Выбор ИБП/UPS

Корпуса и источники питания
Ответить
Автор
Сообщение
Filya12
Member

Сообщение

Crossbow: 08.06.2024 19:07 Filya12
APC \ EATON \ FSP \ Powercom - який знайдете і який сподобається по ціні.

для АТХ з APFC брати ДБЖ з запасом х2, а ще краще х3. Щоб UPS не дурів від APFC.
Все більше ніяких "рецептів" немає.
В мене 1000 блок живлення з APFC. Це означає, що треба 2000 брати UPS? Підскажіть, будь ласка, це який параметр UPS - активна, чи повна потужність?
Tesseract
Member

Сообщение

Filya12
Беріть за основу реальну потужність яку може споживати комп під максимальним навантаженням.
Filya12
Member

Сообщение

Tesseract: 08.06.2024 23:41 Filya12
Беріть за основу реальну потужність яку може споживати комп під максимальним навантаженням.
В мене це максимум 650вт було, якщо вірити зарядній станції, враховуючи великий монітор, 4090, 5950x, і таке інше. Досить небагато
Tesseract
Member

Сообщение

Filya12
Тоді вам має вистачити безперебійника на 1200 - 1500 ВА. Якщо з запасом, то 2000 ВА.
Jura
Member

Сообщение

Tesseract: 08.06.2024 12:19
Jura: 08.06.2024 11:14Підскажіть є старий дбж Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP в нього апроксимована синусоїда. Чим чревато якщо від нього запітати газовий котел?
Якщо котел має насос чи будь-який інший електродвигун, то апроксимовану синусоїду він не переварить. Якщо й буде працювати, то не довго, після чого влаштує прощальний феєрверк.
А які є варіанти фінансово доцільні зробити правильну синусоїдну цему старенькому поверкому? Може на вихід упса сетевий фільтр чи стабілізатор який зробить правильну синусоїдну? Чи можливо майстру здати на модифікацію щоб отримати правильну синусоїдну?
Filya12
Member

Сообщение

Tesseract: 08.06.2024 23:47 Filya12
Тоді вам має вистачити безперебійника на 1200 - 1500 ВА. Якщо з запасом, то 2000 ВА.
А як щодо цього "для АТХ з APFC брати ДБЖ з запасом х2, а ще краще х3. Щоб UPS не дурів від APFC"?
GreenMile
Member
Аватара пользователя
Откуда: Київ

Сообщение

Jura: 08.06.2024 23:53
Tesseract: 08.06.2024 12:19
Якщо котел має насос чи будь-який інший електродвигун, то апроксимовану синусоїду він не переварить. Якщо й буде працювати, то не довго, після чого влаштує прощальний феєрверк.
А які є варіанти фінансово доцільні зробити правильну синусоїдну цему старенькому поверкому? Може на вихід упса сетевий фільтр чи стабілізатор який зробить правильну синусоїдну? Чи можливо майстру здати на модифікацію щоб отримати правильну синусоїдну?
Причепити на вихід ДБЖ ферорезонансний фільтр, він із прямокутника може зробити кривеньку подобу синусоїди, але з певними "але". До таких фільтрів не можна приєднувати двигуни, якщо в котлі є насос - то мимо. Потужність таких фільтрів зазвичай дуже низька.
Преробити схему не вийде, дешевше купити новий чи бв ДБЖ з чистим синусом.
Filya12
Member

Сообщение

https://hotline.ua/ua/computer-istochni ... ut#gallery ось начебто непоганий, не знаю, чи є різниця, що апроксімована синусоіда. Деякі пишуть, що для ПК пофіг, деякі що погано. І тільки 2 розетки, але мабуть якщо потужний, то можна навішати на розгалуджувач
Я так розумію, що
Мінімальна вхідна напруга без переходу на батарею, В: 165
Максимальна вхідна напруга без переходу на батарею, В: 300
це диапазон коливань, бо якщо 220-240 то це піпець буде постійно вмикатись

Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Ось дешевший, але як розумію, 2000ва це повна, а не активна потужність https://hard.rozetka.com.ua/ua/41924836 ... teristics/
LiquidStorm
Member
Аватара пользователя
Откуда: Banderstadt [UA]

Сообщение

Tesseract: 08.06.2024 23:47 має вистачити безперебійника на 1200 - 1500 ВА. Якщо з запасом, то 2000 ВА.
Для 1000Вт блока в ПК треба від 1500ВА онлайновий, а якщо лінійно-інтерактивний, то від 2000ВА.
Якщо реальне споживання компа - менше половини від номіналу БЖ, тоді підійде і від 1000ВА.
Але треба бути готовим, що потужні UPS мають активне охолодження і неслабо так гудять.

В мене БЖ в компі на 650Вт (профільний конфіг), плюс 2 монітора і підсилювач (ресівер), безперебійник на 1000ВА онлайновий, тримає за будь-яких умов.
Filya12
Member

Сообщение

LiquidStorm: 09.06.2024 01:14
Tesseract: 08.06.2024 23:47 безперебійник на 1000ВА онлайновий, тримає за будь-яких умов.
А він постійно гуде, чи тільки коли нема світла?
LiquidStorm
Member
Аватара пользователя
Откуда: Banderstadt [UA]

Сообщение

Filya12: 09.06.2024 10:00 А він постійно гуде, чи тільки коли нема світла?
Онлайновий - постійно.
Jura
Member

Сообщение

Підскажіть китайські інвертори що в алюм.корпусі з реальною потужностью 1000вт скільки в холостому на себе жеруть Вт?
Бо дбж логікпавер 1500ва в простої їсть 37-45Вт. Трохи дофіга, тільки виключно сам дбж за добу з'їсть 100Ап акум.
Що буде краще для газового котла в блекаут та інколи ремонтної техніки(болгарка та префоратор)?
GreenMile
Member
Аватара пользователя
Откуда: Київ

Сообщение

Jura: 10.06.2024 10:13 Підскажіть китайські інвертори що в алюм.корпусі з реальною потужностью 1000вт скільки в холостому на себе жеруть Вт?
Бо дбж логікпавер 1500ва в простої їсть 37-45Вт. Трохи дофіга, тільки виключно сам дбж за добу з'їсть 100Ап акум.
Якісні 1000Вт (номінальних) десь 9-10Вт споживають. 500Вт - 6-7Вт.
Jura: 10.06.2024 10:13 та інколи ремонтної техніки(болгарка та префоратор)?
Це ви жартівник. У двигунів пускові струми такі, що там треба інвертор не менше ніж на 2-3кВт номінальних брати.
Jura
Member

Сообщение

GreenMile: 10.06.2024 11:57
Jura: 10.06.2024 10:13 та інколи ремонтної техніки(болгарка та префоратор)?
Це ви жартівник. У двигунів пускові струми такі, що там треба інвертор не менше ніж на 2-3кВт номінальних брати.
Ну цей же ЛогікПавер 1500ва 1050вт без проблем осилив болгарку 1000вт, по ватметру був зафіксований максимум 855Вт. Прифаратор 750Вт також без проблем. І це не тупо включив а давав реальну нагрузку.
GreenMile
Member
Аватара пользователя
Откуда: Київ

Сообщение

Jura: 10.06.2024 12:14 Ну цей же ЛогікПавер 1500ва 1050вт без проблем осилив болгарку 1000вт, по ватметру був зафіксований максимум 855Вт. Прифаратор 750Вт також без проблем. І це не тупо включив а давав реальну нагрузку.
По-перше, як ви визначили, що "без проблем", бо він не згорів? Пусковий струм двигуна скдалає 7-10 номінальних струмів.
По-друге, лоджик павер - це НЧ інвертор (з трансформатором), який в принципі нечуттєвий до перевантажень, а ви питаєте за ВЧ-інвертори, в яких вихід іде одразу з силових ключів, вони від пікових перевантажень вилітають тільки так.
Jura
Member

Сообщение

GreenMile
Тому запитую що буде краще під описані конкретні задачі? Бо з точки зору мобільності і споживання вт самого прибора, ці китайські інвертори як би зручніші. ЛогікПавер об'ємний, 12кг і споживає сам під 45вт.
Але я так зрозумів з
GreenMile: 10.06.2024 12:19 По-друге, лоджик павер - це НЧ інвертор (з трансформатором), який в принципі нечуттєвий до перевантажень, а ви питаєте за ВЧ-інвертори, в яких вихід іде одразу з силових ключів, вони від пікових перевантажень вилітають тільки так.
під мої завдання залишати ЛогікПавер 1500ва. Плюс покуривши бігло ютуб, що також вагомий плюс коли є можливість виставлення обмеження по акуму лов до 10.5-10.75в.
artko
Member
Аватара пользователя
Откуда: Dnipro

Сообщение

GreenMile
в електроінструменті досить часто використовуються колекторні двигуни, а не асінхронні с короткозамкнутим ротором. у них нема таких пускових струмів.
(ну, скажімо так - ще жодного разу не бачив в болгарках, дрелях, перфораторах асинхронніків коли розбирав)
GreenMile
Member
Аватара пользователя
Откуда: Київ

Сообщение

Jura
Якщо хочете включати болгарки, то Лоджик павер лишайте, менше шансів що спалите.
Доводити акуми до такої напруги не варто, це вже повний розряд, чим ви значно вкоротите йому віку, на 117 сторінці викладав картинку, будете умовно мати з аккума до 200 циклів замість 1200 при таких розрядах.

Відправлено через 5 хвилин 35 секунд:
artko: 10.06.2024 12:35 GreenMile
в електроінструменті досить часто використовуються колекторні двигуни, а не асінхронні с короткозамкнутим ротором. у них нема таких пускових струмів.
(ну, скажімо так - ще жодного разу не бачив в болгарках, дрелях, перфораторах асинхронніків коли розбирав)
Що значить нема пускових струмів в колекторних двигунах? Вони є в будь-якому двигуні, оскільки при пуску потрібно зрушити з місця ротор, який цьому опирається внаслідок інертності.
Jura
Member

Сообщение

GreenMile: 10.06.2024 12:43 Доводити акуми до такої напруги не варто, це вже повний розряд, чим ви значно вкоротите йому віку, на 117 сторінці викладав картинку, будете умовно мати з аккума до 200 циклів замість 1200 при таких розрядах.
Я говорю за напругу 10.5-10.75вт саме в нагрузці. Коли нагружаєш потужностью 500-750вт вольтаж сутево просідає ж і тому в нагрузці довівши акум до 10.5в то в спокою думаю буде 11.2-11.5в? Бачив шо на цих китайських інверторах акум в нагрузці доводять аж до 9в.
_VlaD_
Member

Сообщение

GreenMile: 10.06.2024 11:57Це ви жартівник. У двигунів пускові струми такі, що там треба інвертор не менше ніж на 2-3кВт номінальних брати.
Ну, смотря какой мощности инструмент. Болгарку 600 Вт я запускал. И даже пылесос пару раз в полмощности на упсе 1000Вт.
Кроме того, у многих инструментов есть регулировка мощности или оборотов. Можно плавно стартовать без больших пусковых токов.
Более того, насос центробежный 800Вт тоже запускается. А там пусковой ток о-го-го.
Ответить