Доброго времени суток друзья. Столкнулся с проблемой новостройки, а именно с электрикой. В квартиру заходит только провод и нужно было сделать считок с автоматами и т.д. (счетчик снаружи в подъезде). Сидел считал, рассчитывал где положить 6мм провод (типа под плиту и бойлер потому что в доме нету газа) а где положить 2.5мм и 1.5ммм для освещения. В общей сложности все посчитал вышло 25 кВт при пиковой нагрузке (что маловероятно максимум получается примерно 12 кВт). А потом я зашел в квартиру с этим расчетом и столкнулся с проблемой, вводной провод то 2.5 мм...) а потом пошел к счетчику и оказалось что там автомат на 20 Аммпер. И вот делема это получается застройщик и тут секономил? потому что я так понимаю нагрузить этот провод можна только до 6 кВт... Как быть, менять провод ввода, или я что то не так понял? Заранее спасибо за розвёнутый ответ , плюсик сразу.
-
murzik
Member
zvr1ch
звернутися до хорошого електрика
у вас в щитову в підїзді в автомат 20А що підведено? 2.5 мм?
схема повинна бути така: ввідний двох полюсний автомат (по ідеї ваш 20А), далі лічильник, після лічильника до вас в квартиру на ваш додатковий двополюсний ввідний автомат.
звернутися до хорошого електрика
у вас в щитову в підїзді в автомат 20А що підведено? 2.5 мм?
схема повинна бути така: ввідний двох полюсний автомат (по ідеї ваш 20А), далі лічильник, після лічильника до вас в квартиру на ваш додатковий двополюсний ввідний автомат.
-
zvr1ch
Junior
зараз такий час , що все треба робити самому) тому я зараз розбираюсь в цьому питанні (руки на місці ) Тому я і питаю тут. Не в сам підїзд, а в розподільчому щиту там де вже по квартирам, на мою квартиру стоїть Автомат з С20, і провід 3 жили (фаза нуль та земля) 2.5мм.murzik: ↑ 28.04.2023 08:26 zvr1ch
звернутися до хорошого електрика
у вас в щитову в підїзді в автомат 20А що підведено? 2.5 мм?
схема повинна бути така: ввідний двох полюсний автомат (по ідеї ваш 20А), далі лічильник, після лічильника до вас в квартиру на ваш додатковий двополюсний ввідний автомат.
-
murzik
Member
є можливість фото зробити?
бо схема повинна бути така, як я писав вище :
1. в розподільчому щитку ДО лічильника - двополюсний ввідний автомат. Подивитися, яке сєсєніє заходить В нього, і З нього.
2. від ввідного автомата (той що в 1) пара проводів йде В лічильник. Подивитися, яке сєсєніє заходить В і З лічильника.
3. Пара проподів З лічильника або напряму йде до вас в квартиру разом із землею, або ж на додаткові автомати (двополюсний, або однополюсний автомат і нульова шина і вже потім в квартиру)
бо схема повинна бути така, як я писав вище :
1. в розподільчому щитку ДО лічильника - двополюсний ввідний автомат. Подивитися, яке сєсєніє заходить В нього, і З нього.
2. від ввідного автомата (той що в 1) пара проводів йде В лічильник. Подивитися, яке сєсєніє заходить В і З лічильника.
3. Пара проподів З лічильника або напряму йде до вас в квартиру разом із землею, або ж на додаткові автомати (двополюсний, або однополюсний автомат і нульова шина і вже потім в квартиру)
-
x0taby4
Member
- Откуда: Ужгород
zvr1ch
Ну вони зробили ввід по мінімальним нормам. Вам потрібно замінити ввідний автомат(з щитової де лічильник) в коридорі, замінити ввідний кабель(між щитовою в коридорі та щитовою в квартирі) але без рему вам не обійтись.
Ну вони зробили ввід по мінімальним нормам. Вам потрібно замінити ввідний автомат(з щитової де лічильник) в коридорі, замінити ввідний кабель(між щитовою в коридорі та щитовою в квартирі) але без рему вам не обійтись.
-
slv
Member
Зная, что в доме нет газа и понадобится бойлер с электропечью, такие вопросы обсуждаются с застройщиком заранее . А прилепить на 2.5 систему , которая будет питать ваши хотелки я бы не рисковал . И насчет опытного электрика -годный совет . А вообще соберите соседей и берите за яйца вашего застройщика ( у меня в гараже на ввод 32 ампера, а тут 20 ...)
-
x0taby4
Member
- Откуда: Ужгород
І ще с20 на 4.4 кВ навантаження, відповідно кабель 2.5 мм розрахований на навантаження 5.9 кВ при максимальному навантаженні 7.8 кВ.
Тому вони ввели адекватно, хочете вище то йдіть в рем, замовляйте додаткову потужність і від неї і відштовхуйтеся далі.
Тому вони ввели адекватно, хочете вище то йдіть в рем, замовляйте додаткову потужність і від неї і відштовхуйтеся далі.
-
murzik
Member
slv
це нормальна ситуація. кожен потім робить сам. головне щоб було звідки тягнути новий ввід, бо якщо там 2.5 по шахті, то тоді срака.
і вище правильно пишуть, якщо міняти ввід, навіть від автомата ДО лічильника, то треба буде вскривати лічильник (розпромбовувати), потрібен РЕС чи хто там в Києві.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
якщо все по праильному, то ввідний двополюсний автомат теж пломбується
це нормальна ситуація. кожен потім робить сам. головне щоб було звідки тягнути новий ввід, бо якщо там 2.5 по шахті, то тоді срака.
і вище правильно пишуть, якщо міняти ввід, навіть від автомата ДО лічильника, то треба буде вскривати лічильник (розпромбовувати), потрібен РЕС чи хто там в Києві.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
гарне зауваження. в договорі на електропостачання яка потужність вказана?x0taby4: ↑ 28.04.2023 08:54 замовляйте додаткову потужність
якщо все по праильному, то ввідний двополюсний автомат теж пломбується
-
Evergod
Member
Крім того що написали, треба ще дивитися який стоїть лічильник, не кожен зможе більше 50А тримати. І взагалі на такі хотілки ведеться 3 фазна мережа, тому що під вашу потужність треба хоча б 10 квадратів мідь, якщо однією фазою.
-
zvr1ch
Junior
Сьогодні після роботи сфоткаю, після 16 00 =)murzik: ↑ 28.04.2023 08:46 є можливість фото зробити?
бо схема повинна бути така, як я писав вище :
1. в розподільчому щитку ДО лічильника - двополюсний ввідний автомат. Подивитися, яке сєсєніє заходить В нього, і З нього.
2. від ввідного автомата (той що в 1) пара проводів йде В лічильник. Подивитися, яке сєсєніє заходить В і З лічильника.
3. Пара проподів З лічильника або напряму йде до вас в квартиру разом із землею, або ж на додаткові автомати (двополюсний, або однополюсний автомат і нульова шина і вже потім в квартиру)
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
и я из-за этого удивился, я уверен на 100% что у меня 2.5 квадрата провод, на счет 20 А засомневался. Сегодня схожу сфоткаю, может ошибся, мб и правда 32 стоит. Сегодня приложу фотку.slv: ↑ 28.04.2023 08:51 Зная, что в доме нет газа и понадобится бойлер с электропечью, такие вопросы обсуждаются с застройщиком заранее . А прилепить на 2.5 систему , которая будет питать ваши хотелки я бы не рисковал . И насчет опытного электрика -годный совет . А вообще соберите соседей и берите за яйца вашего застройщика ( у меня в гараже на ввод 32 ампера, а тут 20 ...)
Отправлено спустя 44 секунды:
дякую!x0taby4: ↑ 28.04.2023 08:54 І ще с20 на 4.4 кВ навантаження, відповідно кабель 2.5 мм розрахований на навантаження 5.9 кВ при максимальному навантаженні 7.8 кВ.
Тому вони ввели адекватно, хочете вище то йдіть в рем, замовляйте додаткову потужність і від неї і відштовхуйтеся далі.
-
taxi911
Member
- Откуда: Киев
На свет 1.5 мм вести уже не обязательно, если конечно не одним все проводом, все равно будете ставить лёд светильники.
Если газ не предусмотрен, то должна быть отдельная линия на плиту от застройщика.
Если газ не предусмотрен, то должна быть отдельная линия на плиту от застройщика.
-
KYDRAM
Member
- Откуда: Де помирає вата
Була така сама проблема!
Я тупо змінив від лічильника і до квартири кабель на 4квадрати.
Для плити, бойлеру, холодосу, обігрівача і компа купив і розвів 2,5кв нормальні. А те що було підведено в квартиру зняв і розвів під світильники і запасні розетки, типу робопилосмока, зарядки для телефонів, тощо.
Я тупо змінив від лічильника і до квартири кабель на 4квадрати.
Для плити, бойлеру, холодосу, обігрівача і компа купив і розвів 2,5кв нормальні. А те що було підведено в квартиру зняв і розвів під світильники і запасні розетки, типу робопилосмока, зарядки для телефонів, тощо.
-
zvr1ch
Junior
дякуюKYDRAM: ↑ 28.04.2023 09:27 Була така сама проблема!
Я тупо змінив від лічильника і до квартири кабель на 4квадрати.
Для плити, бойлеру, холодосу, обігрівача і компа купив і розвів 2,5кв нормальні. А те що було підведено в квартиру зняв і розвів під світильники і запасні розетки, типу робопилосмока, зарядки для телефонів, тощо.
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Вот и я о том же, эти сомнения спожвигли на создание вопроса)taxi911: ↑ 28.04.2023 09:12 На свет 1.5 мм вести уже не обязательно, если конечно не одним все проводом, все равно будете ставить лёд светильники.
Если газ не предусмотрен, то должна быть отдельная линия на плиту от застройщика.
-
taxi911
Member
- Откуда: Киев
У меня свет в каждой комнате сидит на своей линии от щитка коридор там где то спарен, мокрые зоны отдельно, я все вел 2.5 и 1.5 по итогу, стоят везде лед светильники потолочные самые обычные на 12 ватт в больших комнатах лед потолочные люстры ватт 60-80.
Если бы сейчас вел линии, то на свет кидал бы уже 0.75 -1 мм. Ну и делал бы щиток под умный дом, хотя можно и в выключатели позаводить фазу+0.
Правда мы не знаем ваших запросов и потребностей.
У меня постройка 70х, ввод 4 или 6мм алюминий, после счётчика на плиту велась отдельная линия 4мм с отдельным автоматом 20-25 А и отдельной розеткой. 20 Автомат на розетки и вроде 16 на свет. Всего заходило в перекрытия 3 линии.
Если бы сейчас вел линии, то на свет кидал бы уже 0.75 -1 мм. Ну и делал бы щиток под умный дом, хотя можно и в выключатели позаводить фазу+0.
Правда мы не знаем ваших запросов и потребностей.
У меня постройка 70х, ввод 4 или 6мм алюминий, после счётчика на плиту велась отдельная линия 4мм с отдельным автоматом 20-25 А и отдельной розеткой. 20 Автомат на розетки и вроде 16 на свет. Всего заходило в перекрытия 3 линии.
Последний раз редактировалось taxi911 28.04.2023 10:50, всего редактировалось 1 раз.
-
murzik
Member
taxi911
головне ставити правильний номінал автомата під ваш діаметр
головне ставити правильний номінал автомата під ваш діаметр
-
taxi911
Member
- Откуда: Киев
Все норм, конечные автоматы на потребители стоят не более В16 на теплый пол вообще 6А с 1А автоматом заморачиваться не стал ибо дорого а поставил предохранитель в клемме.
ПыСы провод правда брал усеченку Запорожский 2.5мм в реале там было около 2.3мм
-
murzik
Member
taxi911
на освітлення 6А Вшку
на освітлення 6А Вшку
-
taxi911
Member
- Откуда: Киев
У меня 10А на свет 1.5мм
6А автоматы будут дорогими.
Здесь нужно считать все.
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
У меня 10А на свет 1.5мм
6А автоматы будут дорогими.
Здесь нужно считать все.
-
Cirax
Member
- Откуда: Киев
zvr1ch
Прежде всего, нужно взять адекватного электрика который сможет посмотреть что там стоит в действительности.
В домах без газа, практически везде установлены трёхфазные счётчики, и такие же автоматы.
Ваш 20А автомат превращается в 12кВт выделенной мощности на квартиру, что более чем достаточно.
Вот эту мощность и нужно адекватно развести по фазам.
Автомат на 20А и одна фаза в квартире, если дом без газа - это бред сивого мерина.
Прежде всего, нужно взять адекватного электрика который сможет посмотреть что там стоит в действительности.
В домах без газа, практически везде установлены трёхфазные счётчики, и такие же автоматы.
Ваш 20А автомат превращается в 12кВт выделенной мощности на квартиру, что более чем достаточно.
Вот эту мощность и нужно адекватно развести по фазам.
Автомат на 20А и одна фаза в квартире, если дом без газа - это бред сивого мерина.
-
murzik
Member
Cirax
чекаємо фотки, запасайтеся на вечір харчами будемо консультувати ріал-тайм конференцію піднімемо в якійсь прозі