Z440_User: 20.08.2026 11:35Кулон за 14к + стартерний АКБ 100А*г за 3,5к = 17,5 кгрн і вже хоч щось на перший час. З наступної ЗП + такий самий 100А*г стартерний за 3,5кгрн і маємо 200А*г.
Не будеш ти мати ніяких 200А*г.
Свинець на великих струмах навантаження всю ємність не віддасть. Тому, 120-150 А*г.
Також, нижчє 12В автомобільні акуми саджати не бажано. Тому, ємність взяти можна ще меншу.
Інакше здохнуть за рік.
Alexsandr
Member

Повідомлення

corruptedflesh: 19.08.2026 22:32 Я щось не розумію, а нашо гвалтувати техніку на 170 і менше вольт? Тим паче ще й інвертору? Я перед інвертором на реле поставив щоб на 195 і 260 відрубало мережу. Типу щоб якось заряджатись? Так а толку від такої зарядки?
при 195 я бы половину дня сидел бы без света и когда он есть.
fludimir
Member
Звідки: Харьков

Повідомлення

Есть сейчас удачные тихие модели среди гибридных 24В инверторов? Есть желание к сезону отключений апгрейднуть свою 12В систему - чтобы было 3квт постоянной мощности, меньше шума и потребления инвертора в простое. В идеале еще мппт который будет работать с одной 600вт панелью, но это не критично.
Судя по олх то батарея 24В 100ач сейчас стоит порядка 15к - это адекватная цена?

Если тихий гибридный инвертор это таки фантастика то мне вполне подойдет вариант отдельно инвертора отдельно зарядного, ключевое это чтоб при небольшой мощности (200-300вт) оно работало в пассиве
BorisBrejcha
Member
Звідки: Odessa

Повідомлення

fludimir: 20.08.2026 14:55 Судя по олх то батарея 24В 100ач сейчас стоит порядка 15к - это адекватная цена?

Батареи бывают очень разные - могут и ушатанную продать.
Я бы брал на NKON
Там гарантированно новые.
Z440_User
Member
Звідки: Кривий Ріг

Повідомлення

corruptedflesh: 20.08.2026 13:34не можу сказати, що я сильно страждав в першому варіанті, крім того що їжу виносив в неопалювальне приміщення, а не в холодильник і бігання в підвал для перемикання на гравітаційну циркуляцію, а все що далі, це вже просто додавання комфорту і зменшення стресу.
Я при першому блекауті взагалі не парився по світлу.
Розтопив піч і грівся дровами три дні поки йшли відновлювальні роботи.
Машину дров купив ще влітку-восени 2022р.
В хаті тепло від пічки, тож опалення котлом не є критичним. Води в крані всеодно немає, бо водоканал без світла, тож купатися з ковшику, тож сенс від запуску котла на воду...
Другий блекаут - комповий упс від АКБ автомобіля вмовив котел дати гарячу воду, опалення запускати відмовився, знову піч гріла.
Забрав залишки коштів та взяв Кулона, а на решту стартерний АКБ 100А*г з розумінням що він вмре. Через пару місяців знайшов можливість ще один 100А*г такий самий підкинути.
Отак з 2023р. по осінь 2025р. я прожив з Кулоном та 2*100А*г стартерними АКБ та графіками 4є/7ні.
Восени 2025р. АКБ перестали вивозити графіки. Буквально 20-30хв недотягували до подачі світла. Тож зібрав собі ліфера.

Один з тих стартерних АКБ зараз в машині їздить. Інший було здано на прийомку.

Відправлено через 4 хвилини 31 секунду:
_VlaD_: 20.08.2026 13:49Не будеш ти мати ніяких 200А*г.
...
Інакше здохнуть за рік.
Я вище написав, з двома стартерними АКБ в паралель я прожив з 2023р по осінь 2025р з графіками 4/7.
fludimir
Member
Звідки: Харьков

Повідомлення

BorisBrejcha: 20.08.2026 15:10Я бы брал на NKON
а у них нет 24В. Ну и олх я привел чисто для примера, чтоб в ценах сориентироваться.
Кстати заодно интересно сколько времени занимает доставка с нкон?
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Z440_User: 20.08.2026 11:35От наприклад матері в квартиру треба щось поставити. Є бюджет 17-18тис.грн на все. Що запропонуєте?
не купляти все в 1 день. не купляти в Україні. починати купляти осінню 2022 або раніше

Відправлено через 2 хвилини 27 секунд:
Z440_User: 20.08.2026 11:35Інвертор на 1-2кВт/12В + Зарядне + АКБ 12В 200А*г + Стаб = ???? кгрн
200 акум це мало. 314-360 мінімум. я в доларах. 600 акум+30 провода+220 інвертор+30 його доставка+зарядка 70. 950 доларів з китайським кулоном на 2000 ватт

Відправлено через 3 хвилини 39 секунд:
dimus8210: 20.08.2026 13:06замість стаба можна накинути на акум китайзарядне перероблене з серверного БЖ яке від 110В працює аж гай шумить, єдині мінуси треба руцями вмикати і купа перетворень виходить з відповідними втратами
не руцями а плати е :gigi:

Відправлено через 11 хвилин 22 секунди:
fludimir: 20.08.2026 14:55Есть сейчас удачные тихие модели среди гибридных 24В инверторов?
можу тобі кулона привезти китайського на 24V

Відправлено через 1 хвилину 4 секунди:
fludimir: 20.08.2026 14:55Есть желание к сезону отключений апгрейднуть свою 12В систему - чтобы было 3квт постоянной мощности, меньше шума и потребления инвертора в простое. В идеале еще мппт который будет работать с одной 600вт панелью, но это не критично.
холостий хід в них чудовий, в мене 16. в 3000 буде трохи більше але не критично. що в них з мппт не знаю я брав без нього

Відправлено через 25 секунд:
fludimir: 20.08.2026 14:55Судя по олх то батарея 24В 100ач сейчас стоит порядка 15к - это адекватная цена?
дешево

Відправлено через 1 хвилину 14 секунд:
fludimir: 20.08.2026 14:55ключевое это чтоб при небольшой мощности (200-300вт) оно работало в пассиве
в тебе грошей не вистачить на повний пассив. це 3000-4500 доларів за інвертор

Відправлено через 2 хвилини 47 секунд:
corruptedflesh: 20.08.2026 13:34як почались перші відключення, то перебивався від двох 9в акб від фари на 4х 18650 кожна. Потім купив китайські міні-упси під роутер/ону. акб від фари як бекап залишились. ну і ноутбук для роботи. кожного разу як вимикали електрику, бігав відкривав кран на системі опалення, щоб була гравітаційна циркуляція, як повертали світло знов включав насос. Тобто умовно почав... з того що вже було на руках + міні упси ще по 2х400грн на той час.
я купляв перші павербанки ще восени 2021. загалом думаю вийшло в евробляху або дві якщо все зібрати
BorisBrejcha
Member
Звідки: Odessa

Повідомлення

fludimir: 20.08.2026 15:27 Кстати заодно интересно сколько времени занимает доставка с нкон?
я сделал предзаказ на 12в 100 ач (149 евро)
обещают на 9 сентября
доставка судя по отзывам 2 недели, недорого (у меня 457 грн вышло до квартиры)

кстати, в счете цена меньше на 300 грн меньше, чем списал Приват с гривневой карты.
В Пейпале указал Евро как валюту
fludimir
Member
Звідки: Харьков

Повідомлення

Hotspur: 20.08.2026 16:12можу тобі кулона привезти китайського на 24V
назва, ттх, ціна, скільки чекати?
Hotspur: 20.08.2026 16:12повний пассив. це 3000-4500 доларів за інвертор
для того щоб пасив був на 300вт? :lol:
BorisBrejcha: 20.08.2026 16:35доставка судя по отзывам 2 недели, недорого (у меня 457 грн вышло до квартиры)
спс. Раз так то выходит вполне адекватная цена, хотя конечно в свое время можно было привезти 12В 100Ач из америки существенно дешевле
ну значит 2х12В с нкон последовательно - и будет 24В за те же деньги :gigi:
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватар користувача
Звідки: Днепр

Повідомлення

Z440_User: 20.08.2026 11:35Він то правий, але:
(...) Є бюджет 17-18тис.грн на все.
Зачем смешивать разные кейсы? У пана бюджет был 60к, разница очевидна :puzzle:
Покупать свинец в 2026 можно только от безвыходности (когда в наличии ничего не будет, или на "вчера" нужна будет энергия). Загодя - преступление.

Вот Ваш расчёт:
250 Вт - фон
250 + 1600 (СВЧ) = 1850 - пик
Если брать пределом разряда 1С, то подходит 150 А*ч 4 шт (4*3,2*150=1920)

100 % заряда хватит на 1920/250=7,68 ч
В пределах разумного, если графики будут теми же.

150 А*ч nkon 35 EUR с доставкой (за штуку). В наличии нет, но у нас тут просто расчёт.
35*4=140 / 7300 грн
BMS JK 200 A (8S) - 45 USD / 2025 грн
Провода / наконечники добивают сборку батареи до 10к.
ДСП / доски из гаража для каркаса в расчёт не идут, но даже если их нет, то не погода по бюджету.

На остаток или ЗУ + "автомобильный" инвертор, или сразу "гибрид", за 7к - можно сообразить оба варианта.
Нужно что-то вроде 80 А на зарядный узел, чтобы за 2 часа залить израсходованную энергию.
Абс. реализуемый вариант, для тех, кто может / хочет в самосборы, ясное дело.

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
BorisBrejcha: 20.08.2026 16:35кстати, в счете цена меньше на 300 грн меньше, чем списал Приват с гривневой карты.
В Пейпале указал Евро как валюту
1) зачем на nkon использовать paypal?
2) там уже и грн завезли (на укр. зеркале есть переключатель), но курс не сильно лояльный, глядя на приватовский.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

fludimir: 20.08.2026 17:05назва, ттх, ціна, скільки чекати?
upsen. ціну я узнаю. чекати приблизно 2-2.5 місяці. вага 25-29 кг без коробки. це спрощений китайський Віктрон або покращений Кулон як хочеш можеш рахувати. доставка 30-40-50 доларів
_VlaD_
Member

Повідомлення

Z440_User: 20.08.2026 15:24 Я вище написав, з двома стартерними АКБ в паралель я прожив з 2023р по осінь 2025р з графіками 4/7.
Ну, у мене було чотири Бошевські акума на 75 А*г, з'єднані на 24В 150А*г. Через два роки їм була повна торба. При тому, що більшість часу світло було. Сумарно і півроку тих блекаутів не набереться. Свинець - фуфел повний. Зараз роутер від тих акумів заживив. Треба буде якісь тести провести та заміряти яка там ємність залишилась.
BorisBrejcha
Member
Звідки: Odessa

Повідомлення

Hotspur: 20.08.2026 17:09 вага 25-29 кг без коробки.
Он на тороидальном трансформаторе?
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

BorisBrejcha: 20.08.2026 18:26Он на тороидальном трансформаторе?
так. мідному. тороідальні низькочастотники мають багато плюсів.
corruptedflesh
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Hotspur: 20.08.2026 19:47
BorisBrejcha: 20.08.2026 18:26Он на тороидальном трансформаторе?
так. мідному. тороідальні низькочастотники мають багато плюсів.
ти ж кричав тороїди фу))
правда то в підсилювачах)
1985god
Member

Повідомлення

Z440_User святий Кулон . .. я вже задумуюсь купити його до колекції , чи купити родичам в їх кавалерку для котла газового…Одне бентежить , що всетаки дроти до акб і сам акб окремо а в кавалерці це теж місце під то знайти. Зараз там якась зарядна станція на ~350-500 Вт годин типу гловфіш ( щось третього ешелону ) чи щось таке , заряджається вічність від зовнішнього блока живлення

До речі навіщо вам всім холодильник зимою ? Навіть якщо немає балкону ( умовно гуртожиток чи перший поверх) можна вивісити пакет за АТБ за вікно , в пакт можна пластикові лотки герметичні з супом навіть. Звісно морозилка то зовсім інша штука, але мені здається що в наші часи морозилка це вже розкіш та ознака буржуя.

Відправлено через 24 хвилини 44 секунди:
P.S.не стримався купив Кулона, тепер теж буду хвалити його приймайте в секту ! :shuffle:
спойлер
IMG_0036.jpeg
:rotate:

Відправлено через 1 хвилину 56 секунд:
P.P.S. Цікаво тепер чи стягне старий не інверторний холодос і тепере думаю йому 100А чи 150 акб дати :shuffle: чи 2 по 100 :shuffle: 30А заряду начеб то не багато , в разі чого докину в паралель ще якусь зарядку :super:

Відправлено через 9 хвилин 57 секунд:
А ну автомати якось треба буде прикрутити між акб та кулоном на 125А :gigi: а не задофіга буде
fludimir
Member
Звідки: Харьков

Повідомлення

1985god: 20.08.2026 21:39До речі навіщо вам всім холодильник зимою ?
Угу, в -20 за бортом куча продуктов попортится, в +10 - тоже. Зима у нас разная бывает
1985god: 20.08.2026 21:39Цікаво тепер чи стягне старий не інверторний холодос
Обязательно отпишитесь. А то может мне просто поменять 12в китайца на 12в кулон и радоваться :D
1985god
Member

Повідомлення

fludimir
Ви вже вибираєте обладнання стільки скільки я читаю цю тему :shuffle: я так розумію що вам просто приємно спілкуватися як і мені з розумними людьми :shuffle:
Z440_User
Member
Звідки: Кривий Ріг

Повідомлення

1985god: 20.08.2026 21:48Z440_User святий Кулон . ..
Підколюйте на здоров'я.

Для контексту.
Я лінива скотина, яка хоче багато і на халяву. Коли не лишається варіантів - йду на певні компроміси, причому вони мають бути з обох сторін.

Отже коли постало питання, у мене були наступні вимоги:
1.) воно має працювати самостійно, без моєї участі взагалі.
2.) я повинен мати можливість залишити систему без нагляду і поїхати з будинку будь куди хоч на рік чи більше.
3.) вона має має бути безпечною для дитини, жінки, хатньої тварини.
4.) якщо мене мобілізують або... система має працювати самостійно і з нею має справитися жінка.

Після вивчення пропозицій і варіантів на ринку в 2023році та можливостей сімейного бюджету - безальтернативно 12В системи.

12В системи це відносно безпечні 1-2кВт.

В цій ніші Кулон запропонував "стаб+інвертор+зарядне+автоматика+безпека+пофіг який АКБ + наявний бюджет" найкращу пропозицію.

Станом на сьогодні я до сих пір не жалкую про прийняте рішення.

Тільки лінива скотина в середині пиляє що треба було брати 6кВт 48В інвертор+АКБ щоб взагалі забути про джерело живлення будинку, бо "залізяки самі розберуться звідки живити домогосподарство".
Але ж то зовсім інші фінанси ніж моя поточна система з Кулоном.
Якось так. :dontknow:

Тому я щиро не розумію ігнору варіанта з Кулоном в межах потреби достатньої системи "12В/1кВт" і відання переваги усіляким стрьомним варіантам на базі підвальної китайщини з зарядними+інверторами+гівно+палки для поєднання і страх оте залишити без нагляду чи гібридниками без стабу та з шумом, які сонця ніколи не побачать...

Відправлено через 6 хвилин 47 секунд:
1985god: 20.08.2026 21:48А ну автомати якось треба буде прикрутити між акб та кулоном на 125А а не задофіга буде
В нього захист як по 220 "міських", по 220 "внутрішніх", так і по 12В присутній. Так що не обов'язково.

Відправлено через 13 хвилин 21 секунду:
Теж цікаво почитати відгук іншого користувача та порівняти з власним досвідом, та відгуками людей з мого оточення.
Один з оточення через місяць змінив "ручну комутацію+зарядне+інвертор+нагляд" на "кулона+перемикач І-0-ІІ" бо задовбався приходити з роботи на розряджений АКБ, бо вранці теж світла не було перед виходом на роботу, а без нагляду лишати "AGM АКБ+інвертор+зарядне" увімкненим в пустій квартирі йому було стрьомно (та і я б не лишив таке без нагляду), але без електрики в хаті холодно, бо автономка без електрики не працює.
1985god
Member

Повідомлення

Я не хочу лякати та розводити паніку , але як я вже писав на мою субʼєктивну думку центральна східна Україна буде дуже сумно :weep:
Тобто при відсутності електрики тиждень і як наслідок при відсутності каналізації/ водопостачання тепла та ще й можливо газу ті всі наші іграшки навіть на 16+ кВт без генерації нас не врятують. Тут думати треба про маленькі ecoflow river з якими можна буде ходити в пункт незламності і стояти чергу на зарядку . На жаль дивлячись на динаміку обстрілів і на балістику яку у всьому світі нема чим збивати . Думати треба про базові потреби типу відра пластикового з наповнювачем для котячого лотка і великих пакетів для сміття, щоб в те відро справляти фізіологічні потреби , бо якось я підчас аварії водоканалу не змивав в унітазі пів дня і то був триндець, я в кінці просто вилив залишки бутильованої води . Так що відро з кришкою, пакети для сміття і наповнювач для котячого туалету кілограмів так 18 чи більше. Ось про такі речі треба думати , про вологі серветки , сухий душ, і таке інше. Це я не шукаю зраду це я кажу вам щоб хоч хтось підготувався , бо завезуть біотуалети навіть то черга до них буде дві години , ваша багатоповерхівка потребуватиме 100 біотуалетів а їх скільки поряд ? Це банальний приклад . Купіть бочку для води на 300+ літрів води оці речі будуть кориснішимим ніж ваша новенька зарядна станція чи купа батарейок

Відправлено через 3 хвилини 24 секунди:
P.S. жителям перших поверхів приготуватися !!! Засувки типу батерфляй на каналізацію. Бо зверху будуть гадити і воно все потече через унітази і раковини перших поверхів . Не думайте про свідомість тих хто зверху. Якщо каналізація стане - перший поверх попливе потоне і захлинеться екскрементами
Відповісти