Выбор ИБП/UPS

Корпуса и источники питания
Відповісти
Автор
Повідомлення
LiquidStorm
Member
Аватар користувача
Звідки: Banderstadt [UA]

Повідомлення

Grava: ↑ 25.10.2026 12:21в ідеалі до 10к з акумом
онлайновий
https://hotline.ua/ua/computer-istochni ... upso-1000/
лінійники
https://hotline.ua/ua/computer-istochni ... 0-lcd-24v/
https://hotline.ua/ua/computer-istochni ... -inf-1500/

Відправлено через 5 хвилин 30 секунд:
Bryt: ↑ 25.10.2026 12:34ecoflow delta 3 ...
Смущает только лютый китай компонентов внутри станции
То ви ще не бачили лютий кєтай, ті екофло та блюєті цілком нормально зібрані, і компоненти пристойні. Їх палять зустрічним струмом, або тривалою роботою 24/7 в режимі ДБЖ - висаджують комірки акума, бо хоч виробник і заявляє про тисячі циклів, насправді так, як останні 4+ роки їх "ганяють" в Україні - виробнику і не снилося, то ж з менеджментом ячейок інженери сильно прорахувалися.

Але і підуставші акуми в тих станціях балансують в сервісах, якщо комірки ще не зовсім шлак, то піднімають і працюють
Bryt
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

LiquidStorm
Ладно, согласен, те же Capxon конденсаторы - это середняк, просто мне после сисониковских japan only, бросается в глаза этот ширпотреб в якобы топовой станции. Тем меньше смысла в более дорогих продуктах этого производителя- мах и про, внутрянка попросту не вывезет 10 лет работы усиленных акумов. Ну и шероховатостей как для третьего поколения всё ещё многовато, на том же реддите пишут что синус у станции ни низкой нагрузке уже больно в аппроксимацию скатывается.
BorisBrejcha
Member
Звідки: Odessa

Повідомлення

Bryt: ↑ 25.10.2026 12:34 Я Вам скажу что 3 полноценных часа работы с копейками
а считали вариант "инвертор+батарея"?

Відправлено через 2 хвилини 22 секунди:
LiquidStorm: ↑ 25.10.2026 12:42 тривалою роботою 24/7 в режимі ДБЖ - висаджують комірки акума, бо хоч виробник і заявляє про тисячі циклів, насправді так, як останні 4+ роки їх "ганяють" в Україні - виробнику і не снилося, то ж з менеджментом ячейок інженери сильно прорахувалися. Але і підуставші акуми в тих станціях балансують в сервісах, якщо комірки ще не зовсім шлак, то піднімають і працюють
да, у знакомых два Экофло Ривера в режиме ДБЖ проработали 2 года и батарейки "разбежались"
Bryt
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

BorisBrejcha
Согласен, это небо и земля. Очень выгодный вариант по кпд. Просто у меня пока нет возможности делать реорганизацию в квартире - переносить счетчик внутрь, разбираться с разводкой и ремонтом.
Режим дбж это когда акб в цепи всегда? Тогда не удивительно. Тут время переключения 10мс, не вижу смысла насиловать прибор просто так.
Grava
Member
Аватар користувача
Звідки: Запоріжжя

Повідомлення

ці без акумів :-/ які для них брати?
GreenMile
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ

Повідомлення

Bryt: ↑ 25.10.2026 13:20 LiquidStorm
Ладно, согласен, те же Capxon конденсаторы - это середняк, просто мне после сисониковских japan only, бросается в глаза этот ширпотреб в якобы топовой станции.
Топовість станції визначається не тільки японськими конденсаторами. Вона і так недешева, а це ще більше задере ціну, шо нікому, окрім вас, не потрібно.
В БЖ для ПК умовно важливо зробити мінімум пульсацій, в станції це не потрібно, тому і ставити туди найкращі в світі конденсатори є абсолютно зайвим.
Bryt: ↑ 25.10.2026 13:20 Тем меньше смысла в более дорогих продуктах этого производителя- мах и про, внутрянка попросту не вывезет 10 лет работы усиленных акумов.
Це з чого така впевненість у вас? У мене он ДБЖ Паверком 1998 року, конденсатори там досі рідні і, навіть, не японські. І шо?
Bryt: ↑ 25.10.2026 13:20на том же реддите пишут что синус у станции ни низкой нагрузке уже больно в аппроксимацию скатывается.
Треба менше молитись на святий реддіт, там звичайні юзери, такі як всюди. Те, шо ви написали в принципі неможливе, бо правильний синус і апроксимація отримуються трохи різними шляхами.
Bryt
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

GreenMile: ↑ 25.10.2026 15:59Треба менше молитись на святий реддіт, там звичайні юзери, такі як всюди. Те, шо ви написали в принципі неможливе, бо правильний синус і апроксимація отримуються трохи різними шляхами.
Причем тут молитвы? Там скрины с осцилографа давали.
GreenMile: ↑ 25.10.2026 15:59Це з чого така впевненість у вас? У мене он ДБЖ Паверком 1998 року, конденсатори там досі рідні і, навіть, не японські. І шо?
Ну возможно. Просто я всегда имел дело в онлан упсами, у них выпрямитель и инвертор работали 24\7 + выделение тепла, отсюда есть проф. деформация у меня по поводу ресурса кондеров. Скорее всего ты прав, для оффлайн устройства, это не так критично.
GreenMile
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ

Повідомлення

Bryt: ↑ 25.10.2026 17:39
GreenMile: ↑ 25.10.2026 15:59Треба менше молитись на святий реддіт, там звичайні юзери, такі як всюди. Те, шо ви написали в принципі неможливе, бо правильний синус і апроксимація отримуються трохи різними шляхами.
Причем тут молитвы? Там скрины с осцилографа давали.
Синус і в розетці можна спотворити, якщо буде достатньо гармонік від навантаження, але в цілому цікаво було б побачили, шо вони вмикали туди :)
Я просто різні станції осликом дивився, то жодних проблем не бачив не в моменти переключення на батареї/мережу.
Denvys5
Member
Аватар користувача
Звідки: Kyiv

Повідомлення

Bryt: ↑ 25.10.2026 13:20на том же реддите пишут что синус у станции ни низкой нагрузке уже больно в аппроксимацию скатывается.
А звідки там береться низька напруга? Як низька напруга з мережі, то байпас видає "як-є". Як мережі нема, то видає 230В в нормальному режимі.
А діч вона починає творити коли працює X-Boost, отам так, і апроксимований сінус, і добре якщо 180В на виході
Bloodfallen
Member
Аватар користувача

Повідомлення

що краще

Marsetek venus-a
IEETek P3200
ABOK ARK2800

всі три мають однакові показники ватт-годин (2000)
але марсетек по ціні набагато смачніше

що там ще краще?

Відправлено через 3 хвилини 55 секунд:
LiquidStorm: ↑ 25.10.2026 12:42 тривалою роботою 24/7 в режимі ДБЖ
так режим дбж різний буває
буває такий що і не висаджує комірки
Відповісти