Я тебе про тепловыделение говорю и про оборудование на рынке, а что у тебя там за отсталый датацентр никого не волнует. Много денег есть сам построишь всё и купишь. Immersion Cooling в пике допускает до 368 кВт тепла на 4 стойки например. Какая Украина.Scoffer: ↑ 04.03.2024 14:25Ти б всі літери читав для початку. Стандартна потужність є в ЦОДі на шафу, а не в блоках живлення. Приходиш ти до ЦОДу, і кажеш "хочу вам встановити стійку 60 кВт", а вони тобі відповідають "хочи далі, а у нас тут 15, братимеш чи як?". На території України, наприклад, загальнодоступних цодів з більш ніж 15 кВт на шафу, наскільки мені відомо - не водиться.
Останні статті і огляди
Новини
Енергоспоживання прискорювачів ШІ Nvidia Blackwell може сягнути 1000 Вт
-
S
Member
- Звідки: Киев
Востаннє редагувалось 04.03.2024 14:31 користувачем S, всього редагувалось 1 раз.
-
Scoffer
Member
S
Це твоє обладнання нікого не парить. Повторю, датацентри мають свої стандарти підводу і відводу тепла. Ще доволі недавно більше 6 кВт було дуже важко знайти. Зараз в самих свіжих нових модних і красивих - 12-15. 20+ це спецзамовлення машинної зали за дуже додаткові гроші і далеко не в кожній локації.
Це твоє обладнання нікого не парить. Повторю, датацентри мають свої стандарти підводу і відводу тепла. Ще доволі недавно більше 6 кВт було дуже важко знайти. Зараз в самих свіжих нових модних і красивих - 12-15. 20+ це спецзамовлення машинної зали за дуже додаткові гроші і далеко не в кожній локації.
-
S
Member
- Звідки: Киев
Ну пользуйся дальше украинскими отсталыми датацентрами, кто тебе лекарьScoffer: ↑ 04.03.2024 14:31Це твоє обладнання нікого не парить. Повторю, датацентри мають свої стандарти підводу і відводу тепла. Ще доволі недавно більше 6 кВт було дуже важко знайти. Зараз в самих свіжих нових модних і красивих - 12-15. 20+ це спецзамовлення машинної зали за дуже додаткові гроші і далеко не в кожній локації.

-
Scoffer
Member
S
Повторюю для максимально тупеньких, це загальносвітові стандарти, а не українські. Я рулю сотнями фізичних серваків з локаціями по всьому світу. І ще й сперечається воно. Ти хоч один ЦОД в очі бачив? Твій Immersion Cooling не існує для замовників однієї чи навіть десятка шаф. Це щось для датацентра амазона і то дуже сумнівно тому що окрім як відвести тепло, його треба ще кудись сплавити, а 400 кіловатний радіатор буде всіляко більше твоїх 4х шаф.
Повторюю для максимально тупеньких, це загальносвітові стандарти, а не українські. Я рулю сотнями фізичних серваків з локаціями по всьому світу. І ще й сперечається воно. Ти хоч один ЦОД в очі бачив? Твій Immersion Cooling не існує для замовників однієї чи навіть десятка шаф. Це щось для датацентра амазона і то дуже сумнівно тому що окрім як відвести тепло, його треба ще кудись сплавити, а 400 кіловатний радіатор буде всіляко більше твоїх 4х шаф.
Востаннє редагувалось 04.03.2024 14:37 користувачем Scoffer, всього редагувалось 1 раз.
-
S
Member
- Звідки: Киев
Ну давай "нетупенький" тогда блесни знаниями, приведи мне соответствующий ISO.Scoffer: ↑ 04.03.2024 14:34Повторюю для максимально тупеньких, це загальносвітові стандарти
Ты просто невежда и еще пасть свою смеешь раскрывать - такие решения продаются от одной стойки - если не знаешь то просто молчи. Естественно теплообменник и холодильная машина будут тоже нужны. Но я думал что ты это по умолчанию понимаешь. Повелитель серверов ты наш - прямо черный властелин.Scoffer: ↑ 04.03.2024 14:34Твій Immersion Cooling не існує для замовників однієї чи навіть десятка шаф.

Востаннє редагувалось 04.03.2024 14:41 користувачем S, всього редагувалось 1 раз.
-
Scoffer
Member
S
Перед тим як розповідати бредні покажи мені датацентр, котрий дозволить поставити 60 квт шафу сторонньому замовнику. Лінк в студію. Будь-яка локація. Хоч в антарктиді.
Перед тим як розповідати бредні покажи мені датацентр, котрий дозволить поставити 60 квт шафу сторонньому замовнику. Лінк в студію. Будь-яка локація. Хоч в антарктиді.
-
S
Member
- Звідки: Киев
ты не спрыгивай с темы отвечай давай или заткнисьScoffer: ↑ 04.03.2024 14:41Перед тим як розповідати бредні покажи мені датацентр, котрий дозволить поставити 60 квт шафу сторонньому замовнику. Лінк в студію. Будь-яка локація. Хоч в антарктиді.

модульный цод https://www.grcooling.com/icetank/
рещение 1-4 стойки https://www.grcooling.com/iceraq/
решение от APC https://www.apc.com/shop/hr/en/products ... 060L1R002B
Востаннє редагувалось 04.03.2024 14:45 користувачем S, всього редагувалось 1 раз.
-
Scoffer
Member
S
Та от ні, це ти максимальну хрінь несеш. Третій раз повторити що цоди не приймають більше 15 кіловат на шафу в середньому по лікарні і їм начхати що там у тебе за обладнання, чи до тебе дійде що зі своїм імершн кулінгом залишишся в кращому випадку в гаражі?
Та от ні, це ти максимальну хрінь несеш. Третій раз повторити що цоди не приймають більше 15 кіловат на шафу в середньому по лікарні і їм начхати що там у тебе за обладнання, чи до тебе дійде що зі своїм імершн кулінгом залишишся в кращому випадку в гаражі?
-
MessiaH
Member
Я ж так понимаю это не касается игровых версий
-
S
Member
- Звідки: Киев
У тебя явно когнитивное расстройство. Обратись к врачу.Scoffer: ↑ 04.03.2024 14:43 Та от ні, це ти максимальну хрінь несеш. Третій раз повторити що цоди не приймають більше 15 кіловат на шафу в середньому по лікарні і їм начхати що там у тебе за обладнання, чи до тебе дійде що зі своїм імершн кулінгом залишишся в кращому випадку в гаражі?


-
Scoffer
Member
Я от зараз матом розмовляти буду. Сидить такий директор з іт інфраструктури і думає, а чи не взяти замість місця в тір3-4 датацентрі якесь одоробло в контейнері.S: ↑ 04.03.2024 14:42модульный цод



Відправлено через 3 хвилини 5 секунд:
Ну да, ну да. Від нудьги у роботодавця шафи напівпустіS: ↑ 04.03.2024 14:47не знал какой мощности стойка может быть

-
S
Member
- Звідки: Киев
А ты вообще знаешь что это такое и как обспечивается?Scoffer: ↑ 04.03.2024 14:49 тір3-4 датацентрі
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Ну там же ж такой "умник" как ты сидит, а над тобой вероятно ещё и хуже раз до сих пор не выгнали потому и результат такой.

-
Scoffer
Member
S
Взагалі-то в курсі, а ти?
Взагалі-то в курсі, а ти?

-
S
Member
- Звідки: Киев
ну ты ж iso не привел значит нет
-
AntonyKandaurov
Member
- Звідки: Славетне місто Запоріжжя
ВідбраковОчка буде зватися 5090 чи щось таке, ось там і згодиться.
-
Scoffer
Member
S
ісо можеш засунути звідки висунув, я все ще чекаю на лінк на цод з 60 кіловатними шафами, хоч один на всьому глобусі
ісо можеш засунути звідки висунув, я все ще чекаю на лінк на цод з 60 кіловатними шафами, хоч один на всьому глобусі
-
Denvys5
Member
- Звідки: Kyiv
Scoffer
Мені стало цікаво і я пішов на пошуки (звичайно що я від вашого співрозмовника відповіді не очікую)
Знайшов аж дві контори, які говорять про 30 70+квт на стійку, але з ними треба домовлятись, на широкий загал вони інформацію не публікують
https://www.digitalrealty.com/platform- ... colocation
https://www.tierpoint.com/services/data ... olocation/
Мені стало цікаво і я пішов на пошуки (звичайно що я від вашого співрозмовника відповіді не очікую)
Знайшов аж дві контори, які говорять про 30 70+квт на стійку, але з ними треба домовлятись, на широкий загал вони інформацію не публікують

https://www.digitalrealty.com/platform- ... colocation
https://www.tierpoint.com/services/data ... olocation/
-
Scoffer
Member
Denvys5
Про що я і кажу, загальнодоступних цодів щоб просто зайшов і встановив свою стійку на загальних умовах - немає. За дуже особливі гроші звісно ж побудують що завгодно, але це явно не про навіть середнього замовника, не кажучи вже про мілких. Максимум що можна знайти це 20-25 кіловат в локаціях котрі можуть не влаштувати наприклад по пінгам. Розраховувати доводиться на 15 реальних.
Відправлено через 3 хвилини 41 секунду:
І то це вже прогрес. Буквально якихось 5 років тому було важко і 15 знайти. 6-8 саме розповсюджене було.
Про що я і кажу, загальнодоступних цодів щоб просто зайшов і встановив свою стійку на загальних умовах - немає. За дуже особливі гроші звісно ж побудують що завгодно, але це явно не про навіть середнього замовника, не кажучи вже про мілких. Максимум що можна знайти це 20-25 кіловат в локаціях котрі можуть не влаштувати наприклад по пінгам. Розраховувати доводиться на 15 реальних.
Відправлено через 3 хвилини 41 секунду:
І то це вже прогрес. Буквально якихось 5 років тому було важко і 15 знайти. 6-8 саме розповсюджене було.
-
Cirax
Member
- Звідки: Киев
Стойка может быть и 1МВт по мощности, а толку?S: ↑ 04.03.2024 14:47У тебя явно когнитивное расстройство. Обратись к врачу.Scoffer: ↑ 04.03.2024 14:43 Та от ні, це ти максимальну хрінь несеш. Третій раз повторити що цоди не приймають більше 15 кіловат на шафу в середньому по лікарні і їм начхати що там у тебе за обладнання, чи до тебе дійде що зі своїм імершн кулінгом залишишся в кращому випадку в гаражі?Великий повелитель серверов не знал какой мощности стойка может быть.
![]()
Подвод к ней на 20кВт, и что далее?
-
S
Member
- Звідки: Киев
Всё с тобой понятно.Scoffer: ↑ 04.03.2024 15:03 ісо можеш засунути звідки висунув, я все ще чекаю на лінк на цод з 60 кіловатними шафами, хоч один на всьому глобусі

1 МВт вряд ли возможно в 42U. А если вопрос про сферического коня в вакууме то запитай её и охлади соответственно проектной мощности построив соответствующую инфраструктуру. Если нет возможности строить значит будешь искать другие решения.Cirax: ↑ 04.03.2024 16:18Стойка может быть и 1МВт по мощности, а толку?
Подвод к ней на 20кВт, и что далее?