Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)

Разговоры обо всем
Відповісти
Автор
Повідомлення
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

evenmore: 05.02.2026 14:38 Подскажите, будет ли нормальным вариантом подключить последовательно две одинаковые батареи лифер 12.8 к гибридному инвертору (с зарядкой) на 24в?
теоретично так. практично продай батареї і купи 24V
nochnik89
Member
Аватар користувача
Звідки: Планета Земля

Повідомлення

спойлер
Зображення
Разгрузил новое поле панелей. На второй мппт пойдут.
Jinko двухсторонние, 620е
Кто-то стыкался с инверторами GoodWe в живую ? Предлагают их относительно недорого в Китае. Своих денег стоят ?
знаю они точно качественные и хорошие. Интересует именно в сравнении с дея

Отправлено спустя 10 минут 43 секунды:
evenmore: 05.02.2026 14:38Подскажите, будет ли нормальным вариантом подключить последовательно две одинаковые батареи лифер 12.8 к гибридному инвертору (с зарядкой) на 24в?
есть два примера такого использования такого варианта больше года. Аккумуляторы - паверквины и производитель разрешает сам такое делать. Люди используют и им лень менять. Но я бы не рисковал. Если закроется один - то на второй пойдет 24в .
Года два назад я сам такой вопрос задавал здесь. И меня тогда отговорили от этой затеи и правильно сделали. Сейчас когда поопытнее - то лучше продай и поставь сразу 24 вольтовый аккум
evenmore
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

Понял, всем спасибо.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

nochnik89: 05.02.2026 17:13Кто-то стыкался с инверторами GoodWe в живую ? Предлагают их относительно недорого в Китае. Своих денег стоят ?
ТОПові речі

Відправлено через 43 секунди:
nochnik89: 05.02.2026 17:13Интересует именно в сравнении с дея
корпус у GoodWe кращий. по схемі я не підкажу
nochnik89
Member
Аватар користувача
Звідки: Планета Земля

Повідомлення

вот еще интересно наблюдение про двусторонние панельки.
Снег быстрее на них тает
Z440_User
Member
Звідки: Кривий Ріг

Повідомлення

Казки Венського лісу:
Колега попросив зібрати йому 12В ліфера. Я погодився і він тепер ходить та мріє що зробить як у його товариша, бо в нього скоро буде козирний AKБ на 280А*г.

В його товариша є якийсь чудо-інвертор PSW3000-6000, який 12В, 3кВт/пікове 6кВт. Який живить всю квартиру з GEL 12V 250Ah 1шт, і людина живе в повному комфорті з пралкою, посудомийкою, кондиціонером, чайником, мікрохвильовою, кавомашиною, а також жінка користується феном та плойкою...
А ще заряджається за 2-3години якоюсь вундерфалею, що йому зліпили знайомі за гроші.
От він теж собі такий інвертор та зарядне візьме :laugh:
А якщо АКБ буде ліфепо, то та вундервафля 12в 280А*г зарядить до повного за 30-40хв.

Шкільна фізика про струми 300А+ на розряд, переріз проводів розбилася об відсутність захисту по низькій стороні та кабелі в великий палець товщиною на інверторі.
Але була повністю проігнорована що сам гелевий АКБ такі струми не витримає, Та й взагалі в 12В@250Аг не має в собі енергії на повний цикл того ж прання в 1,5-2,0години з розігрівом води. :laugh:

Мені ото цікаво стало, що то за китайська вундервафля на 12В 3/6кВт з проводами в 50-70мм.кв для 12В сторони? Може хтось бачив такий виріб сумрачного китайського генія?
З того що відомо, написано PSW3000-6000
SergN
Member
Звідки: Kyiv

Повідомлення

nochnik89: 05.02.2026 17:13Если закроется один - то на второй пойдет 24в .
Ну, спитаю ;) : коли він закривається, то замикає контакти на собі, перетворюючись в провідник, чи ж розрив ланки формує?
nutman
Member

Повідомлення

Z440_User: 05.02.2026 19:35 повний цикл того ж прання в 1,5-2,0години з розігрівом води. :laugh:
Там непосредственно нагрев воды не так много времени идет. Вообще, физические познания людей, особенно в сфере электричества и приборов - подчас удивительные. У меня знакомый думал, что его роутер берет 200+ ватт. Не поверите, но понадобилось немало усилий, что бы доказать ему, что он не прав
Filabatya
Member
Аватар користувача
Звідки: Івано-Франківськ

Повідомлення

nutman
тоді онушка 100 полюбасу :gigi:
nochnik89
Member
Аватар користувача
Звідки: Планета Земля

Повідомлення

SergN: 05.02.2026 19:49Ну, спитаю ;) : коли він закривається, то замикає контакти на собі, перетворюючись в провідник, чи ж розрив ланки формує?
не знаток в этом деле, но думаю заряд аккумов будет глючить. Один аккум может быстрее разряжаться или заряжаться чем другой. Будет разрыв скорее всего.

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
вообщем я бы использовал один аккум с одним бмс :rotate:
Stanley
Member
Аватар користувача
Звідки: Одесcа

Повідомлення

Z440_User: 05.02.2026 19:35Та й взагалі в 12В@250Аг не має в собі енергії на повний цикл того ж прання в 1,5-2,0години з розігрівом води. :laugh:
Ну как бы я на своей системе стираю и на 60° на 2 часа. Полный цикл - 1,2кВт. В пике бмс показывает 190А, провода 4 AWG тёплые, но не горячие.
Z440_User
Member
Звідки: Кривий Ріг

Повідомлення

Stanley: 05.02.2026 20:03
Z440_User: 05.02.2026 19:35Та й взагалі в 12В@250Аг не має в собі енергії на повний цикл того ж прання в 1,5-2,0години з розігрівом води. :laugh:
Ну как бы я на своей системе стираю и на 60° на 2 часа. Полный цикл - 1,2кВт. В пике бмс показывает 190А, провода 4 AWG тёплые, но не горячие.
Я не кажу що не можна попрати, мова про вимкнення 7-9годин, які треба прожити з холодильником, автономкою, світлом, чайником, повним циклом прання, мікрохвильовкою, на свинцевому GEL12В@250Ah, а потім зарядитися за 1,5-3,5години світла до наступних 7-9годин вимкнення.
GreenMile
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ

Повідомлення

SergN: 05.02.2026 19:49
nochnik89: 05.02.2026 17:13Если закроется один - то на второй пойдет 24в .
Ну, спитаю ;) : коли він закривається, то замикає контакти на собі, перетворюючись в провідник, чи ж розрив ланки формує?
Буде розрив, на обох кінцях якого буде потенціал в 24 вольти, який і виб'є вам ключі, якщо вони не розраховані на таку напругу.
Типова ялинкова гірлянда на 220В з ламопчками на 12В: допоки всі лампи цілі - на них буде падіння напруги і на кожній 12В, а коли ви одну розірвете і візьметесь за кінці дроту в цьому місці - вас шваркне потенціалом у 220В ;)

Відправлено через 2 хвилини 32 секунди:
Z440_User: 05.02.2026 19:35 Та й взагалі в 12В@250Аг не має в собі енергії на повний цикл того ж прання в 1,5-2,0години з розігрівом води. :laugh:
Свинець, звісно, дуже сильно програє ліферу, але не треба так применшувати його можливості. На дачі АГМ 100А*г, я запускав від нього посудомийку, повний цикл 82 хвилини, за паспортом воно має витрачати 900 Вт*год на цикл, акум витримав. І це сотка, нагадаю.

Відправлено через 13 хвилин 22 секунди:
Z440_User: 05.02.2026 20:33 Я не кажу що не можна попрати, мова про вимкнення 7-9годин, які треба прожити з холодильником, автономкою, світлом, чайником, повним циклом прання, мікрохвильовкою, на свинцевому GEL12В@250Ah, а потім зарядитися за 1,5-3,5години світла до наступних 7-9годин вимкнення.
Там трохи перебільшено, але я вам розкажу власний досвід. У мене свинець 2х200А*г 24В, купляв у 2022р, використання за потреби, тобто вмикається інвертор тільки коли треба щось важке включити.
З ранку кавомашина (1-1,5кВт) 2 чашки кави, потім перерва, далі один чайник води 2кВт і одразу мікрохвильовка 1,5кВт - поснідати. Далі перерва до обіду, в обід кавомашина 1 чашка капучіно, догріти чайник до 80 або 90 градусів, мікрохвильовка знову. На вечерю - те саме: догріти чайник, мікрохвильовка. В перервах навантаження 500Вт кип'ятильником зробити чашку чаю кілька разів. В цілому за день з них забилось близько 0,8-1,2 кВт*г залежно від графіку відключень.
В такому режимі вистачало часу для заряду, при тому що зарядка була досить слабенька. Втомились вони лише на 4-й рік - почали сильно просідати під чайником, ось зараз і я зібрав ліфепо4.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Z440_User: 05.02.2026 19:35Мені ото цікаво стало, що то за китайська вундервафля на 12В 3/6кВт з проводами в 50-70мм.кв для 12В сторони?
є такі. 6-8-12 кг сам інвертор

Відправлено через 43 секунди:
Z440_User: 05.02.2026 19:35Може хтось бачив такий виріб сумрачного китайського генія?
бачив. 400+ доларів + твоя доставка з Гуанджоу

Відправлено через 3 хвилини 6 секунд:
Z440_User: 05.02.2026 19:35З того що відомо
Size 600*380*170mm

Відправлено через 4 хвилини 16 секунд:
Z440_User: 05.02.2026 19:353кВт/пікове 6кВт.
234 ампера. ну цілком собі реально. Провода AWG 3/0 або 85мм2. 1600 грн 1 метр :rotate:
Z440_User
Member
Звідки: Кривий Ріг

Повідомлення

GreenMile, ну так можна протягнути, людина розказує що вона живе по графіку наче світло не вимикали... Тобто по не париться що вмикати, а що ні, скільки світла ще не буде і на скільки дадуть. З одним gel 12v@250ah з 2022року
Hotspur: 05.02.2026 21:28 бачив. 400+ доларів + твоя доставка з Гуанджоу
Кажуть що в 2022р купували за 8тис.грн того інвертора в Україні.
Hotspur: 05.02.2026 21:28 Size 600*380*170mm
Так, кажуть що дуже здорова хрінь.
А можна кинути зразком такої вундервафля? Цікаво подивитися що воно таке...:shuffle:
У мене силові шини в АКБ на ПВ-3 35мм.кв, хрін зігнеш та вкладеш їх, а тут мова про 70+ мм.кв, та ще й до інвертора їх тягнути від свинцевого GEL АКБ . :insane:

Відправлено через 5 хвилин :
І взагалі, да ну нафіг такі струми.
ІМХО, безпека та здоровий глузд:
12В = 1,0-2,0кВт
24В = 2,0-4,0кВт
48В = 4,0-... кВт
GreenMile
Member
Аватар користувача
Звідки: Київ

Повідомлення

Z440_User: 05.02.2026 22:15 GreenMile, ну так можна протягнути, людина розказує що вона живе по графіку наче світло не вимикали... Тобто по не париться що вмикати, а що ні, скільки світла ще не буде і на скільки дадуть. З одним gel 12v@250ah з 2022року
Підбріхує, звісно :rolleyes:
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Z440_User: 05.02.2026 22:15Кажуть що в 2022р купували за 8тис.грн того інвертора в Україні.
якщо при курсі 26 і до 24 лютого 2022 теоретично можливо

Відправлено через 1 хвилину 21 секунду:
Зображення

Відправлено через 1 хвилину 20 секунд:
Z440_User: 05.02.2026 22:15Тобто по не париться що вмикати, а що ні, скільки світла ще не буде і на скільки дадуть. З одним gel 12v@250ah з 2022року
я з 280Ah Lifepo4 + 40 Ah Lifepo4 парюсь.

Відправлено через 23 секунди:
Z440_User: 05.02.2026 22:15ІМХО, безпека та здоровий глузд:
12В = 1,0-2,0кВт
так і є
SergN
Member
Звідки: Kyiv

Повідомлення

GreenMile: 05.02.2026 20:57Буде розрив, на обох кінцях якого буде потенціал в 24 вольти, який і виб'є вам ключі, якщо вони не розраховані на таку напругу.
Звідки візьметься потенціал 24 вольти на одному акумуляторі, якщо інша частина послідовної ланки - в розриві? 24В забезпечить зарядний пристрій на зовнішніх клемах послідовно з'єднаних акумів. І ці 24 вольти можуть попасти на один акум, коли бмс іншого забезпечує не розрив, а КЗ між своїми контактами, лише тоді вона передасть потенціал з контакту зарядника до наступного акумулятора.

Відправлено через 5 хвилин 58 секунд:
GreenMile: 05.02.2026 20:57Типова ялинкова гірлянда на 220В з ламопчками на 12В: допоки всі лампи цілі - на них буде падіння напруги і на кожній 12В, а коли ви одну розірвете і візьметесь за кінці дроту в цьому місці - вас шваркне потенціалом у 220В
До чого в цьому прикладі про те, що хтось надумав взятися і закоротити? Сам же писав, що розрив, а не закорочення. Як тільки розірвав - решта гірлянд перестала отримувати жодну різницю потенціалів, а не почала отримувати більшу напругу на кожну. Ось це і з акумами. А з'єднаєш ти цю схему лише тоді, коли якраз надумаєш закоротити + і - зарядженого акуму (чи це зробить його бмс).
Z440_User
Member
Звідки: Кривий Ріг

Повідомлення

Hotspur, ну такий ящик можливо, але ж струми... :insane:
Для BMS LiFePO4 вони вже десь близько до перевантаження, не кажучи про 550А пікових 6кВт.
Ну автомобільний свинець здатен видати 400+А, а ось AGM/GEL :spy:
Я вже не кажу про фізику з математикою, 12*250*0,85=2,6кВт ємність АКБ, за 1,5години забрали 1,2кВт на прання, задача прожити ще 6годин на 1,4кВт з чайником, світлом, холодильником, опаленням, мікрохвильовкою...
А потім цей гелевий свинець встигнути зарядити за 1,5-3,5 години світла на всі його 250Аг, щоб прожити вільно наступні 7-9годин відключення :laugh:
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Z440_User: 05.02.2026 23:31Для BMS LiFePO4 вони вже десь близько до перевантаження, не кажучи про 550А пікових 6кВт.
Є 300 A JK BMS. 300 це номінал, пікові там 400

Відправлено через 26 секунд:
Z440_User: 05.02.2026 23:31550А пікових 6кВт.
я думаю їх там немає як і навантаження в 3000 ватт :rotate:, пік можливо 1200-1900 ватт якщо холодильник не інвертор. в мене 1500 W інвертор і спокійно тягне в піку 2100 ватт

Відправлено через 22 секунди:
Z440_User: 05.02.2026 23:31А потім цей гелевий свинець встигнути зарядити за 1,5-3,5 години світла на всі його 250Аг, щоб прожити вільно наступні 7-9годин відключення
це нереально
Відповісти