Можно линейно-интерактивные с маленьким временем перехода и, для надежности, порядка 2,5-3х кратного запаса по мощности.
Можно линейно-интерактивные с маленьким временем перехода и, для надежности, порядка 2,5-3х кратного запаса по мощности.
-
Crossbow
Member
- Звідки: Вінниця
ніAutoworld: ↑ 14.11.2024 22:17Обязательно ли покупать On Line ИБП?
-
LiquidStorm
Member
- Звідки: Banderstadt [UA]
Онлайнові ДБЖ можуть втримати навантаження із APFC практично без запасу по потужності, достатньо +5..10%, тоді як офлайнові чи лінійно-інтерактивним треба мати мінімум 30% більшу потужність.Autoworld: ↑ 14.11.2024 22:17 Встал вопрос о приобретении ИБП в офис. На сегодняшний день почти каждый БП имеет активную PFC. В принципе конфиги на компах не особо прожорливые, БП стоят соответственно по 450-500вт. Обязательно ли покупать On Line ИБП?
Якщо рахувати в грошах, то дешевше буде другий варіант ДБЖ, і ми в свій час брали 750ВА безперебійники від MGE/Eaton під офісні компи із 450Вт блоками живлення. Типово вони тримали до 15хв комп із 17..19" монітором TFT.
-
fludimir
Member
- Звідки: Харьков
Подскажите по такому нестандартному вопросу:
У меня дома организована приточная вентиляция, для управления скоростью вентилятора используется тиристорная крутилка (для уменьшения напряжения и соответственно оборотов вентилятора срезает верха синусоид). Несколько раз слышал что подобная нагрузка может быть очень вредна для бесперебойника, так ли это? Вопрос в первую очередь касается гибридного инвертора работающего в режиме ибп, но полагаю и в обычном ибп инвертор не сильно отличается
У меня дома организована приточная вентиляция, для управления скоростью вентилятора используется тиристорная крутилка (для уменьшения напряжения и соответственно оборотов вентилятора срезает верха синусоид). Несколько раз слышал что подобная нагрузка может быть очень вредна для бесперебойника, так ли это? Вопрос в первую очередь касается гибридного инвертора работающего в режиме ибп, но полагаю и в обычном ибп инвертор не сильно отличается
-
Tesseract
Member
fludimir
Яка потужність двигуна вентилятора? Якщо менше 10% від потужності безперебійника, то усе має бути нормально.
Яка потужність двигуна вентилятора? Якщо менше 10% від потужності безперебійника, то усе має бути нормально.
-
fludimir
Member
- Звідки: Харьков
Tesseract
на макс швидкостi десь 60вт (так я влiтку вмикаю), зараз прикручене може десь на 20вт. Це набагато менше нiж 10% потужностi, значить все добре, дякую. А чому взагалi таке навантаження може бути проблемою?
на макс швидкостi десь 60вт (так я влiтку вмикаю), зараз прикручене може десь на 20вт. Це набагато менше нiж 10% потужностi, значить все добре, дякую. А чому взагалi таке навантаження може бути проблемою?
-
Tesseract
Member
Уявіть, що ви везете дорослу людину на санках вверх на гору, і схил нормальний та зручний. Якщо людина важить приблизно стільки як і ви, але сидить тихо, то ви зможете її затягнути без особливих проблем. Але якщо вона почне дико смикатись, то це стане для вас серйозною проблемою. Смикання буде сприйматись нормально тільки якщо вона набагато легша за вас.
-
кудрявый
Member
- Звідки: Миколаїв
Більше року писав тут - а куди дивляться усілякі APC,Powercomm та інші зі своїм кінчениим свинцем. Похоже нікуди. Ось ім відповідь: EcoFlow RIVER 3 PLUS https://ecoflowukraine.com/5000000251/? ... Y7RIu7zD8W
ДБЖ за менш ніж 10 мс
Номінальна потужність, Вт 600
Пікова потужність, Вт 1200
Час зарядки від розетки, год: 1
Комірки LiFePO4
P.S. EcoFlow не торгую, відсотки не отримую)
ДБЖ за менш ніж 10 мс
Номінальна потужність, Вт 600
Пікова потужність, Вт 1200
Час зарядки від розетки, год: 1
Комірки LiFePO4
P.S. EcoFlow не торгую, відсотки не отримую)
-
LiquidStorm
Member
- Звідки: Banderstadt [UA]
І кому треба таке неподобство на 286Wh, з яких реально доступні (по коеф. 0,9*0,9) 231Wh?кудрявый: ↑ 22.11.2024 19:23 ім відповідь: EcoFlow RIVER 3 PLUS
Типову нагрузку у вигляді компа із споживанням в номінальні 600 Вт воно "висадить" за ~ 23хв.
Єдиний плюс - хімія акума, але чи варто воно €350
-
кудрявый
Member
- Звідки: Миколаїв
Якщо це ДБЖ, то 23хв при номіналі 600 Вт - це просто дуже багато.
Купа людей не розуміється на цифрах, не бачили ватметра ніколи і т.д.
Один клоун на ютубі розказував що комп ПРОГРАМІСТА споживає 600-1200вт
Я от міряв. I5 12400+32озу+GTX4060+24"IPS не в ігровій ситуації - біля 100вт. В ігровій макимум 265вт.
Розумію що можна взяти заліза і на кіловат. Але це буде не робочий, а дорогий суто ігровий.
Купа людей не розуміється на цифрах, не бачили ватметра ніколи і т.д.
Один клоун на ютубі розказував що комп ПРОГРАМІСТА споживає 600-1200вт
Я от міряв. I5 12400+32озу+GTX4060+24"IPS не в ігровій ситуації - біля 100вт. В ігровій макимум 265вт.
Розумію що можна взяти заліза і на кіловат. Але це буде не робочий, а дорогий суто ігровий.
-
_VlaD_
Member
Надо сравнивать. Вот есть у меня Инвертор на 2000Вт. При подключении нагрузки 1000 Вт напряжение просаживается ниже 170В и потом постепенно поднимается. И есть APC 1500VA. Там таких просадок не замечал. Просто, APC - фирма которая гарантирует определенные режимы работы как УПС. А как там эти Экофловы в режиме упса отработают - х.з.кудрявый: ↑ 22.11.2024 19:23а куди дивляться усілякі APC
Раньше в приличных странах если оборудование выходило из строя по вине APC, то фирма компенсировала убытки до 100к$. Сейчас не знаю.
-
LiquidStorm
Member
- Звідки: Banderstadt [UA]
Типово при 100% навантаженні ДБЖ тримає 5хв, при меншому - кратно довше. Мій 1500ВА безперебійник тримав 40+ хвилин офісну нагрузку (комп + 2монітора + аудіо ресівер) і 15-20хв - ігрову. То ж не так і багато.кудрявый: ↑ 22.11.2024 22:20 Якщо це ДБЖ, то 23хв при номіналі 600 Вт - це просто дуже багато.
В счасних компах основний жрун - ігрова відяха, і у вашому випадку вам пощастило, бо 4060 дуже енергоефективна. Якби в компіку була 3070/3080 або 2070+ там би вже цифри від 500Вт в ігровому режимі були б.кудрявый: ↑ 22.11.2024 22:20I5 12400+32озу+GTX4060+24"IPS не в ігровій ситуації - біля 100вт. В ігровій макимум 265вт.
Офісна нагрузка компа з профілю зараз - 150Вт суто комп із моніторами, плюс 100Вт звуковий ресівер бере, в сумі 250Вт. Ігрова нагрузка - 450Вт (350 комп + 100 ресівер).
-
kirphum
Junior
Интересует такой вопрос. Не убивают ли быстрее акб Онлайн-ибп?
Имеется APC Smart-UPS 1000. Подключен только роутер и свич.
5 месяцев назад держал больше 4 часов с новыми акб(*LogicPower AGM Extended service life LPM 12V-14Ah (LP4161)), а сейчас только 2 часа держит. Может не онлайн будут лучше в плане сохранности акб, когда регулярно отключают электричество?
Имеется APC Smart-UPS 1000. Подключен только роутер и свич.
5 месяцев назад держал больше 4 часов с новыми акб(*LogicPower AGM Extended service life LPM 12V-14Ah (LP4161)), а сейчас только 2 часа держит. Может не онлайн будут лучше в плане сохранности акб, когда регулярно отключают электричество?
-
Rucha
Member
- Звідки: Київ
kirphum
Для роутера та свіча не потрібен UPS з кислотним АКБ та зайвим перетворенням DC-AC-DC. Купіть щось на кшталт DC1018.
Для роутера та свіча не потрібен UPS з кислотним АКБ та зайвим перетворенням DC-AC-DC. Купіть щось на кшталт DC1018.
-
artko
Member
- Звідки: Dnipro
краще будуть не свинцові акумулятори. вони просто швидко деградують при постійних вимкненнях.kirphum: ↑ 28.11.2024 13:32 Интересует такой вопрос. Не убивают ли быстрее акб Онлайн-ибп?
Имеется APC Smart-UPS 1000. Подключен только роутер и свич.
5 месяцев назад держал больше 4 часов с новыми акб(*LogicPower AGM Extended service life LPM 12V-14Ah (LP4161)), а сейчас только 2 часа держит. Может не онлайн будут лучше в плане сохранности акб, когда регулярно отключают электричество?
-
Smok
Member
- Звідки: Дніпро
онлайн ДБЖ завжди живить техніку через акум, це дає 100% підкючення до живлення (тому і онлайн) + перетворення 190-240 -> 12v (або 24v) -> чисті 220vkirphum: ↑ 28.11.2024 13:32 Интересует такой вопрос. Не убивают ли быстрее акб Онлайн-ибп?
Имеется APC Smart-UPS 1000. Подключен только роутер и свич.
5 месяцев назад держал больше 4 часов с новыми акб(*LogicPower AGM Extended service life LPM 12V-14Ah (LP4161)), а сейчас только 2 часа держит. Может не онлайн будут лучше в плане сохранности акб, когда регулярно отключают электричество?
онлайн дбж маст хев для чутливої техніки, бо на виході завжди сталі 220v або 230v
звісно через постійне живлення від акума, акум швидше вбивається, аніж в звичайному дбж
нащо вам онлайн дбж - не зрозуміло
-
artko
Member
- Звідки: Dnipro
з чого раптом? там більше втрат, бо постійно працює інвертор + зарядник для акумулятора(який і живить фактично навантаження), а не байпас з мережі. Акумулятор точнісінько так саме стоїть в standby як і в звичайних упсах.Smok: ↑ 28.11.2024 18:53 онлайн ДБЖ завжди живить техніку через акум, це дає 100% підкючення до живлення (тому і онлайн) + перетворення 190-240 -> 12v (або 24v) -> чисті 220v
онлайн дбж маст хев для чутливої техніки, бо на виході завжди сталі 220v або 230v
звісно через постійне живлення від акума, акум швидше вбивається, аніж в звичайному дбж
нащо вам онлайн дбж - не зрозуміло
-
Smok
Member
- Звідки: Дніпро
та причому тут втрати, людина за акум запитуєartko: ↑ 28.11.2024 19:02з чого раптом? там більше втрат, бо постійно працює інвертор + зарядник для акумулятора(який і живить фактично навантаження), а не байпас з мережі. Акумулятор точнісінько так саме стоїть в standby як і в звичайних упсах.Smok: ↑ 28.11.2024 18:53 онлайн ДБЖ завжди живить техніку через акум, це дає 100% підкючення до живлення (тому і онлайн) + перетворення 190-240 -> 12v (або 24v) -> чисті 220v
онлайн дбж маст хев для чутливої техніки, бо на виході завжди сталі 220v або 230v
звісно через постійне живлення від акума, акум швидше вбивається, аніж в звичайному дбж
нащо вам онлайн дбж - не зрозуміло
чому тоді акуми швидше дохнуть?
-
artko
Member
- Звідки: Dnipro
Smok
треба конкретний дбж дивитись. вангую, онлайни більше гріють акумулятори, як варіант. (бо більше є чому грітися в них) а це доволі часта проблема у дбж, невдале розташування акумулятора та він гріється. ну і свинець - таке собі.. скільки не брав різних свого часу - до двох років _без_ роботи майже, бо живлення нормальне - і все, на смітник.
ємності нема...
треба конкретний дбж дивитись. вангую, онлайни більше гріють акумулятори, як варіант. (бо більше є чому грітися в них) а це доволі часта проблема у дбж, невдале розташування акумулятора та він гріється. ну і свинець - таке собі.. скільки не брав різних свого часу - до двох років _без_ роботи майже, бо живлення нормальне - і все, на смітник.
ємності нема...
-
Smok
Member
- Звідки: Дніпро
це через те, що акуми постійно знаходяться на зарядці, а не тому що вони начебто більше гріються, хоча це додатковий факторartko: ↑ 28.11.2024 21:54 Smok
треба конкретний дбж дивитись. вангую, онлайни більше гріють акумулятори, як варіант. (бо більше є чому грітися в них) а це доволі часта проблема у дбж, невдале розташування акумулятора та він гріється. ну і свинець - таке собі.. скільки не брав різних свого часу - до двох років _без_ роботи майже, бо живлення нормальне - і все, на смітник.