Історія така - в щитку радянського типу автомати АП. Аж на 83 ампери. Тобто по суті захисту нема, бо при короткому горять дроти, а він думає що все Ок і не вимикає.
Завдання переробити на сучасні. Але в щитку ввід в автомат іде на рухомий контакт, хоча по нормам повинен йти на нерухомий.
Я теж завжди підвід роблю на нерухомий. Але щоб тут таке зробити треба подовжувати дроти (чого б не хотілося робити), або ставити автомат догори ногами (що взагалі не припустимо).
Тож поділіться думками, що може трапитися, якщо і нові автомати я поставлю "радянським" методом - ввід на рухомий контакт (знизу)?
Теоретично розмірковую - що нічого, а правило пуе більше для стандартизації метода заживлення, щоб кругом було однаково.
Якщо воно чисто естетичний момент, то хай йому грець, щиток в приватному домі, ніхто туди заглядати не буде
Але може у кого є інший досвід, поділіться