Це щось не нормальне. Що саме не вірно - вам там видніше.radical: ↑ 09.07.2024 11:11 Сьогодні прослідкував, при ввімкненні світла спочатку була напруга 205-208 В, реле з інтервалом секунд 5 намагалось ввімкнутись раз 5-6 і одразу вимикалось, лампа поруч блимала. А ввімкнулось одразу (запустився холодильник, судячи по трелі), коли напруга стала 220-230. Перевірив нижній поріг відключення, стоїть 171 В. Що це, реле вже накривається і треба його міняти?
Новини
Останні статті і огляди
Пролема з реле напруги.
-
Vovk_Z
Member
- Звідки: Київ
-
radical
Member
- Звідки: dp.ua
Спробував просто відключити і включити світло у той час, коли напруга вже стабільна. Реле спрацьовує штатно.Vovk_Z: ↑ 11.07.2024 19:37Це щось не нормальне. Що саме не вірно - вам там видніше.radical: ↑ 09.07.2024 11:11 Сьогодні прослідкував, при ввімкненні світла спочатку була напруга 205-208 В, реле з інтервалом секунд 5 намагалось ввімкнутись раз 5-6 і одразу вимикалось, лампа поруч блимала. А ввімкнулось одразу (запустився холодильник, судячи по трелі), коли напруга стала 220-230. Перевірив нижній поріг відключення, стоїть 171 В. Що це, реле вже накривається і треба його міняти?
Поставив затримку повторного включення на 5 хвилин, там стояло 10 секунд за замовчуванням. Реле РН-40, там в інструкції, в принципі, і написано було, що для приладів з компресором, типу кондиціонерів і холодильників, рекомендується на 5 хвилин і ставити.
-
Hotspur
Member
такradical: ↑ 12.07.2024 08:17що для приладів з компресором, типу кондиціонерів і холодильників, рекомендується на 5 хвилин і ставити.
-
Timedemo
Member
- Звідки: Ненька Украина
узо є? воно реагувало колись на роботу холодильника?daesz: ↑ 01.07.2024 04:06 Після декількох тижнів методом спостереження та дедукції вдалось визначити, що перехід реле в захист відбувається після того, як морозилка достатньо наморожує камеру. Поясню : на морозилці є 2 світлові індикатори, червоний свідчить про те, що температура внутрішнього середовища вища, ніж необхідна, та зелений, який свідчить про те, що необхідна температура досягнута. Так от - реле йде в захист при переході в червоного на зелене. Саме смішне, що якщо проґавити момент навіть на декілька хвилин, то реле піде в захист та не буде подавати е/е на морозилку, як результат температура посчне рости (ну типу ефект розмороження) і якщо нехай через 5 хвилин "передьорнути" реле в розетку - загориться знову червоне світло (тобто температура вища ніж потрібно) і при зміні на залене воно піде знову в захист.
Енівей, чи буде хто-небудь трохи більш компетентний в електриці та побутових приладах, хто зможе мені пояснити що не так із морозилкою? Додам тільки що при переході в режим "зеленого світла" ще не значить, що вона перестала наморожувати. (((Припустимо))) що нормальна температура для морозилки -20, а зміна світлового індикатора відбувається нехай на -17*С, тобто сама морозилка продовжує наморожувати. Тому (думаю) різку зміну кількості струму яку тягне морозилка можна відкинути (чи ні?).
-
daesz
Member
Це типу автомат в щитовій? Якщо так - то є, ні - не реагувало ніколи.Timedemo: ↑ 12.07.2024 09:51 узо є? воно реагувало колись на роботу холодильника?
-
Timedemo
Member
- Звідки: Ненька Украина
беруться звичайні вай фай розетки куди треба, або вай фай автомати, ставиться по замовчуванню вмикати після появи струму, і поставити там затримку на вмикання. це там де особливо важливо. ( це щоб не городити кучу реле напруг, стабілізаторів і т.д) коли йдуть гарні скачки, не спасає ніщо (окрім гарного дорогого інверторного стабілізатора). коли йде плавна зміна напруги, то і пошти вся техніка норм працює 170-270Hotspur: ↑ 11.07.2024 12:47повністью згоден але якщо старий щиток і все не сучасне це дорого переробляти . на нинішні ціни це 300-500 доларів тільки автомати реле узе коробка коментори шини кабеля+робота електрика окремо. тому люди в яких не зроблено під європейські норми щиток в квартирі будуть брати реле на розеткиXeqtr: ↑ 11.07.2024 08:44Погоджуюсь зі всіма хто писав - поставити нормальне реле у щиток, з заміром напруги, автоматикою, регулюванн'ям верхньої і нижн'ьої межі. Кращого варіанта не придумаєш. Я таких навичок не маю, тому все зробив і купив чудовий електрик з Львівобленерго.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ні. узо це пристрій який баче виток на землю або фази або нуля. і коли десь не гаразд з технікою, воно вибиває. в мене в твоій ситуаціі тільки одне на думку приходить, що десь в холодильник викид сильного імпульсу якогось, ябо мікро кз, або ще якась нештатна ситуація в йього роботі. або банально, те реле що ти купив, або браковане, або просто не якісне.daesz: ↑ 12.07.2024 10:00Це типу автомат в щитовій? Якщо так - то є, ні - не реагувало ніколи.Timedemo: ↑ 12.07.2024 09:51 узо є? воно реагувало колись на роботу холодильника?