Вопрос расположению бойлера. Хелп.

Разговоры обо всем
Автор
Повідомлення
Engineer_1988
Member
Аватар користувача

Повідомлення

murzik: 14.09.2023 16:09 Prescott
слухай дядька Engineer_1988
, бо в ЛС напише :lol: :laugh: :gigi:
п.с: УЗО є на бройлер? :rotate:
Та не потрібно слухати мене , потрібно просто думати мізками як краще зробити, щоб була простота в обслуговуванні . А не косити наприклад бензокосою дерева в саду, стоячи на стрімянці . :gigi:.
І УЗО в мене стоїть на квартиру в цілому .
Тільки десь токнута ізоляція, спрацьовує. Проїло в бойлері анод , спрацьовування тут же..
Господарем треба бути, а не наїздником
Prescott
Member
Аватар користувача
Звідки: Dnipro

Повідомлення

AndP: 14.09.2023 15:48полипропилен?
Жесткие, которые нужно греть чтобы выгибать.

Отправлено спустя 51 секунду:
murzik: 14.09.2023 15:46сантехнік не дійшов?
Та всё расписано, жду как освободится.
murzik
Member

Повідомлення

Engineer_1988: 14.09.2023 16:11І УЗО в мене стоїть на квартиру в цілому .
у нас не має "землі", є занулення. пишуть, що занулення карще не використовувати в якості землі. А підключати замість УЗО диф автомат. Але диф автомат спрацює лише після того як й*бне людину

Відправлено через 39 секунд:
Prescott: 14.09.2023 16:17Жесткие, которые нужно греть чтобы выгибать.
було б всім зрозуміліше, якщо б фото було, як зробив Engineer_1988
Engineer_1988
Member
Аватар користувача

Повідомлення

murzik: 14.09.2023 16:24
Engineer_1988: 14.09.2023 16:11І УЗО в мене стоїть на квартиру в цілому .
у нас не має "землі", є занулення. пишуть, що занулення карще не використовувати в якості землі. А підключати замість УЗО диф автомат. Але диф автомат спрацює лише після того як й*бне людину
ось тому у мене УЗО). Я не претендую на експерта, бо робив подібне виходячи з бюджету та простоти. У мене нема 150 автоматів, як тут роблять))), у мене всього ряд до 10 автоматів)
murzik: 14.09.2023 16:24 Відправлено через 39 секунд:
Prescott: 14.09.2023 16:17Жесткие, которые нужно греть чтобы выгибать.
було б всім зрозуміліше, якщо б фото було, як зробив Engineer_1988
Взагалі або поліпроп.. або гнучк. щланг до пайки), таке в звич. бачив.. А що в нього, не знаю
AndP
Member
Звідки: Kyiv

Повідомлення

Prescott: 14.09.2023 16:17
Жесткие, которые нужно греть чтобы выгибать.
я за полипропилен спросил, потому что их легко "запаять", если сантехник не опытный.
Prescott
Member
Аватар користувача
Звідки: Dnipro

Повідомлення

И так, проблема решена, что было сделано:
1) Почистили бойлер, внутри - МРАК, просто нефть и куча какого-то мусора, ошмётков и прочего.
2) Заменили анод.
3) Поменяли редуктор (старый залип-закис)
4) Поменяли прокладку крышки бойлера
Давление вернулось в норму, вода шмалит как не в себя, сказка. :up: Напор холодной == напору горячей.
EvgeniyK86
Member
Звідки: Бердянськ(Сміла)

Повідомлення

А драйвера обновив? :laugh:
murzik
Member

Повідомлення

Prescott
редуктор .. якщо редуктор на холодній воді перед лічильником, то тиск повинен був знизитися і на холодній і на гарячій.
може косий фільтр грубої очистки, чи зворотній клапан?
Cirax
Member
Звідки: Киев

Повідомлення

murzik: 18.09.2023 22:12 Prescott
редуктор .. якщо редуктор на холодній воді перед лічильником, то тиск повинен був знизитися і на холодній і на гарячій.
може косий фільтр грубої очистки, чи зворотній клапан?
У меня 3 редуктора, и 4 фильтра :)
Відповісти