батарею, не будет - вентилятором особо не разрядит)
Kin-525A
взял коронку по дереву, прорезал в морде дырищу, всунул туда вентилятор от проца 775 сокета, зафиксировав стяжками (в отсеке от батарей).
изначально хотел подключить по схеме "работаем с батареи - охлаждаемся", но потом понял что при переходе на сеть получу отключенный вентилятор при перегретых железках. тратить деньги не хотелось абсолютно на реле, которое бы по времени отключало вентилятор, потому порылся в мусорке и нашел (помимо самого ибп и вентилятора) следующее:
1) переключатель от светильника
2) реобас от кулера залман
в итоге приколбасил вентилятор прямиком на контакты батареи пропустив последовательно через выключатель и реобас.
если работаю за компом и 220 в сети есть - вентилятор не включается
если ухожу куда-то, но комп нужен - то включаю вентилятор и иду (лишним не будет)
реобасом накрутил ненапрягающий шум при достаточном обдуве единоразово и больше к нему не прикасался. будет нужно - замеряю что там по сопротивлению вышло и заменю на одну детальку (сомневаюсь что буду это делать)
зарядка типа твоей, у меня на 20А сейчас что б не думать об ограничении мощности, тоже в мусорке нашел, через автомат ее подключил, 14,35 вольтаж накрутил. если на долго ухожу - то включаю ее, будет свет - зарядит батарею, не будет - вентилятором особо не разрядит)
-
madey
Junior
Shpoker
Ты так и используешь комп через UPS? Плевать на синусоиду? Я вот думаю как реализовать какого то типа фильтра или доп инвертора для этого, но вот не знаю как это эффективно и аккуратно сделать, и стоит ли вообще заниматься этим
Ты так и используешь комп через UPS? Плевать на синусоиду? Я вот думаю как реализовать какого то типа фильтра или доп инвертора для этого, но вот не знаю как это эффективно и аккуратно сделать, и стоит ли вообще заниматься этим
-
Shpoker
Member
- Звідки: Киев
madey
Плевать на синусоиду, у меня сейчас 400ватт бп, на нем и5-13500, видяхи нет, 2 монитора. На этом же упсе висит телевизор 55" и роутер. Пользую с первых блекаутов, все живое и отлично работает (в пикопсу тоже игрался, имеет право на жизнь, но там тоже с неудобствами).
Синус из розетки нужен для двигателей, а в компе их нету.
О, заземление еще вкорячить пришлось (зануление), ибо помехи на микрофон при переходе на батареи шли страшные
Плевать на синусоиду, у меня сейчас 400ватт бп, на нем и5-13500, видяхи нет, 2 монитора. На этом же упсе висит телевизор 55" и роутер. Пользую с первых блекаутов, все живое и отлично работает (в пикопсу тоже игрался, имеет право на жизнь, но там тоже с неудобствами).
Синус из розетки нужен для двигателей, а в компе их нету.
О, заземление еще вкорячить пришлось (зануление), ибо помехи на микрофон при переходе на батареи шли страшные