Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)

Разговоры обо всем
Відповісти
Автор
Повідомлення
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватар користувача
Звідки: Днепр

Повідомлення

Z440_User: 03.03.2026 17:28Часто вартість вибитих драйверів = вартості інвертора.
Пана далёкого от темы не нужно сходу так пугать.
Это весьма тонкий лёд. Часто наоборот - транзисторы по 100-200 грн туда идут, даже если их 16 шт нужно. До полной стоимости инвертора - очень далеко.
Лучше заплатить нормальному мастеру за нормальный ремонт (и диагностику), а не подвалу, который рассуждает (обуславливает цену) как в цитате.
mult: 03.03.2026 16:50щоб воно встигало більш менш заряжатись за пару годин
0.5C - нормальный режим заряда для любого аккумулятора. Вопрос в его качестве, если будет перегрев и большой разбаланс, то 0.5С не очень хорошо (С - Capacity). Соотв. лучше снижать, а значит иметь "запас" по ёмкости, то есть заряд будет покрывать расход, а не полный бак.
mult: 03.03.2026 16:50типу шум що не дуже шумно
Угу. Бесшумность - мимо, и самолёты на взлёт (Must) тоже.
Hotspur: 03.03.2026 00:59неінверторні речі в разі проблем запуску можуть спооживати кіловати довгострооково а не 1-2 секунди

Это обходится путём установки реле напряжения с контролем по току. Стоит немного относительного всего мероприятия. Но требует вовлечения юзера в процесс наладки.
Ловится момент, когда компрессор начинает жрать больше положенного (скажем 4-5 А). Эта цифра вбивается в настройки и (после настройки) реле уходит в откл до срабатывания всего того, что есть в холодильнике / морозилке / инверторе.
Даём таймаут 5-10-15(?) минут. Дальше напряжение снова поступает и происходит нормальный пуск. Но для народу обычно это очень сложно и непонятно.


Задача выглядит так.
Жор за час: 65 холодильник + 50 морозилка = 115 Вт.
Срок - 10 часов, энергии на расход 1150 Вт (без КПД).
На заряд - два часа. Условно 600 Вт в час.

Система 12 В: 50 А - это серверный БП в роли ЗУ. Рядовой. Шум - под вопросом. Реализуемо без проблем. Сам включается для заряда, сам отключается после заряда. Но для работы по схеме "ИБП" придётся городить контактор (по факту доп щиток). Это о потребителях.
Система 24 В: 25 А - лайт-история для гибридного инвертора с шумом, который... заметно (я аккуратно подбираю слово).
Если хочется минимальных усилий в "наладке" всей системы, то гибридник - простейший путь. Вход - вилка. Выход - розетка. АВ - где-то возле инвертора.
Типичный 3000 W (белый закруглённые края) при пике работает как пылесос, но тех пиков никогда не будет. Пуски компрессоров отработает без вопросов. Обзоров - тонны на Ютубе. Под самыми разными названиями, на OLX - полно, на Ali - полно (200 USD с купонами). EASun, ECGSolax и т.д. Немало продают б/у (вместе с батареей) из-за переезда в сегмент 48 В.

Батарея - по вкусу. Она будет основным уроном по бюджету. 24 В 100 А*ч готовая со "смарт BMS" порядка 24к грн по месту. Это 2,4 кВт*ч энергии - с запасом.
Немного проводов, АВ и простейший щиток, розетка + вилка = 35к грн в сумме (у меня вышло). Для 48 В это прайс лишь базовой батареи (100 А*ч).
Востаннє редагувалось 03.03.2026 22:32 користувачем acm_fan, всього редагувалось 1 раз.
Z440_User
Member
Звідки: Кривий Ріг

Повідомлення

Відносно шуму. Осьо поклав телефона на Кулон. Ближче хіба що в корпуса його запхати...
спойлер
Screenshot_2026-03-03-22-41-45-24_259b73aa8570927bacf3c186f58e059b.jpg
Якраз підловив момент коли холодильник вимкнувся, котел лише воду гоняє. Кулон валить максимальними своїми 30А в АКБ бо світло осьо дали.
Пару сторінок тому іншою софтиною наміряло 44дб під навантаженням 100% в режимі стабілізатора на підвищення+заряд 30А. Телефон лежав біля Кулона.

Оце такий рівень шуму я хочу від 48В системи...

Відправлено через 18 хвилин 47 секунд:
107,7Гц то мікрофон вловив насос котла, який висить над Кулоном на відстані 0,8метра. Якщо котла вимкнути, -1дб від цифри на скріншоті та мінус горб 107Гц на графіку частот.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

а де тут + 150 доларів ??? ти ціни порахуй


Відправлено через 2 хвилини 51 секунду:
acm_fan: 03.03.2026 22:30Батарея - по вкусу. Она будет основным уроном по бюджету. 24 В 100 А*ч готовая со "смарт BMS" порядка 24к грн по месту. Это 2,4 кВт*ч энергии - с запасом.
вона маленька. згадай будь ласка сезон 2025-2026. треба брати мінімум 24 години повної автономності батарею
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватар користувача
Звідки: Днепр

Повідомлення

Даже если такими категориями мыслить (а ТЗ было не таким), то почти хватает.
Можно взять 105 А*ч (самосбор на EVE): 3,2*8*105=2688 Вт*ч. 2688/115=23,37 часа - пан доволен? :laugh:
Да, КПД не учтено, но и жор там весьма условно посчитан.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення



одобряю :super:

Відправлено через 23 секунди:
acm_fan: 04.03.2026 00:42Можно взять 105 А*ч (самосбор на EVE): 3,2*8*105=2688 Вт*ч. 2688/115=23,37 часа - пан доволен?
++
_VlaD_
Member

Повідомлення

Короче, народ. Проблемка.
Есть инвертор постоянно включенный и АВР. Также есть реле напряжения Зубр с задержкой включения 30с и установленным нижним порогом напряжения 180В.
Вроде все должно быть гладко. Но, хрен.
Если напряжение в сети сильно просаживается, то АВР переключается на инвертор и сразу возвращается на сеть. А в сети в этот момент напряжение 102В.
Напряжение недостаточное для срабатывания АВР и там происходит несколько десятков клацаний до тех пор пока в сети напряжение не будет достаточное для переключения.
Но, реле напряжения Зубр должно было отключить городскую сеть и после того как напряжение превысит порог 180В включить таймер и подключить городскую сеть через 30 секунд. А этого не произошло.
Было такое три раза. После прилета по нашей подстанции. После прилета по соседней подстанции. И просто посреди дня из-за аварии.
Поэтому, такие вопросы:
- Как ведет себя реле напряжения Зубр во время значительных колебаний напряжения в сети из-за прилетов по подстанциям или аварий на линии?
- Какие реле напряжения успевают нормально отработать? Отключить городскую сеть и отсчитать установленную задержку.

Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Зубр срабатывает когда происходят медленные изменения напряжения в сети.
Когда это доли секунды - то нифига.
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватар користувача
Звідки: Днепр

Повідомлення

Напишите / дайте ссылку на Вашу модель АВР.
1985god
Member

Повідомлення

_VlaD_ я думаю є затримка вимкнення у зубра по мінімальній напрузі щоб не було хибних спрацювань, треба питати в Зубра і читати інсьрукцію

Відправлено через 4 хвилини 42 секунди:
У новатека ось так

Відправлено через 34 секунди:
Як за такий короткий час встигає кілька раз спрацювати авр ? :spy:

Відправлено через 2 хвилини 1 секунду:
У зубра d2 так може зубр зіпсований ?

Відправлено через 55 секунд:
Верх новатек низ зубр
Вкладення
IMG_0999.jpeg
IMG_1001.jpeg
_VlaD_
Member

Повідомлення

acm_fan: 04.03.2026 20:51 Напишите / дайте ссылку на Вашу модель АВР.
Типа такой:
Зображення
Но, я не думаю что это проблема АВР.
fludimir
Member
Звідки: Харьков

Повідомлення

_VlaD_: 04.03.2026 19:38Зубр срабатывает когда происходят медленные изменения напряжения в сети.
Когда это доли секунды - то нифига.
Либо ваш зубр неисправен либо включён "про режим" который как раз игнорирует короткие просадки (хотя он зависит от напряжения, те при просадке на 10В зубр выдерживает определенное время, а при просадке на 100в реагирует быстро). У меня без включения про режима зубр ловил мельчайшие просадки и отключался бывало по 10 раз в день.
Stanley: 03.03.2026 20:50В теме уже были примеры неплохого выхлопа даже при "балконном" размещении.
А можно пример? В соседней теме как раз обсуждаем и пришли к выводу что на балконе ничего толкового не получить
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватар користувача
Звідки: Днепр

Повідомлення

_VlaD_: 04.03.2026 23:15я не думаю что это проблема АВР.
Да, не его проблема, скорее наоборот - АВР работает как положено (укладываясь в 1/50 Гц или 20 мс).
1) Проблематика.
https://ds-electronics.com.ua/rele/d40t/
Час відключення навантаження при зниженні напруги:не більше 1,2 с
https://ds-electronics.com.ua/rele/mf2-40/
Час відключення навантаження при зниженні напруги:176-210 В - 10 с, 164-176 В - 0,5 с, нижче 164 В - 0,04 с
Не знаю какая точно модель РН, взял для примера "дешёвую" + "дорогую" 40 А.
2) Хотелка.
_VlaD_: 04.03.2026 19:38Отключить городскую сеть и отсчитать установленную задержку.
3) Концепт.
Мой вопрос был про тип АВР - у Вашего есть сухие контакты, и с этим уже можно работать.
Реле времени (отсчитать установленную задержку) и контактор (отключить городскую сеть).
4) Реализация.
4.1. Реле времени подключается как рядовая нагрузка (потребитель).
В роли События / Триггера - замыкание (сухие контакты) на Source B (активация работы инвертора / генератора).
Сценарий (у реле времени) - Задержка Выключения.
4.2. Контактор запитывается от реле. Тип контактов - нормально замкнутые.
При отсутствии питания - контакты замкнуты. Через них запитывается котушка Source A (AR + AN для АВР). Токи смешные - контактор любой по мощности.
При подаче питания - контакты разомкнуты. Питание на котушку Source A не приходит. Не важно что там за напряжение и есть ли оно вообще.
Отработав сценарий (Задержка Выключения) реле отключит контактор.
5) Цена вопроса и сложность.
Реле и контактор будет порядка 20 USD, если смотреть что-то рядовое на Ali. Или же уровень Аско/Промфактор, если по месту (30 USD :-/).
Два места в щите. Контактор точно должен висеть на рейке. Реле - смотря какое.

Старался не перегрузить текст словами. Нейронки такого нагородили, что самому проще написать :rotate: Не факт что понятнее получилось :gigi:
спойлер
UPD
Забыл про предохранители :shuffle: Что-то вроде 1-2 А хватит, стеклянных :rotate:
fludimir
Member
Звідки: Харьков

Повідомлення

acm_fan: 05.03.2026 01:36взял для примера "дешёвую" + "дорогую" 40 А.
Это не разница между "дешёвой" и "дорогой", просто в одном реле по умолчанию настройка включена, в другой - выключена
спойлер
2026-03-05 02.03.56 in-green.com.ua 454c8556-0e46-4fc2-9b14-61b327faa5e0.jpg
GreenMile
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ

Повідомлення

_VlaD_: 04.03.2026 19:38 Если напряжение в сети сильно просаживается, то АВР переключается на инвертор и сразу возвращается на сеть. А в сети в этот момент напряжение 102В.
Напряжение недостаточное для срабатывания АВР и там происходит несколько десятков клацаний до тех пор пока в сети напряжение не будет достаточное для переключения.
Но, реле напряжения Зубр должно было отключить городскую сеть и после того как напряжение превысит порог 180В включить таймер и подключить городскую сеть через 30 секунд. А этого не произошло.
Покажіть як у вас все скомутовано, я шось собі слабо уявляю, щоб у вас в мережі було 102В(!) і при цьому Зубр не відімкнув навантаження і АВР з якогось дива туди б переходив щей десяток разів.
Stanley
Member
Аватар користувача
Звідки: Одесcа

Повідомлення

fludimir: 05.03.2026 00:21
Stanley: 03.03.2026 20:50В теме уже были примеры неплохого выхлопа даже при "балконном" размещении.
А можно пример? В соседней теме как раз обсуждаем и пришли к выводу что на балконе ничего толкового не получить
Вот как раз в соседней теме и есть пример от Piter Cantrope
fludimir
Member
Звідки: Харьков

Повідомлення

Stanley
Там же не на балконе, а во дворе частного дома
Stanley
Member
Аватар користувача
Звідки: Одесcа

Повідомлення

fludimir
Там 2 панели прислонённые к стене. Это намного ближе к "балконному" варианту чем многокиловатное поле на крыше.

Вопрос же не про полную автономность. А про резервный источник питания при блекауте.
GreenMile
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ

Повідомлення

Stanley: 05.03.2026 18:54 fludimir
Там 2 панели прислонённые к стене. Это намного ближе к "балконному" варианту чем многокиловатное поле на крыше.
Не ближче, вони притулені до стіни, але на сонце і під кутом і розмір панелей не має значення. На балконі ви так легко не притулите панелі такого розміру.
mult
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Отакого акума приблизно, на скільки годин вистачить працювати холодильнику.
Ну середньо статистичному інверторному.
Розумію, що впливає багато факторів на це.
От суто дуже грубо.
AZO Digital/DC House 100А Bluetooth BMS 12В 100Аh - (1280Вт/1.28кВт)
fludimir
Member
Звідки: Харьков

Повідомлення

mult
1-2 дня
Відповісти