BorisBrejcha: ↑ 10.10.2026 21:39
1985god: ↑ 09.10.2026 23:14 на добу грубо 30 кВт*годин ба навіть 60 щоб майже дві доби грітися і тут якра з виникло питання що краще високовольтну систему чи низьковольтну
высковольтную
при таких мощностях уже надо строить систему на 200-500 вольт постоянки.
https://solartechonline.com/blog/high-v ... ery-guide/
дорого.
нащо на 30кВт/год високовольтна система? воно то звісно можна, але нахіба. наразі маю 25кВт/год, хочу до 30-40кВт/год розширитись як фінанси дозволять, але взагалі не бачу сенсу високовольтки на таких ємностях як єдино правильного варіанту
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

dimus8210: ↑ 10.10.2026 21:46але взагалі не бачу сенсу високовольтки на таких ємностях як єдино правильного варіанту
+
SergN
Member
Звідки: Kyiv

Повідомлення

BorisBrejcha: ↑ 10.10.2026 21:39высковольтную
при таких мощностях уже надо строить систему на 200-500 вольт постоянки.
Де тут потужність? При споживанні 30кВт*год на добу, це якраз 1,25кВт усередненого навантаження. Зрозуміло, що короткострокові піки можуть бути високими, як і в кожній оселі, але через згадку про опалення від електрики, яке рівномірно по часу доби розмазане потужністю задля комфорту, то для залишку там нічого такого страшного немає. Тому раціональніше (слово "краще" не підходить) збирати в класі 48В, закинувши побільше в ємність батарейок. Вони ж при нарощуванні ємності не матимуть проблем з короткостроковою високою потужністю на вихід, який би собі могли б придумати.
S0N1C
Member
Аватар користувача
Звідки: Dnipro

Повідомлення

ну 30квт ще ж потім треба буде зарядити після блекаута(за короткий час) :rotate: сусіди скажуть дякую
Vortexx38
Junior

Повідомлення

acm_fan: ↑ 10.10.2026 20:54
Vortexx38: ↑ 10.10.2026 12:21Если поставить bulk=float на 27.4 v, тогда инвертор постоянно поддерживает 27.4 током 1.9 А.
Предполагаю, что те амперы - установка инвертора, меньше он не умеет подавать. То есть режим работы. Не реальное число.
А реальный ток нужно самому мерить. BMS у Вас не покажет (негде смотреть). Самый простой китайский мультиметр (при последовательном подключении) более точно покажет ток. Я думаю там десятые доли А, поэтому это ОК. ~2 А постоянно вталкивать просто некуда.
Vortexx38: ↑ 10.10.2026 12:21Теперь с 27.2 постоянно пытается зарядить максимальным током до 28.4, и так по кругу.
Туповатый инвертор. У Вас установки для лития, или "юзер"?
Впрочем
Vortexx38: ↑ 10.10.2026 12:21Если поставить bulk=float на 27.4 v
для блэкаут-схемы будет норм. Раз в квартал потом подтягивать (выше ставить Bulk), чтобы отбалансировать (малым током).
Установка типа юзер, в инструкции написано под литий выбирать свинец и параметрами подгонять под литий.

Как оказалось bulk=float не вариант , спустя минут 10 начинает подымать ток и заряжать дальше, включая/выключая заряд, рывками.
_VlaD_
Member

Повідомлення

S0N1C: ↑ 10.10.2026 22:22 ну 30квт ще ж потім треба буде зарядити після блекаута(за короткий час) :rotate: сусіди скажуть дякую
Ну так пише що під'єднано 30кВт на електроопалення.
Тобто, за годину зарядиться. :D
SergN
Member
Звідки: Kyiv

Повідомлення

S0N1C: ↑ 10.10.2026 22:22 ну 30квт ще ж потім треба буде зарядити після блекаута(за короткий час) :rotate: сусіди скажуть дякую
Причому, скажуть це незалежно від вибору вольтажу акумів, бо з ними взаємодіятиме по високій стороні все тією ж потужністю. І якщо у них там теж всім віртуальні 30кВт подаровані від ДТЕКу, то "сядут всє(с) ;)
S0N1C
Member
Аватар користувача
Звідки: Dnipro

Повідомлення

_VlaD_: ↑ 10.10.2026 22:26
S0N1C: ↑ 10.10.2026 22:22 ну 30квт ще ж потім треба буде зарядити після блекаута(за короткий час) :rotate: сусіди скажуть дякую
Ну так пише що під'єднано 30кВт на електроопалення.
Тобто, за годину зарядиться. :D
ну не знаю, то мабуть якщо три фази і 380В заведено :laugh:
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватар користувача
Звідки: Днепр

Повідомлення

Согласно https://www.nerc.gov.ua/calculator-standart 220/230 В - только до 10 кВт договорной мощности (включительно), входной автомат - 50 А. Всё что больше = автоматически 380/400 В и соотв. 3 фазы (шаг: 25 кВт, 30, 40 и 50 = max; по автоматам: 50 А, 63, 80 и 100).
Когда-то раньше (с) соответствие мощности и номинала АВ было другое, если что.

Во многоквартирной застройке номиналы и мощности - самые разные, однако согласно ДБН 2026 коэф. одновременности около 0,25 (зависит от класса "комфорта" дома, есть газ, нет и т. д.). При договоре 3 кВт "норма" получится = 0,75-0,9 кВт. Это про расчёты зарядных узлов инверторов :laugh: Уверен, в частном секторе такое тоже имеется. А не я заплатил за "30 кВт" и беру все 30! :rolleyes: :gigi:
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

acm_fan: ↑ 10.10.2026 23:41При договоре 3 кВт "норма" получится = 0,75-0,9 кВт. Это про расчёты зарядных узлов инверторов
:gigi: :gigi: :gigi: :gigi: :gigi:

Відправлено через 46 секунд:
acm_fan: ↑ 10.10.2026 23:41заплатил за "30 кВт" и беру все 30!
більше 30 :gigi: автомат не вибье при 30 :gigi: :lol:
_VlaD_
Member

Повідомлення

S0N1C: ↑ 10.10.2026 22:29 ну не знаю, то мабуть якщо три фази і 380В заведено :laugh:
Три зарядних по 10 кВт на кожну фазу в паралель. І от тобі 30 кВт грубо кажучи.

Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Hotspur: ↑ 10.10.2026 23:51 більше 30 :gigi: автомат не вибье при 30 :gigi: :lol:
Автомат може не виб'є. А от якщо лічільник сучасний, то відключе релюху при 30.1.
У моїх батьків такий. Автомат не вибиває, а всередині лічільника релюха розмикає контакти.
BorisBrejcha
Member
Звідки: Odessa

Повідомлення

SergN: ↑ 10.10.2026 22:12 Де тут потужність? При споживанні 30кВт*год на добу,
Там далее по тексту указано, что желательно иметь 60кВтч запас в батареях.
Если строить систему с нуля, надо обратить внимание на HV и сравнить с LV
SergN
Member
Звідки: Kyiv

Повідомлення

BorisBrejcha: ↑ 11.10.2026 09:36Если строить систему с нуля, надо обратить внимание на HV и сравнить с LV
Таке відчуття, що АІ-шку на форум підключили, тоді не дивно, що так регулярно хаотичні відосики викладаються.
Людина саме це і написала в запиті. А ще написала щось про гроші в тому ж пості. Тому хоче замовник гуляти на всі - можна взяти найдорожче, що є на ринку. А от далі було щодо раціонального вкладення коштів. Те, що 60кВтгод - це не річ, яка заряджається під час графіку відключень 7/2, треба бути відразу в курсі (насамперед порадникам). І не через внутрішні обмеження системи (будь-якої), а саме через зовнішні.
S0N1C
Member
Аватар користувача
Звідки: Dnipro

Повідомлення

так, у нас стало на одного екперта широкого профілю більше :laugh:
1985god
Member

Повідомлення

acm_fan: ↑ 10.10.2026 23:41 Согласно https://www.nerc.gov.ua/calculator-standart 220/230 В - только до 10 кВт договорной мощности (включительно), входной автомат - 50 А. Всё что больше = автоматически 380/400 В и соотв. 3 фазы (шаг: 25 кВт, 30, 40 и 50 = max; по автоматам: 50 А, 63, 80 и 100).
Когда-то раньше (с) соответствие мощности и номинала АВ было другое, если что.

Во многоквартирной застройке номиналы и мощности - самые разные, однако согласно ДБН 2026 коэф. одновременности около 0,25 (зависит от класса "комфорта" дома, есть газ, нет и т. д.). При договоре 3 кВт "норма" получится = 0,75-0,9 кВт. Это про расчёты зарядных узлов инверторов :laugh: Уверен, в частном секторе такое тоже имеется. А не я заплатил за "30 кВт" и беру все 30! :rolleyes: :gigi:
дякую всім за відповіді :super: acm_fan супер що розкопали про коефіцієнт, завжди було цікаво але було лінь шукати . Доречі де знайшли ?
_VlaD_ бачу серед нас теж є олігархи які 30 кВт можуть спожити :super:
S0N1C: ↑ 11.10.2026 11:12 так, у нас стало на одного екперта широкого профілю більше :laugh:
АІ це цікава штука інколи дуже допомогає , але інколи взагалі ні до чого . Тому користуватися АІ можна якщо сам добре розумієшся в темі і ленишся гуглити деталі. Бо АІ інколи ну прямо дуже заганяється.
З досвіду той хто місяць в роздумах той переважно тільки морочить голову і нічого потім не купує , а скоріше шукає спілкування , треба його на цей форум відправити - щоб сам писав :laugh: Хоча є ще різні "спеціалізовані" форуми наприклад SDV в телеграмі :shuffle: greanpower talk та інші де багато "експердів" . Загалом я завжди в таких випадках кажу ремарку \ дсиклеймер що я не готовий відповідати
за свої поради грошима, наглошуючи що всі нормальні проекти платні і за безкоштовно все на ваш страх і ризик .
SergN
Member
Звідки: Kyiv

Повідомлення

1985god: ↑ 11.10.2026 11:25З досвіду той хто місяць в роздумах той переважно тільки морочить голову і нічого потім не купує
Купити-то може, але вже коли "півень в ... клюне" і з залишків того, що наявне в той момент, а не згідно початкових побажань. Як і робить більшість
S0N1C
Member
Аватар користувача
Звідки: Dnipro

Повідомлення

1985god
угу, особливо такі великі системи для такий серьйозних помешкань...
BorisBrejcha
Member
Звідки: Odessa

Повідомлення

А с какого порога мощности нагрузки и емкости батарей HV-система начинает быть явно выгодней LV-системы (48VDC)?
Начнем с того, что у клиента вообще ничего нет.

Слово экспертам.
Hotspur
Member
Аватар користувача

Повідомлення

BorisBrejcha: ↑ 11.10.2026 12:06А с какого порога мощности нагрузки и емкости батарей HV-система начинает быть явно выгодней LV-системы (48VDC)?
4000 W постійного навантаження з піками 5000-8000
Timedemo
Member
Звідки: Ненька Украина

Повідомлення

BorisBrejcha: ↑ 11.10.2026 12:06 А с какого порога мощности нагрузки и емкости батарей HV-система начинает быть явно выгодней LV-системы (48VDC)?
Начнем с того, что у клиента вообще ничего нет.

Слово экспертам.
З 30квт
Відповісти