Стабилизатор и реле напряжения

Разговоры обо всем
Автор
Сообщение
cacos
Junior

Сообщение

После установки стабилизатора, не стал выбрасывать реле напряжения и установил после него. Всё работает отлично, но иногда реле срабатывает и вырубает электричество. При этом на стабилизаторе показывает что входное, что выходное в пределах нормы. Кто знает, в чём может быть дело?
Adamantium
Ghost
Откуда: Днепр

Сообщение

cacos
Стабилизатор какой? (тип). Какая мощность нагрузке на нем висит?
cacos
Junior

Сообщение

Adamantium: 15.06.2026 10:47Стабилизатор какой?
Стабилизатор Элекс АМПЕР У 12-1/32 v2.1
Adamantium: 15.06.2026 10:47Какая мощность нагрузке на нем висит?
Холодильник, стиралка, бойлер, телевизор... Ничего особенного. Нагрузку показывает 30-40% максимум.
Сас стабилизатор не вырубается, не перегревается. Вырубается только реле. Журнал аварий на реле показывает иногда 270В, иногда 257. По разному.
Реле ZUBR D2-40.
tablestikus
Member
Аватара пользователя
Откуда: Київ

Сообщение

Скоріш за все або з платою керування біда, або не встига на стрибки в мережі вирівнювати.
StTechnik
Member

Сообщение

У меня такая же история. Стоит стабилизатор на входе в квартиру, после него - реле. Реле иногда срабатывает по высокому напряжению (около 270В). Все в один голос рекомендуют его снять, включая электриков которые ставили стаб. Но мне люто лень, поэтому реле вывел по максимуму вверх на 280В. Сейчас ничего не срабатывает практически. Вроде как реле ошибочно ловит повышеное напряжение при переключении ступеней на стабилизаторе.
cacos
Junior

Сообщение

Сейчас поставил стабилизатор в режим bypass - всё работало отлично и не вырубало. Потом перевел в режим стабилизации и сразу же при включении выбило реле. На второй раз включилось и пока работает.
StTechnik: 15.06.2026 11:19реле вывел по максимуму вверх на 280В.
Такая же мысль меня посещала. Но, что-то страшно было. Наверное, так и сделаю.
tablestikus: 15.06.2026 11:15або з платою керування біда
Если это так, то не понятно как доказать, чтобы заменили.
tablestikus: 15.06.2026 11:15не встига на стрибки в мережі вирівнювати
Читал, но стоял один раз возле стабилизатора в момент отключения, то не было на экране никаких скачков, а реле отрубило. Даже на реле не заметил изменения показаний, только в журнале.
_VlaD_
Member

Сообщение

cacos: 15.06.2026 10:46 После установки стабилизатора, не стал выбрасывать реле напряжения и установил после него. Всё работает отлично, но иногда реле срабатывает и вырубает электричество. При этом на стабилизаторе показывает что входное, что выходное в пределах нормы. Кто знает, в чём может быть дело?
Дело в том, что иногда реле успевает сработать быстрей стабилизатора.
cacos
Junior

Сообщение

_VlaD_: 15.06.2026 11:59Дело в том, что иногда реле успевает сработать быстрей стабилизатора.
Так реле стоит после стабилизатора. Получается, что он 270 пускает?
_VlaD_
Member

Сообщение

cacos: 15.06.2026 14:20Так реле стоит после стабилизатора. Получается, что он 270 пускает?
Конечно пропускает. На очень короткий промежуток времени.

Время реакции на изменение входного напряжения, мс - 20

Да, 20 мс - это быстро. Но реле иногда отрабатывает быстрей.
EvgeniyK86
Member

Сообщение

Я реле поставив перед стабілізатором, і напруги виставив ті що за межі стаба виходять (верх 275, низ 130). А реле після стаба взагалі не логічно.
oversteve
Member
Аватара пользователя
Откуда: Ukraine

Сообщение

та сама фігня, також стоїть стаб елекс і зубр за ним ловив десь під 260В, коли підняв напругу, то стало норм
Kassatka
Member
Аватара пользователя
Откуда: Курник під Києвом

Сообщение

EvgeniyK86: 15.06.2026 15:29 Я реле поставив перед стабілізатором, і напруги виставив ті що за межі стаба виходять (верх 275, низ 130). А реле після стаба взагалі не логічно.
Для мене також цілком логічно було б ставити реле до стаба, а не після нього. Та виставити напруги подібним чином.
fan-zp
Member
Откуда: Запорожье

Сообщение

cacos: 15.06.2026 10:46 Элекс АМПЕР У 12-1/32 v2.1
никакого смысла в реле напряжения после стабилизатора нет,
при переключении ступеней стабилизации будет ловить глюки как у вас
"
Всплески напряжения при переключении ступеней характерны для релейных и симисторных (тиристорных) стабилизаторов. При размыкании и замыкании силовых ключей физически происходит разрыв цепи, из-за чего возникает переходный процесс (микросекундный скачок)"
zmax
Member
Аватара пользователя
Откуда: Zp

Сообщение

реле типа ЗУБРА як довго тримають в пам'яті налаштування? якщо електрики не буде добу він не загубить налаштування?
_clawfinger_
Member
Откуда: З берегів Дніпра

Сообщение

zmax
У Зубра енергонезалежна памʼять. Навіть якщо доба, чи тиждень без світла. Налаштування не втрачаються.
afhpwnd
Member
Аватара пользователя
Откуда: Кривий Ріг

Сообщение

_VlaD_: 15.06.2026 14:28
cacos: 15.06.2026 14:20Так реле стоит после стабилизатора. Получается, что он 270 пускает?
Конечно пропускает. На очень короткий промежуток времени.

Время реакции на изменение входного напряжения, мс - 20

Да, 20 мс - это быстро. Но реле иногда отрабатывает быстрей.
Саме так і є. А ще стабілізатор може пропускати короткочасний стрибок струму і при умовній максимальній потужності на виході 5кВт, може пройти короткочасно через нього 7 кВт або ще більше.
В симісторних, релейних стабах все саме так виходить.
Можливо в інверторних ситуація виглядає інакше. Я поки що не розглядав їх, бо дорогі.
Skoda
Junior

Сообщение

12 летний Зубр пропускал импульс (выставленная задержка не работала)- импульс шел на реле АВР, оно быстро пыталось переключиться и назад.
Решилась проблема заменой РН на новое современное от Зубр, там другая схемотехника. Теперь РН импульс не пропускает. Возможно и в данном стабилизаторе используется устаревшая компановка.
StTechnik
Member

Сообщение

Kassatka
Для мене також цілком логічно було б ставити реле до стаба, а не після нього. Та виставити напруги подібним чином.
Это такая ересь, что даже лень обьяснять почему :D

Відправлено через 5 хвилин 11 секунд:
EvgeniyK86
А реле після стаба взагалі не логічно.
Не так. Реле ВМЕСТЕ со стабом - не логично. Ни до ни после. Стаб по сути сам выполняет его функцию.
Просто например бывают ситуации как у меня. Что реле появилось задолго до стаба и стаб конечно же потом встал перед ним. А снимать его (реле) вообще лень просто ужас. Поэтому оно настроено что есть что нет. Плюс задает определенную задержку перед включением что иногда тоже полезно.
afhpwnd
Member
Аватара пользователя
Откуда: Кривий Ріг

Сообщение

StTechnik: 25.08.2026 11:54 Kassatka
Для мене також цілком логічно було б ставити реле до стаба, а не після нього. Та виставити напруги подібним чином.
Это такая ересь, что даже лень обьяснять почему :D

Відправлено через 5 хвилин 11 секунд:
EvgeniyK86
А реле після стаба взагалі не логічно.
Не так. Реле ВМЕСТЕ со стабом - не логично. Ни до ни после. Стаб по сути сам выполняет его функцию.
Просто например бывают ситуации как у меня. Что реле появилось задолго до стаба и стаб конечно же потом встал перед ним. А снимать его (реле) вообще лень просто ужас. Поэтому оно настроено что есть что нет. Плюс задает определенную задержку перед включением что иногда тоже полезно.
Прошу пояснення. Так, як мене вчили і як в моїй логіці це існує - Лічильник-Автомат-Реле-Стаб-Автомати(споживачі).
Я щось зовсім не пам'ятаю щоб десь в характеристиках стабілізаторів вказувалось, що він виконує функцію реле напруги.
StTechnik
Member

Сообщение

afhpwnd
Да пожалуйста. Смотри - какая функция реле напряжения? Обесточить потребителя при выходе напряжения за установленные рамки. При возвращении напряжения в диапазон - включить линию обратно. Все. Других функций нет.
Какая функция стабилизатора? в рабочем диапазоне напряжений держать выходное строго на заданном уровне. Дальше представим ситуацию. У нас реле стоит ДО стабилизатора. Предположим реле настроено по низу на 160В. Это означает, что напряжение в 150 отключит реле, и все что за ним. Т.е. Стабилизатор мог бы еще работать и работать, но реле его потушило. И в чем смысл? А если реле по низу опустить до минимального значения - то опять вопрос - нафига оно нужно?
Как ты настроишь реле что бы у тебя была вот такая картина и в квартире БЫЛ свет? Расскажи.
спойлер
IMG_4274.JPG

Это февраль 26 года.
У меня прекрасно работающая схема счетчик -> Стабилизатор -> Реле (задвинутое по диапазонам на максимальную ширину что бы не было ложных срабатываний).
Ответить