Выбор ИБП/UPS

Корпуса и источники питания
Ответить
Автор
Сообщение
LiquidStorm
Member
Аватара пользователя
Откуда: Banderstadt [UA]

Сообщение

Grava: ↑ 25.10.2026 12:21в ідеалі до 10к з акумом
онлайновий
https://hotline.ua/ua/computer-istochni ... upso-1000/
лінійники
https://hotline.ua/ua/computer-istochni ... 0-lcd-24v/
https://hotline.ua/ua/computer-istochni ... -inf-1500/

Відправлено через 5 хвилин 30 секунд:
Bryt: ↑ 25.10.2026 12:34ecoflow delta 3 ...
Смущает только лютый китай компонентов внутри станции
То ви ще не бачили лютий кєтай, ті екофло та блюєті цілком нормально зібрані, і компоненти пристойні. Їх палять зустрічним струмом, або тривалою роботою 24/7 в режимі ДБЖ - висаджують комірки акума, бо хоч виробник і заявляє про тисячі циклів, насправді так, як останні 4+ роки їх "ганяють" в Україні - виробнику і не снилося, то ж з менеджментом ячейок інженери сильно прорахувалися.

Але і підуставші акуми в тих станціях балансують в сервісах, якщо комірки ще не зовсім шлак, то піднімають і працюють
Bryt
Member
Аватара пользователя
Откуда: Киев

Сообщение

LiquidStorm
Ладно, согласен, те же Capxon конденсаторы - это середняк, просто мне после сисониковских japan only, бросается в глаза этот ширпотреб в якобы топовой станции. Тем меньше смысла в более дорогих продуктах этого производителя- мах и про, внутрянка попросту не вывезет 10 лет работы усиленных акумов. Ну и шероховатостей как для третьего поколения всё ещё многовато, на том же реддите пишут что синус у станции ни низкой нагрузке уже больно в аппроксимацию скатывается.
BorisBrejcha
Member
Откуда: Odessa

Сообщение

Bryt: ↑ 25.10.2026 12:34 Я Вам скажу что 3 полноценных часа работы с копейками
а считали вариант "инвертор+батарея"?

Відправлено через 2 хвилини 22 секунди:
LiquidStorm: ↑ 25.10.2026 12:42 тривалою роботою 24/7 в режимі ДБЖ - висаджують комірки акума, бо хоч виробник і заявляє про тисячі циклів, насправді так, як останні 4+ роки їх "ганяють" в Україні - виробнику і не снилося, то ж з менеджментом ячейок інженери сильно прорахувалися. Але і підуставші акуми в тих станціях балансують в сервісах, якщо комірки ще не зовсім шлак, то піднімають і працюють
да, у знакомых два Экофло Ривера в режиме ДБЖ проработали 2 года и батарейки "разбежались"
Bryt
Member
Аватара пользователя
Откуда: Киев

Сообщение

BorisBrejcha
Согласен, это небо и земля. Очень выгодный вариант по кпд. Просто у меня пока нет возможности делать реорганизацию в квартире - переносить счетчик внутрь, разбираться с разводкой и ремонтом.
Режим дбж это когда акб в цепи всегда? Тогда не удивительно. Тут время переключения 10мс, не вижу смысла насиловать прибор просто так.
Grava
Member
Аватара пользователя
Откуда: Запоріжжя

Сообщение

ці без акумів :-/ які для них брати?
GreenMile
Member
Аватара пользователя
Откуда: Київ

Сообщение

Bryt: ↑ 25.10.2026 13:20 LiquidStorm
Ладно, согласен, те же Capxon конденсаторы - это середняк, просто мне после сисониковских japan only, бросается в глаза этот ширпотреб в якобы топовой станции.
Топовість станції визначається не тільки японськими конденсаторами. Вона і так недешева, а це ще більше задере ціну, шо нікому, окрім вас, не потрібно.
В БЖ для ПК умовно важливо зробити мінімум пульсацій, в станції це не потрібно, тому і ставити туди найкращі в світі конденсатори є абсолютно зайвим.
Bryt: ↑ 25.10.2026 13:20 Тем меньше смысла в более дорогих продуктах этого производителя- мах и про, внутрянка попросту не вывезет 10 лет работы усиленных акумов.
Це з чого така впевненість у вас? У мене он ДБЖ Паверком 1998 року, конденсатори там досі рідні і, навіть, не японські. І шо?
Bryt: ↑ 25.10.2026 13:20на том же реддите пишут что синус у станции ни низкой нагрузке уже больно в аппроксимацию скатывается.
Треба менше молитись на святий реддіт, там звичайні юзери, такі як всюди. Те, шо ви написали в принципі неможливе, бо правильний синус і апроксимація отримуються трохи різними шляхами.
Bryt
Member
Аватара пользователя
Откуда: Киев

Сообщение

GreenMile: ↑ 25.10.2026 15:59Треба менше молитись на святий реддіт, там звичайні юзери, такі як всюди. Те, шо ви написали в принципі неможливе, бо правильний синус і апроксимація отримуються трохи різними шляхами.
Причем тут молитвы? Там скрины с осцилографа давали.
GreenMile: ↑ 25.10.2026 15:59Це з чого така впевненість у вас? У мене он ДБЖ Паверком 1998 року, конденсатори там досі рідні і, навіть, не японські. І шо?
Ну возможно. Просто я всегда имел дело в онлан упсами, у них выпрямитель и инвертор работали 24\7 + выделение тепла, отсюда есть проф. деформация у меня по поводу ресурса кондеров. Скорее всего ты прав, для оффлайн устройства, это не так критично.
GreenMile
Member
Аватара пользователя
Откуда: Київ

Сообщение

Bryt: ↑ 25.10.2026 17:39
GreenMile: ↑ 25.10.2026 15:59Треба менше молитись на святий реддіт, там звичайні юзери, такі як всюди. Те, шо ви написали в принципі неможливе, бо правильний синус і апроксимація отримуються трохи різними шляхами.
Причем тут молитвы? Там скрины с осцилографа давали.
Синус і в розетці можна спотворити, якщо буде достатньо гармонік від навантаження, але в цілому цікаво було б побачили, шо вони вмикали туди :)
Я просто різні станції осликом дивився, то жодних проблем не бачив не в моменти переключення на батареї/мережу.
Denvys5
Member
Аватара пользователя
Откуда: Kyiv

Сообщение

Bryt: ↑ 25.10.2026 13:20на том же реддите пишут что синус у станции ни низкой нагрузке уже больно в аппроксимацию скатывается.
А звідки там береться низька напруга? Як низька напруга з мережі, то байпас видає "як-є". Як мережі нема, то видає 230В в нормальному режимі.
А діч вона починає творити коли працює X-Boost, отам так, і апроксимований сінус, і добре якщо 180В на виході
Bloodfallen
Member
Аватара пользователя

Сообщение

що краще

Marsetek venus-a
IEETek P3200
ABOK ARK2800

всі три мають однакові показники ватт-годин (2000)
але марсетек по ціні набагато смачніше

що там ще краще?

Відправлено через 3 хвилини 55 секунд:
LiquidStorm: ↑ 25.10.2026 12:42 тривалою роботою 24/7 в режимі ДБЖ
так режим дбж різний буває
буває такий що і не висаджує комірки
GreenMile
Member
Аватара пользователя
Откуда: Київ

Сообщение

Bloodfallen: ↑ 25.10.2026 22:06 що краще

Marsetek venus-a
IEETek P3200
ABOK ARK2800

всі три мають однакові показники ватт-годин (2000)
але марсетек по ціні набагато смачніше

що там ще краще?
У Марстека інвертор всього 1200Вт, в іншому він ок, в тому числі і в тому, що можна докупити потім батарей до нього. Це, все-таки "балконна станція", а не зарядна.
IEETek P3200 - єдині, які знаю, що синхронізують синусоїду з мережевою, це плюс для всяких двигунів (неінверторні холодильники). Принаймні молодша IEETek Singo2000Pro точно синхронізує.
ABOK ARK2800 - не знаю таку, не можу нічого сказати.

В цей список додав би ще Фоссіботи Ф2400 чи Ф3000 - довгий час були бестбай по ціна/якість, з поточними цінами вже не знаю.
LiquidStorm
Member
Аватара пользователя
Откуда: Banderstadt [UA]

Сообщение

Bloodfallen: ↑ 25.10.2026 22:06режим дбж різний буває
буває такий що і не висаджує комірки
Не бачив ще жодної електростанції на LFP, що для власних потреб не користає акум, відтак він розряджається навіть за наявності струму на вході, а при досягненні певного % станція заряджає його. І з часом накопичується проблема в комірках акума.
Bloodfallen
Member
Аватара пользователя

Сообщение

LiquidStorm: ↑ 26.10.2026 11:02 Не бачив ще жодної електростанції на LFP, що для власних потреб не користає акум, відтак він розряджається навіть за наявності струму на вході
але теоретично таке можливо зробити?
Piter Cantrope
Member
Аватара пользователя
Откуда: Калуш

Сообщение

Bloodfallen: ↑ 25.10.2026 22:06 буває такий що і не висаджує комірки
Ні, не буває. Чому? Коли станція працює в наскрізному режимі як упс, інвертор все одно включений, має холостий хід і потроху садить батарею. І мізки станції також живляться від батареї.
Чому так? Власне, тому що станція є упсом. І щоб при зникненні світла перекинути навантаження від живлення з мережі на інвертор, той інвертор має працювати. Бо "завести" інвертор і перекинути на нього навантаження так швидко не вийде.

Особисто в мене велика дельта про довго працювала в режимі упса, і на ємність це ніяк не вплинуло. Міряв, було навіть трохи більше, ніж на тестах в інтернеті нульових станцій. Ну і треба розуміти, що тут проблема не в деградації комірок. lifepo4 тому і беруть, бо в них величезний ресурс. В моїй писало 80% ємності після 4000 циклів, чи щось таке. 80%, не 20%. Взяти lifepo4 станцію/акуми і ними не користуватись через страх втрати ємності, то як купити дороге класне туристичне спорядження з міцних матеріалів, але ходити в походи в старому мотлосі і зашивати його нитками, бо нове дороге шкода.
Якщо вже купив lifepo4, то заряджай і розряджай скільки треба, бо для того той тип хімії і існує.

Боятись треба розбалансу комірок. Оце реальна проблема, і в наших умовах актуальна.
GreenMile
Member
Аватара пользователя
Откуда: Київ

Сообщение

Piter Cantrope: ↑ 26.10.2026 13:07 Взяти lifepo4 станцію/акуми і ними не користуватись через страх втрати ємності, то як купити дороге класне туристичне спорядження з міцних матеріалів, але ходити в походи в старому мотлосі і зашивати його нитками, бо нове дороге шкода.
Якщо вже купив lifepo4, то заряджай і розряджай скільки треба, бо для того той тип хімії і існує.
+100500, краще і не скажеш, носяться з тими циклами, наче як правнукам ту станцію передавати в спадок зібрались через 30 років.
МОНАХ
Member
Аватара пользователя
Откуда: Український Шаолінь

Сообщение

Grava: ↑ 25.10.2026 15:45 ці без акумів :-/ які для них брати?
► По характеристиках - самі бачите, а по виробнику я особисто не економлю, беру CSB-ішки - воно в середньому дорожче, але якщо не "паль" (з 2008-го ні разу не попадалась, штук 12 через мої руки пройшли) і не гвалтувати цілеспрямовано, то з нормальною схемотехнікою свої 4 роки гарантовано живуть.
Rucha
Member
Откуда: Київ

Сообщение

Piter Cantrope: ↑ 26.10.2026 13:07В моїй писало 80% ємності після 4000 циклів, чи щось таке. 80%, не 20%.
Вже є відгуки від власників та сервісників, які стверджують, що ці цифри - маркетингова маячня, яка дуже далека від реальності та насправді навіть lifepo4 відчутно втрачають ємність за рік-два роки користування. Дивно, що всі сліпо повірили в маркетингову рекламу...
LiquidStorm
Member
Аватара пользователя
Откуда: Banderstadt [UA]

Сообщение

Маркетинг:
- свинець 150 циклів
- літій 1000 циклів
- залізофосфат 4000+ циклів

Реальність:
- свинець 50+ циклів
- літій 600+ циклів
- залізофосфат 1500+ циклів

Навіть якщо маркетинг бреше в абсолютних значеннях, співвідношення між типами хімії - зберігається.

І, так, абсолютно згідний із зазначеними вище тезами: проблема не у втраті ємності акума, а у нерівномірному старінні його комірок, яке призводить до того, що BMS-ка електростанції рубає силовий вихід та/чи відмовляється заряджати акум, бо бачить розбіжність.
Piter Cantrope
Member
Аватара пользователя
Откуда: Калуш

Сообщение

Rucha
:)
Та ви шо? Вже повтрачали свою ємність? Вже знайшли зраду?) Ну-ну)
Моя як видавала, так і видає, а в когось там вже повтрачали))

А скільки втратили? Вже більше половини, чи ще нема?
Grava
Member
Аватара пользователя
Откуда: Запоріжжя

Сообщение

Щось по цінам не дуже цікаво на фоні якоїсь lifepo4 збірки :-/
Ответить