Новости
Последние статьи и обзоры
Стабилизатор и реле напряжения
-
cacos
Junior
После установки стабилизатора, не стал выбрасывать реле напряжения и установил после него. Всё работает отлично, но иногда реле срабатывает и вырубает электричество. При этом на стабилизаторе показывает что входное, что выходное в пределах нормы. Кто знает, в чём может быть дело?
-
Adamantium
Ghost
- Откуда: Днепр
cacos
Стабилизатор какой? (тип). Какая мощность нагрузке на нем висит?
Стабилизатор какой? (тип). Какая мощность нагрузке на нем висит?
-
cacos
Junior
Стабилизатор Элекс АМПЕР У 12-1/32 v2.1Adamantium: ↑ 15.06.2026 10:47Стабилизатор какой?
Холодильник, стиралка, бойлер, телевизор... Ничего особенного. Нагрузку показывает 30-40% максимум.Adamantium: ↑ 15.06.2026 10:47Какая мощность нагрузке на нем висит?
Сас стабилизатор не вырубается, не перегревается. Вырубается только реле. Журнал аварий на реле показывает иногда 270В, иногда 257. По разному.
Реле ZUBR D2-40.
-
tablestikus
Member
- Откуда: Київ
Скоріш за все або з платою керування біда, або не встига на стрибки в мережі вирівнювати.
-
StTechnik
Member
У меня такая же история. Стоит стабилизатор на входе в квартиру, после него - реле. Реле иногда срабатывает по высокому напряжению (около 270В). Все в один голос рекомендуют его снять, включая электриков которые ставили стаб. Но мне люто лень, поэтому реле вывел по максимуму вверх на 280В. Сейчас ничего не срабатывает практически. Вроде как реле ошибочно ловит повышеное напряжение при переключении ступеней на стабилизаторе.
-
cacos
Junior
Сейчас поставил стабилизатор в режим bypass - всё работало отлично и не вырубало. Потом перевел в режим стабилизации и сразу же при включении выбило реле. На второй раз включилось и пока работает.
Такая же мысль меня посещала. Но, что-то страшно было. Наверное, так и сделаю.StTechnik: ↑ 15.06.2026 11:19реле вывел по максимуму вверх на 280В.
Если это так, то не понятно как доказать, чтобы заменили.tablestikus: ↑ 15.06.2026 11:15або з платою керування біда
Читал, но стоял один раз возле стабилизатора в момент отключения, то не было на экране никаких скачков, а реле отрубило. Даже на реле не заметил изменения показаний, только в журнале.tablestikus: ↑ 15.06.2026 11:15не встига на стрибки в мережі вирівнювати
-
_VlaD_
Member
Дело в том, что иногда реле успевает сработать быстрей стабилизатора.cacos: ↑ 15.06.2026 10:46 После установки стабилизатора, не стал выбрасывать реле напряжения и установил после него. Всё работает отлично, но иногда реле срабатывает и вырубает электричество. При этом на стабилизаторе показывает что входное, что выходное в пределах нормы. Кто знает, в чём может быть дело?
-
cacos
Junior
Так реле стоит после стабилизатора. Получается, что он 270 пускает?_VlaD_: ↑ 15.06.2026 11:59Дело в том, что иногда реле успевает сработать быстрей стабилизатора.
-
_VlaD_
Member
Конечно пропускает. На очень короткий промежуток времени.cacos: ↑ 15.06.2026 14:20Так реле стоит после стабилизатора. Получается, что он 270 пускает?
Время реакции на изменение входного напряжения, мс - 20
Да, 20 мс - это быстро. Но реле иногда отрабатывает быстрей.
-
EvgeniyK86
Member
Я реле поставив перед стабілізатором, і напруги виставив ті що за межі стаба виходять (верх 275, низ 130). А реле після стаба взагалі не логічно.
-
oversteve
Member
- Откуда: Ukraine
та сама фігня, також стоїть стаб елекс і зубр за ним ловив десь під 260В, коли підняв напругу, то стало норм
-
Kassatka
Member
- Откуда: Курник під Києвом
Для мене також цілком логічно було б ставити реле до стаба, а не після нього. Та виставити напруги подібним чином.EvgeniyK86: ↑ 15.06.2026 15:29 Я реле поставив перед стабілізатором, і напруги виставив ті що за межі стаба виходять (верх 275, низ 130). А реле після стаба взагалі не логічно.
-
fan-zp
Member
- Откуда: Запорожье
никакого смысла в реле напряжения после стабилизатора нет,cacos: ↑ 15.06.2026 10:46 Элекс АМПЕР У 12-1/32 v2.1
при переключении ступеней стабилизации будет ловить глюки как у вас
"
Всплески напряжения при переключении ступеней характерны для релейных и симисторных (тиристорных) стабилизаторов. При размыкании и замыкании силовых ключей физически происходит разрыв цепи, из-за чего возникает переходный процесс (микросекундный скачок)"
-
zmax
Member
- Откуда: Zp
реле типа ЗУБРА як довго тримають в пам'яті налаштування? якщо електрики не буде добу він не загубить налаштування?
-
_clawfinger_
Member
- Откуда: З берегів Дніпра
zmax
У Зубра енергонезалежна памʼять. Навіть якщо доба, чи тиждень без світла. Налаштування не втрачаються.
У Зубра енергонезалежна памʼять. Навіть якщо доба, чи тиждень без світла. Налаштування не втрачаються.
-
afhpwnd
Member
- Откуда: Кривий Ріг
Саме так і є. А ще стабілізатор може пропускати короткочасний стрибок струму і при умовній максимальній потужності на виході 5кВт, може пройти короткочасно через нього 7 кВт або ще більше._VlaD_: ↑ 15.06.2026 14:28Конечно пропускает. На очень короткий промежуток времени.cacos: ↑ 15.06.2026 14:20Так реле стоит после стабилизатора. Получается, что он 270 пускает?
Время реакции на изменение входного напряжения, мс - 20
Да, 20 мс - это быстро. Но реле иногда отрабатывает быстрей.
В симісторних, релейних стабах все саме так виходить.
Можливо в інверторних ситуація виглядає інакше. Я поки що не розглядав їх, бо дорогі.