BorisBrejcha: ↑
07.10.2026 17:21
GreenMile: ↑
07.10.2026 17:17
- у інвертора Аненжи 4000 ват робоча напруга 24В, його формула потужності 24В х 166А = 4000 ват
- у інвертора Аненжи 6000 ват робоча напруга 48В, його формула потужнсоті 48В х 125А = 6000 ват.
Тобто, при навантаженні в 6000вт струм у Аненжи 6000 Вт на чверть МЕНШИЙ ніж струм у Аненжі 4000 ват при навантаженні 4000 вт.
то есть, по вашему, у 6Квт инвертора выше КПД ?
на сколько процентов?
При однаковій схемотехніці (при однакових динамічних частотах тощо) - так, чим вища робоча напруга, тим кращий ККД.
Чому? Візьмемо типовий польовик для інвертора, IRF1324, у нього є такий параметр як Static Drain-to-Source On-Resistance який типово дорівнює 1,2мОм. Це значить, що при навантаженні його чайником в 2кВт при 12В робочій напрузі на ньому виділиться 166А^2*1,2мОм = 33 Вт теплоти, а при 24В напрузі - 83А^2*1,2мОм = 8,2Вт теплоти.
Для якої кількості розсіюваної теплоти треба більший радіатор - для 33 Вт, чи для 8,2 Вт?
UPD. Виправив розрахунки з зауваженням нижче.