Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)

Разговоры обо всем
Ответить
Автор
Сообщение
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Nic_Roman: 06.09.2026 16:3512 V 314 Ah це 4 квт?
так

Відправлено через 22 секунди:
Nic_Roman: 06.09.2026 16:3550 баксів це дорого я завод дею 16квт за 1800 брав в травні
дея у вас без зарядки
GreenMile
Member
Аватара пользователя
Откуда: Київ

Сообщение

fludimir: 06.09.2026 14:54 ну вот сейчас могу сказать что когда марстек включен в розетку и работает в режиме байпас - ноль прозванивается, те ноль на входе это ноль на выходе
Так, тому що байпас - на то і "байпас" він просто прямо "прокидує" розетку на вихід станції, тобто що в розетці - то і на виході. Коли напруги в розетці не буде і станція перейде на батареї - тоді байпасу нема - "нулів" нема.
fludimir: 06.09.2026 14:54окей, у меня тут вопрос чисто практический - как правильно подключить марстек в щиток для безопасной постоянной работы.
Общая идея - резервная линия все время питается от марстека, весь день будет работать от аккумулятора, ночью марстек заряжается по ночному тарифу и включает байпас на выход. Соответственно может оно и не обязательно, но не лишним будет запомнить положение вилки при котором на выходе марстека/входе переключателя 102 будет фаза и ноль там где они должны быть.
Побутовим пристроям все одно да фаза, а де нуль. Ви коли будь-що в розетку вмикаєте ви ж не задумуєтесь де там фаза, а де ноль, правда? От і все. Поки у вас немає фазозалежного котла - не морочте собі голову.
fludimir: 06.09.2026 14:54Розетку от которой заряжается марстек я могу подключить как прямо ко вводу электросети, так и через УЗО - какой вариант лучше?
УЗО треба ставити після Марстека і перед навантаженням, тому що інакше в режимі роботи Марстека від батарей воно не буде працювати на споживачів.
fludimir: 06.09.2026 14:54 Для того чтобы выключать станцию днем лучше использовать двухполюсный автомат, который будет разрывать и фазу и ноль, или обычный который разрывает только ноль?
Двухполюсний звісно. У вас має бути двухполюсний автомат на вході перед марстеком і трипозиційний вимикач після, типу такого, тільки у вас замість інвертора - Марстек.
спойлер
swich.png
Таким чином ви можете реззервувати необхідні споживачі через Марстек, або виводити його з експлуатації, коли він не потрібен.
Nic_Roman
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Hotspur
Типу так! Інвертор заряжає

Відправлено через 1 хвилину 17 секунд:
Зарядка дорога? Бо ніколи не цікавився!
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватара пользователя
Откуда: Днепр

Сообщение

fludimir: 06.09.2026 14:54Для того чтобы выключать станцию днем лучше использовать двухполюсный автомат, который будет разрывать и фазу и ноль, или обычный который разрывает только ноль?
Интереснее поставить "умное" реле; есть те, что только фазу разрывают, а есть варианты, где оба полюса сразу.
Как раз "само" будет по расписанию отсекать нагрузку (инвертор). Или по какому-то другому сценарию (от фантазии и доступных параметров).
Нужен или нет сквозной ноль - только Ваше решение.
fludimir: 06.09.2026 14:54Пилонтек рассматривал, но ввиду отсутствия наличия и отзывов отбросил этот вариант
В их батареях (в сервер стойки которые) не призматики, а пакеты, что под блэкауты (быстрые заряды) сильно не очень.
В балконных станциях вряд ли что-то другое (просто мысли, обзоры не смотрел, если они вообще есть).
Danilo
Junior
Откуда: Kyiv

Сообщение

Hotspur: 06.09.2026 15:35 швидкість зарядки можна обмежувати завжди. ви переплачуєте 3-4 рази за повітря. я останню батарею 12 V 314 Ah зібрав за шось типу 650 доларів це по багатому з металевим корпусом і кабелями 2 AWG і керамічними запобіжниками. можна було в 500 спокійно вложитись це з зарядкою на 60 ампер
Середне споживання - 350 Вт/год, 2-3 год. світло, 9-10 темрява.
3,4кВт*г мало, 60А зарядка мало.
fludimir
Member
Откуда: Харьков

Сообщение

GreenMile: 06.09.2026 16:56УЗО треба ставити після Марстека і перед навантаженням, тому що інакше в режимі роботи Марстека від батарей воно не буде працювати на споживачів.
именно так и будет: марстек -> 1-0-2 -> УЗО
вопрос был в том имеет ли смысл еще одно УЗО перед марстеком (точнее как подключить розетку для марстека, напрямую ко вводу или ввод->УЗО), но уже убедился что когда марстек включен через узо то оно может сработать быстрее чем защита марстека, и все что висит на марстеке не выключится
GreenMile: 06.09.2026 16:56Двухполюсний звісно
ок.
acm_fan: 06.09.2026 17:12Интереснее поставить "умное" реле; есть те, что только фазу разрывают, а есть варианты, где оба полюса сразу.
однозначно интереснее чем щелкать вручную, посоветуете такое двухполюсное умное реле, которое сможет работать по расписанию?
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Danilo: 06.09.2026 17:21Середне споживання - 350 Вт/год, 2-3 год. світло, 9-10 темрява.
3,4кВт*г мало, 60А зарядка мало.
купуєте 2-3-6 акумів. мій ДБЖ (там немає мппт ) має холосте споживання 16 ватт на годину. шось такого плану ж е тільки Віктрон. Дея їсть 70 ватт на годину тобто Дея в 4.3 рази гірша і при блеакутах її адекватні люди вимикають взагалі

Відправлено через 42 секунди:
Nic_Roman: 06.09.2026 16:59Зарядка дорога? Бо ніколи не цікавився!
по різному, від 60 до 190 доларів
Igor717
Junior

Сообщение

Порадьте зарядне для lifepo4 на приблизно 40 -60 А?
1985god
Member

Сообщение

Igor717
Залежить від бюджету є два варіанти перероблений в кита# блок живлення від сервера з алі експресс ( тут ціни не знаю) або фірмове рішення із сша за ~200$ але ви напругу не вказали
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Igor717: 06.09.2026 18:09Порадьте зарядне для lifepo4 на приблизно 40 -60 А?
12V ? 24V ? 48V ?

Відправлено через 27 секунд:
1985god: 06.09.2026 18:16фірмове рішення із сша за ~200$
погане
GreenMile
Member
Аватара пользователя
Откуда: Київ

Сообщение

fludimir: 06.09.2026 17:40 именно так и будет: марстек -> 1-0-2 -> УЗО
вопрос был в том имеет ли смысл еще одно УЗО перед марстеком (точнее как подключить розетку для марстека, напрямую ко вводу или ввод->УЗО), но уже убедился что когда марстек включен через узо то оно может сработать быстрее чем защита марстека, и все что висит на марстеке не выключится
ПЗВ пред Марстеком не має жодного сенсу, коли інше є після нього. Від чого ви захиститись хочете?
ПЗВ потрібно, щоб вас не вбило струмом, я дуже сумніваюсь що ви розкрутите і полізете всередину Марстека, коли він буде підключений до мережі :dontknow:
1985god
Member

Сообщение

Hotspur
Тільки тим що дороге :)
Igor717
Junior

Сообщение

Взагалі то 12 в. Але можливо є щось цікаве універсальне 12/24?
1985god
Member

Сообщение

Igor717
Закордоном сша/ німеччина чи на алі експресс ? Чи в Україні?
dimus8210
Member
Откуда: Київ

Сообщение

Hotspur: 06.09.2026 17:55
Danilo: 06.09.2026 17:21Середне споживання - 350 Вт/год, 2-3 год. світло, 9-10 темрява.
3,4кВт*г мало, 60А зарядка мало.
купуєте 2-3-6 акумів. мій ДБЖ (там немає мппт ) має холосте споживання 16 ватт на годину. шось такого плану ж е тільки Віктрон. Дея їсть 70 ватт на годину тобто Дея в 4.3 рази гірша і при блеакутах її адекватні люди вимикають взагалі

Відправлено через 42 секунди:
Nic_Roman: 06.09.2026 16:59Зарядка дорога? Бо ніколи не цікавився!
по різному, від 60 до 190 доларів
Дею в блекаути ні разу не вимикав, просто треба мати достатню ємність акумуляторів :)
Igor717
Junior

Сообщение

1985god: 06.09.2026 18:48 Igor717
Закордоном сша/ німеччина чи на алі експресс ? Чи в Україні?
Без різниці де :)
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Igor717: 06.09.2026 18:44Взагалі то 12 в.
перероблені серверні БЖ

Відправлено через 30 секунд:
https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... e-home.0.0
fludimir
Member
Откуда: Харьков

Сообщение

GreenMile
У меня все розетки в квартире подключены через одно из трёх УЗО, сам марстек я включаю в одну из таких розеток. Есть ли какие-то причины специально сделать для марстека розетку которая будет включена не через УЗО ?
Сейчас вот так:
Ввод - УЗО1 - розетка - марстек - 1-0-2 - УЗО2 - комп/роутер/свет
Можно сделать так:
Ввод - розетка - марстек - 1-0-2 - УЗО2 - комп/роутер/свет
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватара пользователя
Откуда: Днепр

Сообщение

fludimir: 06.09.2026 17:40однозначно интереснее чем щелкать вручную, посоветуете такое двухполюсное умное реле, которое сможет работать по расписанию?
Тонны моделей / вариантов. Каждая фишка внутри - дороже (что логично).
Разрыв двух полюсов дороже, чем одного ;-)
Хотел написать, что сразу нужно смотреть 2P, но посмотрел Ali - китайцы уже и 1P сделали на разрыв L и N, но с ограничением на 16 А (кажется, что подходит?).
И с Wi-Fi, чтобы этим всем управлять (и такое подходит, а не с панели чтобы).
https://www.aliexpress.com/item/1005009109454886.html
Chayo TONGOU TUYA 2P 18mm DIN Rail WiFi Smart Relay Switch,1-16A Dual Disconnection,Power Monitoring,Smart Life App
Первый попавшийся пример.
GreenMile
Member
Аватара пользователя
Откуда: Київ

Сообщение

fludimir: 06.09.2026 20:20 GreenMile
У меня все розетки в квартире подключены через одно из трёх УЗО, сам марстек я включаю в одну из таких розеток. Есть ли какие-то причины специально сделать для марстека розетку которая будет включена не через УЗО ?
Сейчас вот так:
Ввод - УЗО1 - розетка - марстек - 1-0-2 - УЗО2 - комп/роутер/свет
Можно сделать так:
Ввод - розетка - марстек - 1-0-2 - УЗО2 - комп/роутер/свет
А, зрозумів, відповідь на питання: ні, нема причин спеціально переробляти, хай буде як є зараз.
Ответить