UPS не заряжается от генератора 220В

Корпуса и источники питания
Відповісти
Автор
Повідомлення
46Tolik
Member

Повідомлення

Есть генератор ~5 кВа. ПК и все остальное работает от него нормально а вот UPC APC тупо от него не заряжается при этом переключается то на сеть то на батарею. Т.е. судя по всему ему не нравится входное напряжение. Другой Upc пишет что входное прыгает от 160 В (тоже не заряжается)
Вопрос - что нужно сделать что бы генератор выдавал нормальную напругу?
c0013r
Member
Аватар користувача
Звідки: UA

Повідомлення

для начала измерить выходное напряжение.
Bryt
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

А с чего он должен заряжаться, если у вас кроме напряжения, ещё и частота тока может быть не стабильной? С генераторами только онлайн упсы дружат хорошо, остальные - рандом.
Kronus
Member

Повідомлення

46Tolik:Есть генератор ~5 кВа. ПК и все остальное работает от него нормально а вот UPC APC тупо от него не заряжается при этом переключается то на сеть то на батарею. Т.е. судя по всему ему не нравится входное напряжение. Другой Upc пишет что входное прыгает от 160 В (тоже не заряжается)
Вопрос - что нужно сделать что бы генератор выдавал нормальную напругу?
Может генератор у вас не очень хороший?
Если входное напряжение выходит за некоторые пределы, то УПС переходит на питание от батареи.
Если у УПСа есть встроенный стабилизатор, то диапазон входного напряжения может быть заметно шире без перехода на батарею. Но, наверно, это не очень хорошо для реле стаба будет.
46Tolik
Member

Повідомлення

matari mx9000e вот такой
на генераторе всегда пишет ~210-219
а на UPS аж до 160 просаживается :dontknow:
Shpoker
Member
Звідки: Киев

Повідомлення

46Tolik
докупи стабилизатор (желательно не релейный, ибо там будет картина не особо лучше) (на 1000+ВА) к этому генератору и надейся что поможет
YAYA
Member
Звідки: Київ

Повідомлення

Підключи в паралель мультиметр і подивися на реальну напругу коли генератор під навантаженням, і чи є скачки напруги.
Kronus
Member

Повідомлення

Вообще, если погуглить, можно найти большое количество тем о том, что UPS не дружит с генератором. Видимо, это очень распространенная проблема.
Например, вот ответ поддержки:
спойлер
ИБП подобного типа не любят такой формы сигнала,поэтому генератор нужен или асинхронного типа,или инверторный.Единственное ,что можно попробовать,это добавить активной нагрузки на выход (улучшится форма ),подобрать емкость параллельно входу ИБП в пределах 4-40 мкф для улучшения формы или покрутить винтик частоты на генераторе ,установив ее значение 51-51,2 гц примерно-часто помогает ,так-как из-за неравномерности работы генератора астота может немного гулять,а менее 49 гц такой ИБП уже не подхватывает.Кстати,через ПО было бы неплохо посмотретьт,какие параметры сети видит ИБП при работе от генератора.
http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=10614
46Tolik
Member

Повідомлення

электрик говорит нужно купить инвертор который от генератора преобразует в постоянное а потом в переменное... цена на данную нагрузку порядка $2к так что нафиг. благо свет редко отключают
Bryt
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

Ну Кронус в принципе всё верно сказал - пошаманить с частотой - если есть такая регулировка. С формой без осцилографа вы не справитесь, максимум как он и сказал - это купить высоковольтный, плёночкный икс конденсатор большой ёмкости и подключить его между фазой и 0 на выходе, может он срежет мусор на выходе до приемлимых для ИБП значений.
Scoffer
Member
Аватар користувача

Повідомлення

Не треба ніякими кондерами шунтувати вихід. Проб'ється і згорить, або перегріється і згорить. Або просто згорить.
Автотрансформатор від старого лампового телека перед упсом, і буде щастя.
Bryt
Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

Scoffer:Не треба ніякими кондерами шунтувати вихід. Проб'ється і згорить, або перегріється і згорить. Або просто згорить.
Автотрансформатор від старого лампового телека перед упсом, і буде щастя.
Как пример: https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 21885.html
У нас на рынке к сожалению особо ёмких кондёров нет, у меня к примеру на выходе ИБП 1500W стоит похожий но на 4UF.

P.s. Кто пробьётся ? Что сгорит? Пленочные - одни из самых надёжных в мире, с заявленным 400в. Он последний кто сгорит из-за чего либо у вас в электронике.
Відповісти