Отключить Green Power ИБП (UPS)

Корпуса и источники питания
Автор
Повідомлення
Пользователь2011
Junior
Аватар користувача
Звідки: Черкассы

Повідомлення

В общем есть ИБП Lantech I-Mate 650VA / 390W.
Работает нормально, держит нагрузку, автоматически переходит на батарею, и обратно на сеть.
Вопрос следующий:
Подскажите, может кто знает, как отключить функцию Green Power в ИБП Lantech I-Mate 650VA / 390W?
В чём она выражается - при маленькой нагрузке, примерно 5-25 Вт (подключали 1-2-3 лампы LED), ИБП "думает" что он просто простаивает и выключается автоматически через 20-30 секунд.
Подключали лампу 100-200Вт, ИБП работает до полного разряда аккумулятора.

В своём Mustek 600 USB отключил эту функцию, выкусив резистор R15A:
ЗображенняЗображення

В инете нашёл как человек отключил в UPS PowerWalker VI 850 SE
...Выломать маленький прямоугольный резистор R43 с обратной стороны платы...

ЗображенняЗображення

Выходит, что и в Lantech I-Mate 650VA тоже нужно удалить какой-то конфигурационный резистор - вопрос: какой?
Задача усложняется отсутствием схемы :shuffle:

Фото платы:
спойлер
ЗображенняЗображення

ЗображенняЗображення

ЗображенняЗображення

ЗображенняЗображення
ИБП работает на контроллере Philips 87С54: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 1RB+5A.pdf" target="_blank

ЗображенняЗображення

Заранее благодарен, возможно финансово :beer:
Stamb
Member

Повідомлення

Пользователь2011
А софту немає до упса? В мене в прозі можна вказувати мінімальне значення потужності для відключення.
Пользователь2011
Junior
Аватар користувача
Звідки: Черкассы

Повідомлення

По-этому UPS не могу вообще ничего толкового найти, ни схемы, ни инструкции, ни софта.
Разве что какой-то универсальный софт подойдёт :shuffle:

Да и , честно говоря, я не уверен что проблема решится софтом, так как на многих ИБП эта функция отключается конфигурационным резистором.
Пользователь2011
Junior
Аватар користувача
Звідки: Черкассы

Повідомлення

Проблема решена при помощи Thunder_blade. :super: :beer:
Закройте пожалуйста.
thunder_blade
Member
Аватар користувача
Звідки: Cherkassy

Повідомлення

:rolleyes: :gigi: :beer:
Chmpua
Junior

Повідомлення

Возникла та же самая проблема, но с Powerwalker VI 600 SW. Очень нужно отключить чертов Green mode, т.к. есть необходимость использовать его для газового котла, который берет совсем мало, когда насос не работает. thunder_blade Help
https://www.dropbox.com/s/lnlhoakap3kwr ... -50-11.png
https://www.dropbox.com/s/0ksu4ibtul88w ... -52-12.png
https://www.dropbox.com/s/vp4o93ulfcem5 ... -54-02.png
https://www.dropbox.com/s/cii3zc6g57hoc ... -55-04.png
thunder_blade
Member
Аватар користувача
Звідки: Cherkassy

Повідомлення

Chmpua
Есть универсальный рецепт , ищите как организован контроль нагрузки (токовый трансформатор или чего у вас там ) и смещаете выход резистором дополнительным или диодом дабы ибп думал что у вас есть нагрузка 50 ватт к примеру ;)

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
41-020001 и есть токовый транс к слову

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
срисовуйте схему по выходу токового транса , попробуем помочь
Kronus
Member

Повідомлення

Ну, если хочется иметь хорошее освещение во время отключений света, то упс - не самый хороший вариант. У него приличный ток холостого хода и низкий КПД при малой нагрузке. Лучше напрямую от аккумулятора 12-вольтовую светодиодную лампочку запитать.
SMV
Junior

Повідомлення

Доброго дня.
Підкажіть, як відключити Green Mode на платі від упса.
Фото додаю.
Дякую
зображення_viber_2022-11-30_14-42-07-793.jpg
зображення_viber_2022-11-30_14-42-07-580.jpg
зображення_viber_2022-11-30_14-42-07-297.jpg
Відправлено через 57 хвилин 15 секунд:
Або чи потрібно взагалі у цій платі щось змінювати щоб переробити упс в інвертор???
Crossbow
Member
Аватар користувача
Звідки: Вінниця

Повідомлення

SMV: 30.11.2022 15:43 Доброго дня.
Підкажіть, як відключити Green Mode на платі від упса.
Фото додаю.
Дякую

зображення_viber_2022-11-30_14-42-07-793.jpg
зображення_viber_2022-11-30_14-42-07-580.jpg
зображення_viber_2022-11-30_14-42-07-297.jpg

Відправлено через 57 хвилин 15 секунд:
Або чи потрібно взагалі у цій платі щось змінювати щоб переробити упс в інвертор???
вопросы заданы:
1. не правильно
2. у вас "мало знаний" если задаете такие вопросы
3. не убивайте и так дефицитное железо...
4. то что вы хотите сделать, не имеет никакого смысла !
SMV
Junior

Повідомлення

Тоді підкажіть, як переробити упс в інвертор.
Дякую
Lexual
Member
Аватар користувача
Звідки: Николаев

Повідомлення

Всем привет!
У меня Мустек 600 тоже, откусил Р15 и он все равно отключается ровно через 5 мин.
Что еще нужно сделать? На ютубе по этой модели только про Р15 говорится.
Crossbow
Member
Аватар користувача
Звідки: Вінниця

Повідомлення

SMV: 01.12.2022 09:32як переробити упс в інвертор.
он уже ним и является... только с более широкими функциями.
Dikaprio_
Junior

Повідомлення

общем есть ИБП Trust 600 220-240 50/60Hz
Работает нормально, держит нагрузку, автоматически переходит на батарею, и обратно на сеть.
Вопрос следующий:
Подскажите, может кто знает, как отключить функцию Green Power в ИБП
barsofff
Junior
Аватар користувача
Звідки: Хата

Повідомлення

Всем Добрый день!
Благодаря вашим общим советам и танцами с бубнами без выпаивания резисторов, я пришёл к выводу, что небходимо добиться стабильной нагрузки на ибп.
Так вот действительно у меня несколько лет был этот ибп и использовал по 5 минут на природе побриться, постричься. И всё как-то не доходило в этой теме напрягаться и заставить не отключаться.
Сейчас очень строго стоит вопрос поддержания стабильности интернета, подзарядки устройств и освещения во время веерных отключений.
Возможно мой опыт будет полезен.
Исходные данные нагрузки :
- laptop 19V*4,75A
- laptop 20V*2,25A
- 10w(220V) lamp diod
- modem 12V*0.5A (optical)
- router 5V*2.5A
- tablet PC 5V*1.5A
- tablet PC 5V*1.5A
- charger USB smartphone 5v*3A

Итого 193.75W

При данных входных данных стабильно работали устройства и ИБП не выключался в течении 2х часов.
Затем просто подавали электричество в сеть.
barsofff
Junior
Аватар користувача
Звідки: Хата

Повідомлення

Обновление.
Сегодня был откушен резистор R15A в Mustek 600 USB
отсоединены все устройства, оставлены только модем и роутер.
2 часа без отключения
Напряжение на аккумуляторе стабильное.
Востаннє редагувалось 06.12.2022 14:47 користувачем barsofff, всього редагувалось 1 раз.
Cirax
Member
Звідки: Киев

Повідомлення

barsofff: 06.12.2022 14:32 Обновление.
Сегодня был откушен резистор R15A
отсоединены все устройства, оставлены только модем и роутер.
2 часа без отключения
Напряжение на аккумуляторе стабильное.
Купил преобразователь напряжения. Присоединил к аккумулятору, выставил напряжение 19В, подключил роутер. КПД выше 90% и накой тот ИБП для таких нагрузок?
Всех расходов 100грн.
barsofff
Junior
Аватар користувача
Звідки: Хата

Повідомлення

Конечно у меня есть преобразователь с 12В до 15-19В. Но как быть с тем фактом, что модем потребляет 12V*0.5A и роутер 5V*2.5A.
Не подскажите где за 100 грн. можно купиь такой преобразователь напряжения?
Alex+
Member

Повідомлення

barsofff
Я собі купляв такі модулі: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... 12-24-5V3A
Коштують копійки, і є можливість встановити любу потрібну напругу.
barsofff
Junior
Аватар користувача
Звідки: Хата

Повідомлення

Alex+: 06.12.2022 16:54 barsofff
Я собі купляв такі модулі: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... 12-24-5V3A
Коштують копійки, і є можливість встановити любу потрібну напругу.
Спасибо.
Відповісти