GreenMile: ↑
25.11.2026 13:55
Блискавки - дають (проте це актуально для приватного сектору, бо в міській забудові ввід електрики в будинок іде під землею, а не зі стовпа), але варистор як такий від них не захищає, це як захищатись від пожежі за допомогою лише датчику диму - це так не працює, потрібна повна система пожежогасіння. Якщо у вас не підведена вода і немає розприскувачів - датчик диму згорить разом із приміщенням. З варистором рівно те саме.
варистор сгорит и устроит КЗ, а техника получит шанс выжить. Для наводки не важно в земле кабель или нет, вопрос сможет ли он получить наводку. В примере речь шла про многоэтажную городскую застройку, наводка получилась. Не знаю как там подвод идет так, что получилось но все же. добавьте сварку, массовые отключения/включения/аварии. Не прямое попадание в дом, наводка.
GreenMile: ↑
25.11.2026 13:55Крім того, варистор має нелінійну характеристику, щоб він спрацював як ви хочете - напруга в імпульсі має перевищувати його номінальну напругу в 4-5 разів. Тобто в мережі у вас імпульс напруги має бути під 700-800 вольт, а просто так вони там не звідки не візьмуться, бо максимально можлива напруга в мережі при аварії без удару блискавки - це лінійні 400В при обриві нуля. Варистор при таких напругах безкорисний від слова "зовсім".
Принагідно нагадаю, що амплітудна напруга в мережі 230В становить 325В.
Просто люди чомусь думають, що коли у них "блимає" світло і перезавантажується техніка
• Комутаційні процеси в мережі: увімкнення або вимкнення потужних споживачів (електродвигунів, насосів, зварювальних апаратів, ліфтів) у сусідів або на підстанції створює електромагнітні завади та різкі викиди напруги.
• Блискавки та грозові розряди: навіть непряме влучання блискавки в лінію електропередач (ЛЕП) або поруч із нею індукує в мережі потужний імпульс перенапруги.
• Аварійні ситуації на підстанції: спрацьовування високовольтних вимикачів, короткі замикання або перемикання ліній живлення.
• Робота інверторів та генераторів: неякісні або несправні джерела резервного живлення під час перемикання навантаження можуть генерувати короткі високовольтні викиди.
Але питання? чому варистори ставлять в техніку? Відповідь проста. їм не потрібно 800 вольт для відкриття. Для 230в номінала відкриття починається від 324в, а максимум, вищу якого не пропустить біля 600в. Задача варістора згладити "голку", а не боротись з високою напругою як РН.
То як, виробники фільтрів усього світу не праві і ця штука не потрібна? Чи бажана в комлексі с газоразрядом? У технічни умови про землю то вже окремо.