Помогите разобраться с UPS APC

Корпуса и источники питания
Ответить
Автор
Сообщение
dimka890
Member
Откуда: Мелитополь\Запорожье

Сообщение

Попа в руки APC Smart UPS 1000VA RM (старый, белого цвета, 3U высотой) без батарей. При включении в розетку ничего на нем не светится, выходные розетки не работают, на проводах которые идут к батареям 1.5В. Собственно вопрос - он мёртв или так и должно быть без батарей? Просто неохота покупать 12В 12Ач аккумы если он мертв(
Вот такой:
Изображение
Jumper007
Member
Аватара пользователя
Откуда: Чернигов

Сообщение

1,5 вольт на батарею мало полюбому, проверяй трансформатор и диоды силовые, ну и предохранители тоже :gigi:
dimka890
Member
Откуда: Мелитополь\Запорожье

Сообщение

Jumper007
Понятно что мало) там поидее 2 батареи идут последоватльно тоесть 24В должны выдать. Следовательно на них и приходить должно для зарядки примерно так же. Я вот просто думаю может у него через батареи какая цепь идет и он не стартует просто без аккумов
Shpoker
Member
Откуда: Киев

Сообщение

незнаю как раньше, но у современных (2008+) смарт упсов АПС возможна горячая замена батарей, да и старт без них только в виде стабилизатора напряжения. просто при старте будет гореть лампочка типа замените батарею.
dimka890
Member
Откуда: Мелитополь\Запорожье

Сообщение

ну этот уже старичек. ладно. попробую на работе найти парочку полудохлых хотя бы аккумов, подкинуть и посмотреть че будет