Та звичайний дешманський (був найдешевший на ринку, навіть дешевший за самсунг) турецький Бош зі звичайним компресором на 90Вт.
Клас енергоспоживання не має прямого відношення до потужності, воно буде залежати від якості теплоізоляції в першу чергу.
Але це все лірика, як показує практика, якщо холодильник не дореволюційний "Дніпро" чи "Донбас", то нормальної станції/інвертора від 800Вт номінальних /1600 пікових зазвичай вистачає для сферичного холодильника в вакуумі.
Клас енергоспоживання не має прямого відношення до потужності, воно буде залежати від якості теплоізоляції в першу чергу.
Але це все лірика, як показує практика, якщо холодильник не дореволюційний "Дніпро" чи "Донбас", то нормальної станції/інвертора від 800Вт номінальних /1600 пікових зазвичай вистачає для сферичного холодильника в вакуумі.
-
Z440_User
Member
- Звідки: Кривий Ріг
Ну в тещі індезіт 1кВт Кулона в захист вишибає при старті.
А щоб того трансформаторного Кулона відправити в захист то треба реально більше 1,5кВт і сильно довше 30сек на старт двигуна/компресора.
Пробував своїм, щоб зря гроші не витратити, а воно працювати не буде...
А щоб того трансформаторного Кулона відправити в захист то треба реально більше 1,5кВт і сильно довше 30сек на старт двигуна/компресора.
Пробував своїм, щоб зря гроші не витратити, а воно працювати не буде...
-
GreenMile
Member
- Звідки: Київ
То скоріше просто у Кулона закладена слабка перевантажувальна здатність. Більшість сучасних ВЧ інверторів мають 2-кратну пускову потужність. Ну і Індезіти були і двокомпресорні моделі з окремим регулюванням морозилки і холодильної камери.Z440_User: ↑ 02.03.2026 14:41 Ну в тещі індезіт 1кВт Кулона в захист вишибає при старті.
А щоб того трансформаторного Кулона відправити в захист то треба реально більше 1,5кВт і сильно довше 30сек на старт двигуна/компресора.
Пробував своїм, щоб зря гроші не витратити, а воно працювати не буде...
-
Hotspur
Member
я про це ж кажу. людина дурниці пише на одиничному випадкуZ440_User: ↑ 02.03.2026 14:41Ну в тещі індезіт 1кВт Кулона в захист вишибає при старті.
-
Hotspur
Member
все там добре з перевантаженнямGreenMile: ↑ 02.03.2026 14:51То скоріше просто у Кулона закладена слабка перевантажувальна здатність.
-
GreenMile
Member
- Звідки: Київ
То вам слід читати, що написано, а не то що ви хотіли прочитати. У купи людей холодилдьники працють від ріверів з 800Вт виходом, тільки у вас все - одиничний випадокHotspur: ↑ 02.03.2026 14:53я про це ж кажу. людина дурниці пише на одиничному випадкуZ440_User: ↑ 02.03.2026 14:41Ну в тещі індезіт 1кВт Кулона в захист вишибає при старті.
-
GreenMile
Member
- Звідки: Київ
Перегрузочная способность, % 105-150Hotspur: ↑ 02.03.2026 14:53все там добре з перевантаженнямGreenMile: ↑ 02.03.2026 14:51То скоріше просто у Кулона закладена слабка перевантажувальна здатність.
Все нормально, ага.
-
dimus8210
Member
- Звідки: Київ
У мене allpowers r600 500Вт при повному заряді акума холодос древній whirlpool з одним компресором запускає, при частковому розряді уходить в захист, datouboss 1500Вт з ліфером keepworth 12В 100Аг в момент пуску пишіть по перегрузу, але тримаєтьсяGreenMile: ↑ 02.03.2026 14:55То вам слід читати, що написано, а не то що ви хотіли прочитати. У купи людей холодилдьники працють від ріверів з 800Вт виходом, тільки у вас все - одиничний випадокHotspur: ↑ 02.03.2026 14:53 я про це ж кажу. людина дурниці пише на одиничному випадку![]()
-
Z440_User
Member
- Звідки: Кривий Ріг
GreenMile,
1,2кВт він тримає 40хв навіть не вмикаючи вентилятора, далі вже вмикає щоб охолодитися, більше години я не тримав на ньому такого навантаження, від АКБ.
1,5кВт він пищить зумером, ричить трансформатором але тримає 1хв точно (більше не тримав), від АКБ.
В режимі коли є зовнішня мережа, він від вхідних 160-170В тримає 220В на виході під 1 кВт навантаження, паралельно з цим валить 400Вт в АКБ на заряді.
1,2кВт він тримає 40хв навіть не вмикаючи вентилятора, далі вже вмикає щоб охолодитися, більше години я не тримав на ньому такого навантаження, від АКБ.
1,5кВт він пищить зумером, ричить трансформатором але тримає 1хв точно (більше не тримав), від АКБ.
В режимі коли є зовнішня мережа, він від вхідних 160-170В тримає 220В на виході під 1 кВт навантаження, паралельно з цим валить 400Вт в АКБ на заряді.
-
GreenMile
Member
- Звідки: Київ
Кулон - гарний ДБЖ, тут нема питань, просто його 150% - замало для пуску двигуна, що триває мікросекунди.Z440_User: ↑ 02.03.2026 15:05 GreenMile,
1,2кВт він тримає 40хв навіть не вмикаючи вентилятора, далі вже вмикає щоб охолодитися, більше години я не тримав на ньому такого навантаження, від АКБ.
1,5кВт він пищить зумером, ричить трансформатором але тримає 1хв точно (більше не тримав), від АКБ.
В режимі коли є зовнішня мережа, він від вхідних 160-170В тримає 220В на виході під 1 кВт навантаження, паралельно з цим валить 400Вт в АКБ на заряді.
-
Hotspur
Member
так. це 1500 W
-
Hotspur
Member
в мене datouboss 1500Вт+ 280 Ah пищить але запускає.dimus8210: ↑ 02.03.2026 15:01datouboss 1500Вт з ліфером keepworth 12В 100Аг в момент пуску пишіть по перегрузу, але тримається
-
Hotspur
Member
Тип компресора ІнверторнийGreenMile: ↑ 02.03.2026 15:15 Спитав тут у друга, ось цей Самсунг чудово працює від Рівер 2 Про (800Вт), для прикладу. Ще один одичний випадок (с)![]()
не сміши людей будь ласка
-
Z440_User
Member
- Звідки: Кривий Ріг
150% перевантаження він тримає 30сек згідно документації, 1хв на практичному досвіді (більше не тримав). Тобто 1хв перевантаження в 1500Вт недостатньо для запуску двигуна?GreenMile: ↑ 02.03.2026 15:15Кулон - гарний ДБЖ, тут нема питань, просто його 150% - замало для пуску двигуна, що триває мікросекунди.Z440_User: ↑ 02.03.2026 15:05 GreenMile,
1,2кВт він тримає 40хв навіть не вмикаючи вентилятора, далі вже вмикає щоб охолодитися, більше години я не тримав на ньому такого навантаження, від АКБ.
1,5кВт він пищить зумером, ричить трансформатором але тримає 1хв точно (більше не тримав), від АКБ.
В режимі коли є зовнішня мережа, він від вхідних 160-170В тримає 220В на виході під 1 кВт навантаження, паралельно з цим валить 400Вт в АКБ на заряді.
Той Індезіт старенький Кулона вишиб в захист без всякіх там перехідних моментів з піканням та іншою сигналізацією. Он просто потух засвітивши діод захисту без звуків будь яких спроб запуску компресору. Тобто там впевнено більше 1,5кВт було, раз так одразу НЧ дбж відправило в нокаут.
-
GreenMile
Member
- Звідки: Київ
Так, недостатньо, бо там споживання ближче до 2кВт але мікросекунди.Z440_User: ↑ 02.03.2026 15:28Тобто 1хв перевантаження в 1500Вт недостатньо для запуску двигуна?GreenMile: ↑ 02.03.2026 15:15 Кулон - гарний ДБЖ, тут нема питань, просто його 150% - замало для пуску двигуна, що триває мікросекунди.
-
GreenMile
Member
- Звідки: Київ
Обоже, недогледів, посипаю голова попелом. А з Індезітом SB167 шо будемо робити?Hotspur: ↑ 02.03.2026 15:28Тип компресора ІнверторнийGreenMile: ↑ 02.03.2026 15:15 Спитав тут у друга, ось цей Самсунг чудово працює від Рівер 2 Про (800Вт), для прикладу. Ще один одичний випадок (с)![]()
не сміши людей будь ласка
-
GreenMile
Member
- Звідки: Київ
Макак. Нормально було б, якби він пускав холодильник, як інші інвертори, у яких 200% перевантаження закладено
-
Z440_User
Member
- Звідки: Кривий Ріг
GreenMile, 800Вт фонового постійного навантаження, відкриваю кран води, Кулон робить "пі-і-і-к" зумером і трохи починає гудіти трансформатором, вода тече з нормальним напором.
Насосна станція обладнана асинхроним двигуном типу АІР (АИР), потужністю 370Вт без всяких там плавних пусків. BMS JK показує під 1100Вт споживання з АКБ при роботі насоса та фонового споживання будинка. Пусковий струм такого двигуна можете прикинути самі.
Воно ж як, один раз перегруз прокотило, тож тепер це нормальне навантаження, більший перегруз проканав - тож тепер він нормальне навантаження, нахабніємо далі...
Насосна станція обладнана асинхроним двигуном типу АІР (АИР), потужністю 370Вт без всяких там плавних пусків. BMS JK показує під 1100Вт споживання з АКБ при роботі насоса та фонового споживання будинка. Пусковий струм такого двигуна можете прикинути самі.
Воно ж як, один раз перегруз прокотило, тож тепер це нормальне навантаження, більший перегруз проканав - тож тепер він нормальне навантаження, нахабніємо далі...
-
Hotspur
Member
це не в усіх інверторах взагалі.GreenMile: ↑ 02.03.2026 15:41 Нормально було б, якби він пускав холодильник, як інші інвертори, у яких 200% перевантаження закладено