Evga CLC 280 проблемы с подключением к плате

Все связанное с охлаждением и шумопонижением
Відповісти
Автор
Повідомлення
Aleksandr29
Junior

Повідомлення

Доброго времени суток. Я собрал себе ПК, и столкнулся с такой проблемой. Значит у СВО из водоблока выходят три провода: 1-управление по USB, 2 провод - "to Motherboard" и 3 - "To Fans". Сделал все по мануалу - помпу воткнул в aio-pump, to fans - к вентилятором радиатора. cpu fan пустой. Включаю и вуаля Cpu fan error. Делаю по своему, втыкаю помпу в cpu_fan все нормально. Но дело в том, что aio_pump же спецом для СВО, но почему ошибка выскакивает.(по всей видимости что плата не видит охлаждения для проца) Может подскажите как правильно подключить СВО к плате и настроить её в биосе чтоб не было ошибок, что где и какие режимы включить?.Значит еще пробую выставить в биосе игнор на cpu fan и режим работы на aio pump поставил auto, но в таком случае помпа работает на всю (а когда она была воткнута в cpu fan она можно было выбрать режим работы) Дак вот как правильно и оптимально сделать, прошу помощи... Спасибо

Отправлено спустя 39 минут 6 секунд:
Короче походу два метода подключения есть, если я водоблок подключаю к aio_pump то вертушки радиатора надо в cpu_fan и cpu_opt, а если вертушки как задумано производителем соединяются с водоблоком, то водоблок надо в cpu fan

Отправлено спустя 17 минут 48 секунд:
В случае подключения через aio pump помпа молотит на максимум, в независимости от нагрева проца, даже если в биосе выставить режим auto, в случае подключения помпы через cpufan можно выбрать режим standard silent turbo и manual