Corsair AX860i тикает каждые 10 сек

Корпуса и источники питания
Автор
Повідомлення
Stiff
Member

Повідомлення

Купил БП AX860i, классный, красивый, модульный, премиальный, что-то там супер умный нано-управлятор питанием и тд и тп, включая корсар линк. Даже несмотря на то, что крутит на максимуме первые 10 сек после включения (это меня вообще не беспокоило, даже б и возможно не узнал об этой "проблеме", если б не начал рыть по форумам на тему основной для меня траблы), и выключается очень громким щелчком. Радости не было предела, ведь какой красивый блок то, и ощущение надежности после 600w модульного Great Wall (брал БУ, лет 5 проработал, или даже больше, без нареканий, и поменять решил на всякий, что б 1080ti точно хватало (хотя вроде и так хватало, и заодно сделать систему потише). Но после замены комплектухи (блока и еще другой) через время начинал замечать, когда вокруг тихо, каждые 5-10 секунд звук капающей воды, поиски в ванной успехом не увенчались, как и слушанье батареи. В итоге был найден источник - БП. Сразу начал гуглить, в рунете ничего не нашлость. А вот у буржуинов на форуме корсара и тд нашлось кучу народу с такой проблемой. Суть проблемы заключалась в том, что когда блок в простое, кулер стоит на месте, и эти тиканья это его дерганье, толи с ним что-то не так, толи как-то ПО блока опрашивает кулер (типо тестирует). Я уж шибко с причинами не заморачивался. В общем из всех буржуев кто с такой проблемой столкнулся, часть вернула блоки, часть смирилась, и только парочка (вроде как) решила проблему (вроде как) заменой кулера на другой. Итак, теперь суть вопроса. Сталкивался ли с этой проблемой кто-то у нас? И как решил? Если что, с какой скоростью кулер необходимо ставить? Проблема характерна для всей серии AX(цифры)i серии, тоесть и для AX1000i и AX1200i.
KimRomik
Member
Аватар користувача

Повідомлення

может быть это когда температура колебается между какими то значениями, когда включаться и отключаться вентилятору
taxi911
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

- Если есть управление вентилятором - поставить на минимальные обороты.
- Если есть гарантия - вернуть в магазин, если Вас не устраивает тиканье.
- Заменить на другой вентилятор.
Проблема скорее всего в управлении вентилятором. Вентилятору для старта не хватает мощности его начинает колбасить вот и результат.
Stiff
Member

Повідомлення

Проблема скорее выяснена, мне нужно устранить ее следствие. Вентилятор стоит(не крутится) до 30% нагрузки на блок (должен стоять), но он дергается, и издает звук. Ничего не колеблется, это все скажем, некий заводской брак. Гарантии нет и блок вполне устраивает меня, кроме этой мелочи. Суть создания темы в поиске людей с блоком этой же серии и такой же проблемой.
Fishnya
Alex
Аватар користувача
Звідки: Мариуполь

Повідомлення

Stiff:Суть создания темы в поиске людей с блоком этой же серии и такой же проблемой.
анонимный клуб тикающих блоков питания?
сама проблема не интересна, как и её решение, только народу собрать вокруг? :rotate:
KingpinUA
Member
Аватар користувача

Повідомлення

В корсаре линк поставь на постоянку вроде там как минимум сорок процентов и все. У меня БП серии hx850i, брал новым, за 2 года как он у меня вентиль даже не крутился ниразу как мне показалось, но вот есть у них особенность щелкает при выключении как советский рубильник, Но это как мне объяснили их премиальная особенность :D до этого были rmi, такого у них там не наблюдалось.
Stiff
Member

Повідомлення

Fishnya:
Stiff:Суть создания темы в поиске людей с блоком этой же серии и такой же проблемой.
анонимный клуб тикающих блоков питания?
сама проблема не интересна, как и её решение, только народу собрать вокруг? :rotate:
Stiff: Итак, теперь суть вопроса. Сталкивался ли с этой проблемой кто-то у нас? И как решил? Если что, с какой скоростью кулер необходимо ставить? Проблема характерна для всей серии AX(цифры)i серии, тоесть и для AX1000i и AX1200i.
:rotate:
taxi911
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

Stiff переходник с резистором поставить на подобие Ноктуавских, это самый простой вариант по первах, абы какой может не подойти. Но при этом вентилятор на максимальных оборотах крутится уже не будет.

Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Я так и не понял в каком состоянии у кого щелкает :insane:
То ли в режиме остановки, то ли в момент когда выключается. Там что, реле стоит?
Stiff
Member

Повідомлення

taxi911:Stiff переходник с резистором поставить на подобие Ноктуавских, это самый простой вариант по первах, абы какой может не подойти. Но при этом вентилятор на максимальных оборотах крутится уже не будет.

Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Я так и не понял в каком состоянии у кого щелкает :insane:
То ли в режиме остановки, то ли в момент когда выключается. Там что, реле стоит?
Итак, в режиме остановки, когда он стоит. Издаются щелчки. Потому, что кулер на самом деле немножечко дергается, раз в 5-10 секунд и эти щелчки и издает. Режим не переходной, нагрузка минимальная.

видос какой никакой запилить чтоль
taxi911
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

не знаю, может паралельно вентилятору конденсатор поставить.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

KingpinUA:В корсаре линк поставь на постоянку вроде там как минимум сорок процентов и все. У меня БП серии hx850i, брал новым, за 2 года как он у меня вентиль даже не крутился ниразу как мне показалось, но вот есть у них особенность щелкает при выключении как советский рубильник, Но это как мне объяснили их премиальная особенность :D до этого были rmi, такого у них там не наблюдалось.
скорее всего какое то реле :shuffle: что конкретно скажет человек который их разбирал и шарит в схеме

Отправлено спустя 59 секунд:
Stiff какое то реле, вентилятор не может счелкать если не трет об что то. все реле работают со счелчком
Fishnya
Alex
Аватар користувача
Звідки: Мариуполь

Повідомлення

Hotspur
Вентилятор еще как может и щелкать и петь
И реле редко ставят в бп. И обычно при старте/выключении бп и уж точно не в управлении вентилятора. Полевик с этой задачей куда лучше справляется

Тс, так будь первым. Откинь вентиль, замерь шум. Подкинь тройку других карлсонов, как с ними будет проверь.
Kozakevich
Member
Аватар користувача
Звідки: планета Земля

Повідомлення

Bomb has been planted :D.А по сути уже сказали:или брак,или вентель(замена),либо софт
Stiff
Member

Повідомлення

Hotspur: Stiff какое то реле, вентилятор не может счелкать если не трет об что то. все реле работают со счелчком
Видео
спойлер
https://www.youtube.com/watch?v=JdmKqg-JyFk
Звук щелканья на видео таксебе слышно, надо погромче выкручивать, но поверьте, если бы комп на ночь оставлял, уже бы за пару дней двинулся бы головешкой
Fishnya: Тс, так будь первым. Откинь вентиль, замерь шум. Подкинь тройку других карлсонов, как с ними будет проверь.
Так видимо и будет, но немного позже. Как возьму Be quiet silent loop 280, один вентиль первым делом протестирую в БП. Просто неожиданно стало, что уже столько лет этот БП на рынке, и никто с этим не столкнулся/не запарился
Востаннє редагувалось 24.02.2019 18:42 користувачем Stiff, всього редагувалось 2 разів.
darlo0k
Member
Аватар користувача
Звідки: Запоріжжя

Повідомлення

Hotspur
Нет там реле, просто питания для старта не хватает, либо пульсации, у меня на радике стоят 2 таких вентилятора из 4х которые в простое останавливаться и при росте температуры когда плавно начинает повышается напряжение моторы у них начинают стучать
Востаннє редагувалось 24.02.2019 18:39 користувачем darlo0k, всього редагувалось 1 раз.
Stiff
Member

Повідомлення

darlo0k:Hotspur
Нет там реле, просто питания для старта не хватает, либо пульсации, у меня на радикально стоят 2 таких вентилятора которые в просто останавливаться и при росте температуры когда плавно начинает повышается напряжение моторы у них начинают стучать
Да писал уже, что нет никакого роста температур, блок в браузере стоит, ничего не пытается стартануть.

На блоке есть кнопка "проверки запуска" или как то так. Суть в том, что Вы можете запустить блок и он себя протестирует, не подключая ни к чему. Так вот видел видео, где у человека при таком вот запуске (блок запускается и типо работает), после того как он первые 10 секунд погазует вентилем и остановит (програмно заложено так) он точно так же дрыгался, как и у меня, нагрузки нет вообще в таком случае. Он не пытается стартануть, он тупо дрыгается.
Востаннє редагувалось 24.02.2019 18:41 користувачем Stiff, всього редагувалось 1 раз.
darlo0k
Member
Аватар користувача
Звідки: Запоріжжя

Повідомлення

Stiff
Внимательно читайте, я писал про себя, вам же просто менять вентилятор, либо как писали поставить резистор .
Stiff
Member

Повідомлення

-мислик-
Востаннє редагувалось 24.02.2019 18:45 користувачем Stiff, всього редагувалось 2 разів.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Fishnya:Hotspur
Вентилятор еще как может и щелкать и петь
И реле редко ставят в бп. И обычно при старте/выключении бп и уж точно не в управлении вентилятора. Полевик с этой задачей куда лучше справляется

Тс, так будь первым. Откинь вентиль, замерь шум. Подкинь тройку других карлсонов, как с ними будет проверь.
если в 0 изношен вентиль то да, но тут не тот случай

Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Stiff видео посмотрел. из того что видно - идет запуск вентиля, он не стартует не знаю чего, идет счелчек. посмотри может там кабель выпирает или трет об что то вентилятор
taxi911
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

darlo0k
С резистором будет то же самое только возможно тише.
Идёт какой-то импульс...
Відповісти