LiquidStorm: ↑
05.09.2024 13:06
GreenMile: ↑
05.09.2024 09:42
ДБЖ відімінно працює з весни на цьому акку, якщо шо, використовується він виключно за прямим призначенням - завершити роботу, не більше 5-10 хв.
Тим не менше, це не відміняє факту, що 20річний ДБЖ не розрахований на LFP. Може працювати - так, із "вибриками", про які самі ж раніше заявляли. .
Тим не менш, більш "тупий" і старий ДБЖ, який постійно видає напругу на зарядному пристрої, працювати буде без "вибірок" взагалі. Це лише один нюанс певного типу ДБЖ, який можна за необхідності вирішити схемотехнічно.
LiquidStorm: ↑
05.09.2024 13:06Ваша BMS не спілкується із ДБЖ, відтак працює як аварійний вимикач - відрубити ячейки, якщо ДБЖ захоче висадити їх нижче рівня, або якщо захоче вдути напругу більше рівня
В такій системі їй і не потрібно спілкуватись з ДБЖ, нижній поріг відключення БМС - 2,5В на елемент - 20,0В, а ДБЖ вимикається при нижньому порозі меньше 21,6В (10,8В для 12В систем), так шо там все працює як треба в штатному режимі.
Більше того, 95% всіх гібридних і не тільки ініерторів з БМС-ками теж не спілкуються, при цьому чудово себе почувають з ліфепо батареями.
Шоб вашу "критику" сприймали простіше - критикуйте по суті, а не намагайтесь зверхньо накинути в тому, на чому ви не сильно розумієтесь. Тиск перевірив тонометром - все в порядку, дякую за турботу
Відправлено через 1 хвилину 42 секунди:
Ні, буферний режим - це зниження зарядної напруги до ~13,8В постійним струмом, ніяких "крапель" і тим паче "імпульсів" там нема. Схему ДБЖ показати?