Блискавки - дають (проте це актуально для приватного сектору, бо в міській забудові ввід електрики в будинок іде під землею, а не зі стовпа), але варистор як такий від них не захищає, це як захищатись від пожежі за допомогою лише датчику диму - це так не працює, потрібна повна система пожежогасіння. Якщо у вас не підведена вода і немає розприскувачів - датчик диму згорить разом із приміщенням. З варистором рівно те саме.Alexsandr: ↑ 24.11.2026 23:29я бы ставил себе. У знакомого не мало погорело когда молния рядом ударила. Молнии дают импульсы? А сейчас и подавно в сети творится не пойми чегоGreenMile: ↑ 24.11.2026 22:57 Ще б дуже хотілось дізнатись, яким реєструючим обладнанням люди визначили, що у них в мережі з'являються якісь "імпульси", від яких вони зібрались "захиститись варистором", але то вже питання з зірочкою![]()
Грозозахист працює тільки коли є заземлення - варистор умовно слугує "тригером-провідником", а імпульс блискавки відводиться в землю. Нема землі - нема захисту: варистор просто розірве на шматки як і інше обладнання. Тому і придумали ПЗІП різних типів, які працюють в комплексі, і у якого ще є вимоги до підключення землі (відстань до заземлення, опір заземлення тощо). Всередині техніки варистор ставлять так, щоб він спалював плавкий запобіжник на кілька ампер, і рятував дім від пожежі, коли техніка чи мережа вийшла з ладу, а не для захисту самої техніки від стрибків напруги.
Крім того, варистор має нелінійну характеристику, щоб він спрацював як ви хочете - напруга в імпульсі має перевищувати його номінальну напругу в 4-5 разів. Тобто в мережі у вас імпульс напруги має бути під 700-800 вольт, а просто так вони там не звідки не візьмуться, бо максимально можлива напруга в мережі при аварії без удару блискавки - це лінійні 400В при обриві нуля. Варистор при таких напругах безкорисний від слова "зовсім". Принагідно нагадаю, що амплітудна напруга в мережі 230В становить 325В.
Просто люди чомусь думають, що коли у них "блимає" світло і перезавантажується техніка - то якісь імпульси, хоча це не так, це просто просідання напруги.
TL;DR: в міській забудові основний захист - це реле напруги, бо комунікації підземні і блискавка в них не б'є, ПЗІП ("варистор") - не буде працювати без наявності повноцінного заземлення. Якщо станеться приліт і якимось дивом закоротить високовольтна лінія на низьковольтну після трансформатора (і при цьому не спрацює захист підстанції) - реле напруги буде достатньо для порятунку.