В общем провел эксперименты с разным размещением 80-ки, для галочки так, как вверху под БП и также в положении над NB толком прикрепить вентиль мешает крепление кулера.Так, что просто ложил вентиль на радиатор в двух положениях, поток вверх (Вх) и поток вниз (Вн) и поток сбоку под углом к МП (Сб <30*)(как я первоначально поставил) .Температуры, значения по порядку: комнатная, материнской платы в простое, материнской платы в нагрузке, цп в простое, цп в нагрузке.
(Сб <30¤)-18.6, 26, 28, 39, 65
(Вн)-18.8, 27, 31, 41, 68
(Вх)-18.9, 28, 32, 44, 68
Тестировал в LinX с объемом задачи 18 000.В перерывах система охлаждалась, делал замеры по одному разу.
Еще увеличил угол наклона 80-ки до~<45¤
(Сб <45¤)-19, 27, 30, 41, 67
И напоследок да бы расставить точки над i запустил еще раз первоначальную конфигурацию.
(Сб <30¤)-19, 26, 29, 40, 65
З.Ы. Видели авы на руоверах, я уже подумал мой акк взломали