Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)

Разговоры обо всем
Відповісти
Автор
Повідомлення
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватар користувача
Звідки: Днепр

Повідомлення

SergN: 08.01.2026 01:03Поки люди наважаться
... запасы уже раскупят, тем более это не склад nkon, а какой-то "субподряд" из Польши, спешиал фо юкрейн кастомерс (цена за 16 шт как бы намекает).
Думаю на завтра к концу дня всё перекупы выметут, порог вхождения по сумме смешной (для них).
1985god: 08.01.2026 00:51чи робити два ( три чотири пять ) 1р16s з окремими БМС і далі їх в паралель ?
Зависит только от фантазии + возможностей, тем более готовых шин (соединителей в комплекте) нет.
Хотя для 4-5 шт проще 280 А*ч покупать, иначе какой смысл? Экономического точно уже нет.
2 шт таких парадоксально дешевле получаются, чем одна 105 Ева (по их регулярной цене). Видимо из-за "возраста" :-/
спойлер
1985god: 08.01.2026 00:51поняв що окремими замовленнями треба з проміжком
Второй ящик заказ можно оформить с того же аккаунта на маму / жену / дочку и т. д. Главное другой телефон и имя. Адрес неважен (для таможни :gigi: ).
Stanley: 08.01.2026 01:06можно собрать 24В 280А на 7кВтч вместо 5
Да, именно. Для большей ёмкости 280 А*ч пока ничем не перебиваются по ₴/Вт*ч.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

1985god: 08.01.2026 00:51Яку БМС обрати ( я не відслідковував всі різновиди JK BMS )
вони випустили нову герметичну наче з причарджем :rotate:
Denon480
Junior
Аватар користувача

Повідомлення

доброго дня, підкажіть ці батареї будуть оподатковуватись на митниці?
https://www.nkon.nl/ru/pylontech-us-500 ... ml#reviews
https://www.nkon.nl/ru/nkon-ess-pro-51- ... terij.html
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Denon480: 08.01.2026 09:12доброго дня, підкажіть ці батареї будуть оподатковуватись на митниці?
не будуть

Відправлено через 3 хвилини 34 секунди:
Народ шо у вас там в Дніпрі і Запоріжжі ? По новинах апокаліпсис сьогодні
Denon480
Junior
Аватар користувача

Повідомлення

Hotspur: 08.01.2026 09:27не будуть
Дякую
а чи можна буде використовувати 51,2 акумулятор з 48в інвертором? Балансування буде працювати, якщо заряд буде не повний?
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Denon480: 08.01.2026 09:28а чи можна буде використовувати 51,2 акумулятор з 48в інвертором?
читати мануал інвертора
Denon480
Junior
Аватар користувача

Повідомлення

Hotspur: 08.01.2026 09:28читати мануал інвертора
Там читати нічого, звичайний автомобільний інвертор datouboss 48в 1500 ватт
Снимок экрана 2026-01-08 093410.png
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Denon480: 08.01.2026 09:35Там читати нічого, звичайний автомобільний інвертор datouboss 48в 1500 ватт
в них теж мануал :rotate: Буде працювати
Ruslanu4
Member
Аватар користувача
Звідки: Каменское

Повідомлення

Hotspur: 08.01.2026 09:27 Відправлено через 3 хвилини 34 секунди:
Народ шо у вас там в Дніпрі і Запоріжжі ? По новинах апокаліпсис сьогодні
В Днепре капец, но потихоньку возвращаю электричество и воду. Отопления нет. Так вчера что-то гупнуло, что и свет и даже интернет на оптоволокне пропал, только ночью дали. Видимо что-то новенькое ...
Smok
Member
Аватар користувача
Звідки: Дніпро

Повідомлення

Hotspur: 08.01.2026 09:27 Народ шо у вас там в Дніпрі і Запоріжжі ? По новинах апокаліпсис сьогодні
гадаєш тут є хто відповість?
світла немає 20 годин :(
дали на 20 хв і все
Z440_User
Member
Звідки: Кривий Ріг

Повідомлення

В Кривбасі теж непереливки. Зараз друга серія йде.
Деяким районам світло з водою повернулося через майже 24години. А деяким ще ні.
А зараз знову луплять і є перебої.

У мене на підприємстві сьогодні весь день було три фази по 160В, ніхріна не включити з обладнання. А в 17:00 прилетіло по підстанції і зникли навіть ті три фази по 160В.
Timedemo
Member
Звідки: Ненька Украина

Повідомлення

Hotspur: 08.01.2026 10:03
Denon480: 08.01.2026 09:35Там читати нічого, звичайний автомобільний інвертор datouboss 48в 1500 ватт
в них теж мануал :rotate: Буде працювати
а він вміє заряджати?
nochnik89
Member
Аватар користувача
Звідки: Планета Земля

Повідомлення

простой народный юморок ) но это реальность
спойлер
https://www.instagram.com/reel/DRrZveZD ... I0ZzE3bg==
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Timedemo: 08.01.2026 19:04а він вміє заряджати?
ні

Відправлено через 2 хвилини 40 секунд:
nochnik89: 08.01.2026 19:09простой народный юморок ) но это реальность
ахахахахахаха. ору в голос

Відправлено через 41 секунду:
Smok: 08.01.2026 18:28гадаєш тут є хто відповість?
світла немає 20 годин
чому ні. народ понакупав 10 000 + Wh. Це від 3 днів до тижня :rotate:

Відправлено через 1 хвилину 9 секунд:
Коротше ніч може бути весела, все всі хайпонули
1985god
Member

Повідомлення

Нагадайте EcoFlow STREAM після повного розряду автоматично відновить заряд і живлення навантаження, коли з’явиться міська мережа (тобто під’єднається до електромережі і почне заряджати батарею та подавати електрику на споживачів) ? Бо щось говорили а я забув :shuffle:

Відправлено через 10 хвилин 12 секунд:
Я пригдую, що на малих навантаженнях воно вимкається , так от якщо задіяти тільки газовий котел , то там насос вмикається періодично, і коли насос не працює стрім виходить вимкнеться ?
shatun
Member
Аватар користувача
Звідки: Запорожская глухомань

Повідомлення

acm_fan: 02.01.2026 19:54
shatun: 02.01.2026 09:07 Не хотілося генератор 8 годин ганяти, але в очевидь доведеться.
Для начала тут надо иметь лабораторный / регулируемый источник напряжения. А не просто генератор гонять 8 часов.
А були випадки, коли 220 з розетки прямо на клеми 12В АКБ накидують? :rotate:

"Лікування" окремої призматичної комірки LiFePO4 EVE LF280K
Попередньо - ні про які "вживані", "перемарковані" тут, наче, не йшлося мови
спойлер
Зображення
Зображення
Зображення
Симптоматика - одна з чотирьох комірок (4S) не набирала більше за 3,504 вольта, коли три інші, згідно налаштуванням BMS без проблем набирали 3,58-3,6 вольта.
спойлер
Зображення
При відключені зарядки - комірка одразу постійно падала до 3,48-3,46 вольта.
спойлер
Зображення
Для впевненості у показах дисплею BMS - додатково використовувався мультиметр.
Для впевненості, що це не "глюк" самої BMS - контрольно використовувались ще два BMS на які ніхто не жалівся - безрезультатно.
Контрольно проблемна комірка переставлялась у збірці з одного місця на інше - безрезультатно.
Анамез - це точно "хвороба" саме окремої комірки.
Після спілкування тут у темі плюс перегляду багатьох відео - для початку було обрано метод чи то "тренування" чи то "калібрування" окремої комірки.

Для "лікування" використовувався зарядний пристрій на 1-15 вольт.
спойлер
Зображення
Зображення
"Лікування" зайняло часу більше, ніж була електрика у місцевій електромережі, тому був перехід на резервне живлення від збірки 8S!
Для контролю температури використовувався пірометр, але забігаючи наперед - найбільша температура виявилась на моєму чолі через застуду.
Сама комірка залишалась на рівні температури рівній простору в середені КУНГу приміщення.

17.40 - початок. Проблемна комірка показує заряд у 3,38 вольта.
На зарядному виставлено 3,53 вольти. При під'єднані до комірки - просадка до 3,48
спойлер
Зображення
Зарядне не дало підняти струм вище 10А.
Впродовж наступних 10-ти хвилин струм упав до 3,25А и далі поступово знижувався приблизно кожні 20 хвилин.
Останні півгодни "танцювало" на 0,35-0,22А.
спойлер
Зображення
Загалом це був найдовший етап, що забрав 2 години.
НАСТУПНІ ЕТАПИ
19.40 - перший етап завершено - початок другого
На зарядному виставлено 3,60 вольти. При під'єднані до комірки - просадка до 3,56
Зарядне не дало підняти струм вище 4А.
За 5 хвилин відбулося падіння до 1А і наступні 15 хвилин поступово зійшло до 0А.

20.00 - другий етап завершено - початок третього
На зарядному виставлено 3,64 вольти. При під'єднані до комірки - просадка до 3,60
Зарядне не дало підняти струм вище 6А.
За 1 хвилину відбулося падіння до 1,5А і наступні 19 хвилин поступово зійшло до 0А.

20.20 - третій етап завершено - початок четвертого
На зарядному виставлено 3,65 вольти. При під'єднані до комірки - просадка до 3,62
Зарядне не дало підняти струм вище 4А.
За 1 хвилину відбулося падіння до 1А і наступні 19 хвилин поступово зійшло до 0А.

20.40 - четвертий етап завершено - початок п'ятого
На зарядному виставлено 3,67 вольти. При під'єднані до комірки - просадка до 3,64
Зарядне не дало підняти струм вище 4А.
За 1 хвилину відбулося падіння до 1А і наступні 9 хвилин поступово зійшло до 0А.

20.50 - п'ятий етап завершено - початок шостого
На зарядному виставлено 3,68 вольти. При під'єднані до комірки - просадка до 3,65
Зарядне не дало підняти струм вище 4А.
За 1 хвилину відбулося падіння до 1,5А і наступні 9 хвилин поступово зійшло до 0А.
21.00 - кінець "лікування". По мультиметру комірка видавала 3,65 вольти.
================================================================
Далі була ідея зробити те саме з трьома іншими комірками, але клята застуда остаточно мене задовбала і я здався.
Наступні дослідження покажуть, що даремно - про це згодом буде.

Наступного ранку вже прогнана комірка показує заряд у 3,50 вольта. Три інших комірки показують 3,41 вольта
Щоб не ганяти більше комірки окремо - було з'єднано їх у паралель.
спойлер
Зображення
ПЕРЕЛІК НАСТУПНИХ ДІЙ
09.45 - початок
На зарядному виставлено 3,50 вольти. При під'єднані до паралельної збірки - просадка до 3,48
Зарядне не дало підняти струм вище 14,5А.
Поступово струм падав. Найдовше "танцювало" на 0,8-0,7А
На етап пішло близько 6 годин

15.40 - кінець першого етапу - початок другого
На зарядному виставлено 3,56 вольти. При під'єднані до паралельної збірки - просадка до 3,55
Зарядне не дало підняти струм вище 7А
Поступово струм падав. Найдовше "танцювало" на 0,35А

17.15 - завершення. Було вирішено далі не намагатись збільшувати напругу (3,60) на паралельній збірці.
Збірку було розібрано і пересобрано назад у звичайну 4S, щоб подивитись на поведінку у купі з BMS
Збірку було трохи висаджено і знов під'єднано на зарядку.
Комірка прогнана окремо стала набирати заряд трохи швидше за інші три, що проганялись виключно у паралельній збірці.
Плюс вона набирає приблизно на 0,04 вольта більше, що також стало проблемою, яку довелось вирішувати зміною налаштувань BMS.
спойлер
Зображення
Висновок - при потребі є сенс ганяти всі наявні комірки майбутньої / теперешньої збірки окремо не збираючи в паралель, якщо є така можливість.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

shatun: 08.01.2026 23:51Висновок - при потребі є сенс ганяти всі наявні комірки майбутньої / теперешньої збірки окремо не збираючи в паралель, якщо є така можливість.
цікаво. довго
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватар користувача
Звідки: Днепр

Повідомлення

shatun
Вручную дозалили энергии под завязку (3,65 В) в 1 шт.
В остальные 3 шт под завязку не дозаливали.
Теперь 1 шт опережает все остальные потому что там энергии скоплено больше.
Открытий Америк - ноль.
Смотрели бы слушая видео про стартовую балансировку - там всё было рассказано и даже показано.
Отдельно есть смысл заряжать элементы только если они сильно разные по ёмкости, иначе балансировка будет супер длинной.
В рассмотренном случае вероятнее всего так и есть.
Но никто точно не знает.
acm_fan: 02.01.2026 16:47Некоторые Евы 280 умеют в 310 и больше (А*ч). Другие так не умеют (от партии к партии). Само собой, 30 А*ч разницы (или больше) качать силами 2 А балансира придётся очень долго (30 часов = 15 часов откачка энергии (из трёх) + 15 часов закачка (в одну шт)).
Логично предположить, что условно 3 шт 290 А*ч и 1 шт на 305 А*ч будут вести себя не одинаково в сборке. Как на заряде, так и на разряде.
Вывод.
Нет никаких "проблемных" штук, где магическим образом стоп заряда идёт на 3,48 В / 3,50 В (не буду искать оригинал, пишу по памяти). Есть существенный разбаланс по ёмкости.
Даже если все 4 шт добить до 3,65 В разница в ёмкости никуда не денется.
При разряде 3 шт будут провисать намного сильнее 4-й. Условно будет 2,8 В на трёх и 3,05+ В на четвертой.
Это базовое понимание работы с лиферами.
Если его нет, то можно конечно добить все 4 шт до 3,65 В (хоть поштучно, хоть многочасовой балансировкой сборки), а потом удивляться почему снова разница по напряжению (внизу) образовалась :-/
1985god
Member

Повідомлення

shatun: 08.01.2026 23:51 Висновок - при потребі є сенс ганяти всі наявні комірки майбутньої / теперешньої збірки окремо не збираючи в паралель, якщо є така можливість.
Бережи себе та виздоровлюй , краще поспати а коли будеш здоровий тоді морочитися з акб та комірками.
Для себе зробив інші висновки
1) при можливості краще купити готове рішення, бо інакше купа сил часу нервів і кінцеві затрати будуть співставними з готовим рішенням по ціні. При маленьких комірках\низьковольтних системах - так точно, а от вже LiFePO4 EVE LF280K 280А дешевше, але тоді ми приходимо до пункту . Хоча треба ще порівняти з готовим АКБ 280 А 12 Вольт із США з ebay чи amazon
2) при купівлі комірок треба купувати додатково запасні щоб в разі чого підібрати з них кращі\схожі
3) міф про Х ХХХ- ХХ ХХХ циклів таки міф як і про 10 років до DOD 80%
Cirax
Member
Звідки: Киев

Повідомлення

Denon480: 08.01.2026 09:28
Hotspur: 08.01.2026 09:27не будуть
Дякую
а чи можна буде використовувати 51,2 акумулятор з 48в інвертором? Балансування буде працювати, якщо заряд буде не повний?
Он не 48В, по большому счёту.
Каждые плюс 12В - это свинцовая батарея с её 14,4В полного заряда.
В итоге - инвертор 48 В работает в диапазоне 42-57.6В.
Відповісти