Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)

Разговоры обо всем
Відповісти
Автор
Повідомлення
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Alexsandr: ↑ 24.09.2026 17:27в мене китайці в загалі прописали однаковий опір в БМС
?
Sllavko
Junior

Повідомлення

Короче, ситуація така.
При спрацюванні uvp вирівняв балансиром всі комірки по ''низу''.
Зараз дійшло до повної зарядки.
І маємо дзеркальну ситуацію: перша комірка з найвищою ємністю має найнижчий вольтаж, а четверта (та що просідає) пішла в ovp 3,65 з дельтою 0,17в
Тобто, якщо заряджати акум після спрацювання uvp без балансування, то по верхній межі немає розбалансу.
А як тільки відбалансував по нижній, то верхня пішла в розбаланс.

п.с. Знаю, верхню межу теж пізніше зменшу.
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватар користувача
Звідки: Днепр

Повідомлення

Sllavko: ↑ 24.09.2026 17:54а четверта (та що просідає) пішла в ovp 3,65 з дельтою 0,17в
Этим Вы подтвердили, что она имеет наименьшую ёмкость (среди восьми единиц).
Как не выравнивай (уровень заряда) - выпадать из ряда она будет всё равно.
Sllavko: ↑ 24.09.2026 12:46є в мене esp32, яку подружив з бмс
Шикарно.
Повесть какой-то сигнализатор теперь и получите то, что хотели.
Принудительно отсекать разряд (BMS) я бы не стал.
Sllavko
Junior

Повідомлення

Може хто скаже, як і куди (під яким номером) правильно поставити комірки з найбільшою фактичною ємністю?
Проскакувала десь інформація, що чи то першою, чи останньою.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Sllavko: ↑ 24.09.2026 21:04Проскакувала десь інформація, що чи то першою, чи останньою.
не має значення при гарному контакті усіх
Alexsandr
Member

Повідомлення

В BMS забиты все значения сопротивления идентичны. Так не бывает. не верю я в китайцев без своего имени настолько. На акумуляторе нет никаких обозначений кроме характеристик. BMS хорошая, активная, это да. Но что внутри вопрос.
_VlaD_
Member

Повідомлення

Обсуждали или нет необходимое напряжение для роутеров и терминалов?
Допустим, роутер и терминал на 12В. Можно туда 14.5В подать?
Как я понимаю, в роутерах и терминалах есть свой преобразователь. Но, во всех ли?
dimus8210
Member
Звідки: Київ

Повідомлення

_VlaD_: ↑ 24.09.2026 22:33 Обсуждали или нет необходимое напряжение для роутеров и терминалов?
Допустим, роутер и терминал на 12В. Можно туда 14.5В подать?
Как я понимаю, в роутерах и терминалах есть свой преобразователь. Но, во всех ли?
в виживальшіках і темі по дбж в 22-23рр обговорювали, у мене старі 2.4ГГц тплінк і асус від 9В нормально працювали, асус і від 5В працював, вище напругу не пробував
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Alexsandr: ↑ 24.09.2026 22:25 BMS забиты все значения сопротивления идентичны. Так не бывает. не верю я в китайцев без своего имени настолько. На акумуляторе нет никаких обозначений кроме характеристик. BMS хорошая, активная, это да. Но что внутри вопрос.
дивно
S0N1C
Member
Аватар користувача
Звідки: Dnipro

Повідомлення

Sllavko: ↑ 24.09.2026 02:30 Маю нові Eve mb31 (314 a/г)
Зібрав акум на 8s.
Виставив на jk bms uvp 2,55 в.
Десь при напрузі на комірці 2,8-2,9 в. починається розбаланс більше 0,01в і вже коли більшість комірок мають 2,7в, одна із 8 провалюється нижче 2,55. В момент спрацювання uvp, Різниця між найбільш зарядженою і найменш зарядженою становить більше 0,25 в.
Це нормальна робота для нових комірок?

Із досвіду використання був лише готовий акум із аліка, зібраний китайцями з б/у комірок.
То навіть там, попри розбаланс, інвертор встигав повідомляти про низьку загальну напругу (нижче 21 в).
А тут просто бмс вирубає по захисту в найнеочікуваний момент
не треба просто розряджати нижче 3V і буде все добре :shuffle:

Відправлено через 53 секунди:
можливо навіть нижче 3.1 :rolleyes:
BorisBrejcha
Member
Звідки: Odessa

Повідомлення


Мито за додаткові акумулятори

Мій недавній кейс із додатковою батареєю до зарядної станції показав цікавий момент, про який варто знати перед замовленням.
Я замовив додаткову батарею Zendure SolarFlow AB3000L ємністю 2,88 кВт* год.
І на неї митниця нарахувала митні платежі.
Чому?

Тому що в моєму випадку додаткову батарею класифікували не як звичайний акумулятор/установку зберігання енергії, яка може підпадати під пільгу, а як окремий літій-іонний елемент.

А тут є важливий нюанс.

В Україні діє звільнення від ввізного мита та ПДВ для певних акумуляторів за кодом УКТЗЕД 8507 60 00 00, але законодавство має виняток для окремих літій-іонних комірок ємністю менше 200 А*год. Саме на цей момент і варто звертати увагу при замовленні додаткових батарей. (Державна Митна Служба)

Якщо товар не підпадає під пільгу і його вартість у міжнародному поштовому/експрес-відправленні перевищує 150 €, митниця нараховує:

• 10% ввізного мита
• 20% ПДВ

При цьому оподатковується частина вартості, яка перевищує 150 €. (Державна Митна Служба)
из канала Lotosenergy

Відправлено через 1 годину 40 хвилин 12 секунд:
_VlaD_: ↑ 24.09.2026 22:33 Обсуждали или нет необходимое напряжение для роутеров и терминалов?
Допустим, роутер и терминал на 12В. Можно туда 14.5В подать?
лучше не надо
терминал может задымить

Вот такую штуку поставьте для гарантированнных 12 вольт на терминал и роутер
Оно умеет и опускать напряжение до 12 вольт, и поднимать напряжение до 12 вольт.


Відправлено через 4 хвилини 10 секунд:
Мікроінвертор на 4 панелі Deye SUN-M220G4-EU-Q0-1


Детальний огляд, як працює мікроінвертор Deye SUN M220G4. Розбираємо технічні характеристики та чи варто обирати такий DC-інвертор.
У цьому відео розглядаємо можливості пристрою Deye SUN M220G4 для вашої системи. Я пояснюю ключові параметри, які важливо врахувати перед купівлею, та ділюся практичним досвідом експлуатації цього обладнання. Це відео буде корисним для тих, хто планує модернізацію або будує власну систему.
Основна увага приділяється тому, чи дійсно доцільно використовувати DC-інвертор у сучасних умовах. Ми аналізуємо ефективність та надійність рішення, щоб ви могли зробити зважений вибір для своєї сонячної енергетики.

Декілька днів тому експериментально підключив такий 2 кВт на ген порт, дві панелі по 650 вт сьогодні згенерували 5 кВт, а могли би більше, якби він не обрізав). Шукаю вже 2,25 кВт, але в Україні ще не знайшов. Іграшка дорога, але класна. Як і сказали в кінці відео - береш в руки - маєш вєщь :)
Колись голосно сміявся після перегляду ролика про презентацію мікроінвертора. Але пройшло півроку - і переконався, що без такої приблуди я не викручусь. Треба додати міні поле на 2 панельки - і шо робить? Мінімальна вхідна напруга другого стрінгу дейє не дозволяє підключити той міні-сьрінг напряму, додати до існуючого поля не можна, збільшити кількість панелей не дозволяє площа трикутику даху.
_clawfinger_
Member
Звідки: З берегів Дніпра

Повідомлення

BorisBrejcha
За ту ціну можна взяти мережевий інвертор Deye SUN-2,5KG 04P1-EU-AM1, там хоч можна всі послідовно підключити, щоб в хмарну погоду витиснути максимум з панелей. Цей теж може без акумулятора працювати як мікроінвертор. От тільки якщо мережі нема, то все, кіна не буде.
BorisBrejcha
Member
Звідки: Odessa

Повідомлення

_clawfinger_: ↑ 25.09.2026 14:11
За ту ціну можна взяти мережевий інвертор Deye SUN-2,5KG 04P1-EU-AM1,
Бесспорное преимущество:
Deye SUN‑M220G4 можна розміщувати на вулиці — він спеціально розроблений як вуличний мікроінвертор.
Ступінь захисту IP67 — повний захист від пилу та короткочасного занурення у воду; нормально працює під дощем, снігом, на відкритому повітрі.
Конструкція — металевий корпус з ребрами охолодження, без вентиляторів, розрахований на тривалу експлуатацію на фасаді/карнизі/конструкції під панелями.
Робочий температурний діапазон — зазвичай для цієї серії вказується приблизно −40…+65 °C (точне значення краще перевірити в даташиті для вашої модифікації).
_clawfinger_
Member
Звідки: З берегів Дніпра

Повідомлення

BorisBrejcha
Це так, хоча я свій усе одно в пластиковий бокс заховав й зробив отвори для вентиляції, та козирок від сонця, та дощу. Адже під прямими променями знаходиться.
1985god
Member

Повідомлення

вирішив поспостерігати подосліджувати свою балконну ecoflow через банальний енергометр
спойлер
Screenshot_1.jpg

перше спостереження не точне грубо приблизно самоспоживання 1 станції 25 Вт на годину , потребує уточнення бо час точно не заміряв
друге і набагато цікавіше спостереження що цей енергометр рахує як спожиту вся електроенергію яка через нього проходить в обидві сторони :) .
Зараз додаток показує виробіток 100Вт і енергометр показує споживання 100 Вт при тому що лічильник показує 0 споживання = значок шунта і лампочка світиться постійно на лічильнику .
Продовжую спостереження. :rolleyes:

Відправлено через 1 хвилину 19 секунд:
P.S. хто не читав раніше нагадаю у мене панельки на фасаді виробляють
BorisBrejcha
Member
Звідки: Odessa

Повідомлення

Коротко: ваш «енергометр» ) просто інтегрує миттєву потужність за часом і не розрізняє напрямок потоку енергії.
dimus8210
Member
Звідки: Київ

Повідомлення

пробував заряджати акум deye pro-b китай-підвал зарядними 58.4В 12А з алі, заряд іде нормально як від одного так і від двох, бмс не матюкається
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... 5110SmXC4W

була мисля взяти списані БЖ, але ціни якісь неадекватні, і користувач жіночка з 2кВт геною "хонда" який дея відмовляється бачити, краще вже заводське рішення щоб не боялась користуватись :)
fludimir
Member
Звідки: Харьков

Повідомлення

1985god
Этот энергомер считает потребление независимо от того в какую сторону оно идёт, проверено ;)
1985god: ↑ 25.09.2026 16:42Зараз додаток показує виробіток 100Вт і енергометр показує споживання 100 Вт при тому що лічильник показує 0 споживання
Но вот интересно другое, куда делось 25вт потребления станции?
1985god
Member

Повідомлення

1985god: ↑ 25.09.2026 16:42 вирішив поспостерігати подосліджувати свою балконну ecoflow через банальний енергометр
спойлер
Screenshot_1.jpg

перше спостереження не точне грубо приблизно самоспоживання 1 станції 25 Вт на годину , потребує уточнення бо час точно не заміряв
буду переміряти проблем в тому що ранніше в цих енергометрах була змінна батарейка, а тепер там якийсь одноразовий маааленький елемент живлення який коли виходить з ладу його нічим не зміниш і воно при витяганні з розетки втрачає память :(
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватар користувача
Звідки: Днепр

Повідомлення

dimus8210: ↑ 25.09.2026 18:08пробував заряджати акум deye pro-b китай-підвал зарядними 58.4В 12А з алі, заряд іде нормально як від одного так і від двох, бмс не матюкається
Ого, deye ещё не победили физику, это конечно достижение :gigi:
dimus8210: ↑ 25.09.2026 18:08з 2кВт геною "хонда" який дея відмовляється бачити
Победа за победой :gigi:
Топ фирма! Топ продукты :facepalm:
спойлер
Извините за флуд
Фото бы что внутри, потому что цена пугающая, даже учитывая доставку.
dimus8210: ↑ 25.09.2026 18:08краще вже заводське рішення
Вы про красивенький корпус? :rotate:
Зарядные для телефонов по 2-3 (с) бакса мощностью 65 Вт - тоже "завод" :apes: (говоря про ассортимент Ali)
Відповісти