Новини
Останні статті і огляди
Нужно ли заземление для принтера?
-
Ilnaz
Member
- Звідки: Набережные Челны
Надоели мне помехи в кабельном тв и шумы в колонках от работающего компа, решил заземлить отдельным проводом сечением 4мм^2. Почитал в инете насчет зануления, заземления, на одном ресурсе прочитал что нужно заземление для всего компьютерного оборудования, а не только отдельно компа. Проблема в том что в доме заземление только на кухне, от него как раз и будет идти провод ко мне, в "сетевой фильтр". Принтер же расположен на другом конце комнаты, и там так же нет заземления. Мне к нему тоже от своего заземленного фильтра тянуть отдельный провод? Что то не хочется что бы выгорел USB
эх, принтер бы на wi-fi, проблем не было бы, но поменять никак, хороший принтер, ему 10 лет, HP laserJet 1220
-
akinak
Member
заземление коварная вещь из за разницы потенциалов при скачках напряжения или стихийных явлений таких как молния... чаще всего там где без потерь проходит без заземления, с заземлением всегда смерть. от шума в колонках так не избавишься, а риска добавишь. Лучше поставить сетевой фильтр на телевизор, какой советуйся в магазине.
-
S
Member
- Звідки: Киев
подключить принтер удлинителем в фильтр трехконтактным. жилу на землю вести в розетку куда включается фильтр проводником сечением не менее фазного с корпуса щитка если металлический. на щитке зажать под болт с гайкой.
-
redEX
Member
- Звідки: одесса
чувак ты сделал мой деньakinak:заземление коварная вещь из за разницы потенциалов при скачках напряжения или стихийных явлений таких как молния... чаще всего там где без потерь проходит без заземления, с заземлением всегда смерть. от шума в колонках так не избавишься, а риска добавишь. Лучше поставить сетевой фильтр на телевизор, какой советуйся в магазине.
экран юсб провода соедене с землей на плате плата через стойки с корпусом корпус с бп, корпус бп с землей
-
akinak
Member
не понял что тебя позабавило?
-
Oberon64
Member
Заземление выполняется ОТДЕЛЬНЫМ проводом, так что разные там экраны ЮСБ не катят. И как это корпус БП с землей соединен, если если в розетке третьего-заземляющего провода нет?
-
redEX
Member
- Звідки: одесса
твои познания в электричествеakinak:не понял что тебя позабавило?
-
Ilnaz
Member
- Звідки: Набережные Челны
а в щитке там не защитное зануление??
Добавлено через 10 минут 20 секунд:
протянул через всю квартиру удлинитель от кухни до себя с заземлением - шум все равно есть
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
и помехи на россия1 остались.
Добавлено через 10 минут 20 секунд:
протянул через всю квартиру удлинитель от кухни до себя с заземлением - шум все равно есть
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
и помехи на россия1 остались.
-
Jumper007
Member
- Звідки: Чернигов
заземление не избавит от помех, оно предназначено исключительно для защиты от поражения током от различных корпусов техники и т.п. зануление это по сути то же самое, так как у нас в стране нетраль глуго заземленная обычно.
повторю совет - ставь фильтр сетевой.
еще если колонки кетай то можно попробовать кабеля поменять (все по которым звук ходит)
* заземлять принтер это вообще анекдот, от же пластмассовый, какой смысл его заземлять ?
повторю совет - ставь фильтр сетевой.
еще если колонки кетай то можно попробовать кабеля поменять (все по которым звук ходит)
* заземлять принтер это вообще анекдот, от же пластмассовый, какой смысл его заземлять ?
-
sheffline_85
Member
от кондуктивных как раз таки избавит, у него потенциал весь стикает либо на ноль, либо на фазу, этих "помех".Jumper007:заземление не избавит от помех
заземление надо делать и подключать согласно нормативным документам, для начала хотя бы
http://www.vira.ru/exp/norm_doc/gost/d1/121030-81.html" target="_blank
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
Она в КВ диапозоне вещает, что-то срет у тебя, скорее всего БП корявым PFCIlnaz:и помехи на россия1 остались.
да и вариант с излучаемыми помехами забывать не надо, отдели сигналку от силовухи, антену/кабель ТВ от силовых проводов и как можно дальше.
БП не вселяет уверенности, это он источник твоих помех 100%, причем их создает PFC в первичке еще.
-
Ilnaz
Member
- Звідки: Набережные Челны
если легонько об корпус задеваться, чувствуется покалывание:) колонки профильные, БП тоже 
-
Jumper007
Member
- Звідки: Чернигов
тут важно пониать что есть что.
как я писал выше, у нас с совковых времен для економии проводов нейтраль глухо заземлена на трансформаторной опдстанции, т.е. она и есть защитная земля и рабочая нейтраль одновременно, и это как правило и является причиной помех в технике у жителей многоэтажных домов.
например девочка света на восьмом этаже включила фен - у всех кто в этом доме жужжание колонках (ели без фильтра сетевого), потому что ноль то один у всех, и заземлением ничего не испрвить так как эти помехи они как раз в земле (ноле) и есть.
тут разве что тянуть землю на площадку к щитку, если он отдельным контуром заземлен(хотя там тоже может быть та самая земля), или все тот же сетевой фильтр. ну или к громоотводу еще можно попробовать
как я писал выше, у нас с совковых времен для економии проводов нейтраль глухо заземлена на трансформаторной опдстанции, т.е. она и есть защитная земля и рабочая нейтраль одновременно, и это как правило и является причиной помех в технике у жителей многоэтажных домов.
например девочка света на восьмом этаже включила фен - у всех кто в этом доме жужжание колонках (ели без фильтра сетевого), потому что ноль то один у всех, и заземлением ничего не испрвить так как эти помехи они как раз в земле (ноле) и есть.
тут разве что тянуть землю на площадку к щитку, если он отдельным контуром заземлен(хотя там тоже может быть та самая земля), или все тот же сетевой фильтр. ну или к громоотводу еще можно попробовать
-
sheffline_85
Member
это чтоб для пущего эффекта в грозу порезвится?Jumper007:ну или к громоотводу еще можно попробовать
согласен с постом выше полностью.
в советсткие времена не думали просто что люди будут так красиво и шикарно жить, имея тонну техники с импульсниками и прочим шумящим сильно срамом.
Раньше то телик был как покупка машины
Недальновидность советских энергетиков вылилась в то, что теперь в сети не синус читстый, а непонятно что
Востаннє редагувалось 15.01.2013 12:01 користувачем sheffline_85, всього редагувалось 1 раз.
-
Jumper007
Member
- Звідки: Чернигов
у тебя плохой ноль в доме, возможно он отпал (или отгорел) от земли, вот в нем и гуляет потенциал небольшой, он тебя и щипает и помехи наводит. причина - не качественная техника у соседей или у тебя, нужно ноль на землю кинуть и оно где коротит отгоритIlnaz:если легонько об корпус задеваться, чувствуется покалывание:) колонки профильные, БП тоже
-
sheffline_85
Member
Jumper007:и оно где коротит отгорит
-
Jumper007
Member
- Звідки: Чернигов
sheffline_85
делаю ставку на компрессор в холодильнике Донбасс у дяди Васи с 3 этажа
делаю ставку на компрессор в холодильнике Донбасс у дяди Васи с 3 этажа
-
Ilnaz
Member
- Звідки: Набережные Челны
Блок не менять а купить норм сетевой фильтр, и проблема думаете решится?
P.S. Звук в колонках из ВЧ динамика напоминает легкий свист жесткого диска с синусоидой
25 Гц, как бы с прерыванием. Я сам живу на 3 этаже в 5 этажке 
-
sheffline_85
Member
Ilnaz:25 Гц
Вы не можете слышать такие частоты, это на границе инфразвука, к тому же нет акустики, которая воспроизведет 25 Гц, 50 Гц...
Свист в колонках это говноконденсатор "вытекший" на выходе их питальника, заменить.
-
Ilnaz
Member
- Звідки: Набережные Челны
звук можно сказать как бы прерывающийся, с частотой примерна 25 Гц, но шум высокочастотный, объяснить не могу
Шум есть даже без источника, от другой розетки в другой комнате. гудение в 50 Гц их НЧ есть
-
Jumper007
Member
- Звідки: Чернигов
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/" target="_blank
вот почитай
у тебя помехи от того что синусоида как на 2 рисунке там
только там для примера нарисовано а у тебя реально оно так.
в идеале RC фильтр от сетевых помех должен быть на входе бп, но у тебя он или очень плохой или нету вообще. что делать - попробовать другой бп подключить, если есть возможность такая, взять на денек у знакомых там ... или же искать отдельно какой нить фильтр, стабилизатор, разделительный трансформатор даже можно впереть.
а если руки чешутся и паяльник умеешь держать то раскручивай бп и осматривай кондеры и дросселя и ищи кандидатов на замену.
вот почитай
у тебя помехи от того что синусоида как на 2 рисунке там
в идеале RC фильтр от сетевых помех должен быть на входе бп, но у тебя он или очень плохой или нету вообще. что делать - попробовать другой бп подключить, если есть возможность такая, взять на денек у знакомых там ... или же искать отдельно какой нить фильтр, стабилизатор, разделительный трансформатор даже можно впереть.
а если руки чешутся и паяльник умеешь держать то раскручивай бп и осматривай кондеры и дросселя и ищи кандидатов на замену.