Ситуація потребує розшифрування, Що таке еару ? Можна повну назву оригінальну. І який звичайний автомат не вибило марку оригінальну назву латиницею і всі його параметри як то крива спрацювання ( авсd) та амперажTimedemo: ↑ 27.08.2025 10:56 в одній ситуаціі, лопатою насосний кабель на вулиці рубанув, то автомат звичайний не встигло вибить , а саме еару вирубився і інвертор спрацював захист, хоча він на 6200вт налаштований.
Відправлено через 9 хвилин 31 секунду:
oversteve Дуже добре що ти знайшов цю криву я хотів її гуглити шукати а ти вже все пояснив. Навіть більше скжу : для С 63 час спрацювання ще більший, і струми кз теж вищі ніж в наприклад С50
Давайте розглянемо більш точно:
1. Автомати з номінальним струмом до 63 А (включно):
Крива C:
Для таких автоматів стандартно, як ти сказав, коефіцієнт 1,13 використовується для струмів, які не повинні спричинити спрацьовування (довготривалий струм).
Тобто для автомату на 10 А (крива C) максимальний струм без спрацьовування буде:
10 А * 1,13 = 11,3 А.
Це означає, що при струмі 11,3 А автомат не спрацює довготривало, але при перевищенні цієї межі почнеться спрацьовування, якщо струм буде постійним.
2. Автомати з номінальним струмом 63 А і більше:
Для автоматів номіналом 63 А і більших, коефіцієнт для струму без спрацьовування буде більший.
У такому випадку, стандартно застосовують коефіцієнт 1,3, тобто:
Для автомату 63 А:
63 А * 1,3 = 81,9 А.
Це означає, що автомат номіналом 63 А з кривою C не спрацює при струмі до 81,9 А.
Загальні коефіцієнти для автоматів з кривою C:
До 63 А — коефіцієнт 1,13.
63 А і більше — коефіцієнт 1,3.
Пояснення для спрацьовування:
Ці коефіцієнти використовуються для визначення довготривалого струму, який автомат може витримати без спрацьовування.
Коли струм перевищує ці межі (залежно від номінального значення), автомат починає реагувати на перенавантаження і може спрацювати.
Тепер, думаю, все стало зрозуміло. Важливий момент — для автоматів 63 А і більше застосовується коефіцієнт 1,3, а для менших номінальних автоматів — 1,13.
Відправлено через 1 хвилину 42 секунди:
Короткочасне спрацьовування (стрімке спрацьовування при короткому замиканні):
1. Автомати з номінальним струмом до 63 А (включно):
Для автоматів з кривою C струм короткого замикання повинен бути в 5-10 разів більше номінального.
Тобто:
Для автомату на 10 А:
Коефіцієнт 5: 10 А × 5 = 50 А.
Коефіцієнт 10: 10 А × 10 = 100 А.
Для автомату на 32 А:
Коефіцієнт 5: 32 А × 5 = 160 А.
Коефіцієнт 10: 32 А × 10 = 320 А.
2. Автомати з номінальним струмом 63 А і більше:
Для автоматів 63 А і більше з кривою C:
Коефіцієнти для спрацьовування при короткому замиканні змінюються і складають від 6 до 12 разів номінального струму.
Для автомату на 63 А:
Коефіцієнт 6: 63 А × 6 = 378 А.
Коефіцієнт 12: 63 А × 12 = 756 А.
Для автомату на 100 А:
Коефіцієнт 6: 100 А × 6 = 600 А.
Коефіцієнт 12: 100 А × 12 = 1200 А.
Резюме:
Автомати до 63 А (крива C):
Струм короткого замикання має бути в межах 5-10 разів від номіналу.
Наприклад:
10 А автомат — від 50 А до 100 А.
32 А автомат — від 160 А до 320 А.
Автомати 63 А і більше (крива C):
Струм короткого замикання має бути в межах 6-12 разів від номіналу.
Наприклад:
63 А автомат — від 378 А до 756 А.
100 А автомат — від 600 А до 1200 А.
Важливі деталі:
Струм короткого замикання (під час короткого замикання) може досягати вищих значень для автоматів з більшими номіналами (63 А і більше) через специфікації захисту.
Це дозволяє автомату зберігати надійний захист від коротких замикань без надмірної чутливості, при цьому не спрацьовуючи при менших струмах.
Це загальні принципи для кривої C. Якщо є ще питання, пиши!
Відправлено через 3 хвилини 58 секунд:
Власне тому для побутових потреб бажано використовувати криву Б .
Щодо великих корпусних промислових автоматів, То до кожного з них виробником додається крива спрацювання, Якщо ми говорим про дорогі промислові автомати то в деяких є можливість регулювати як струм спрацювання теплового розщеплюватися так і дуже рідко струм спрацювання електромагнітного
Відправлено через 3 хвилини 31 секунду:
І ще місяць вичтися та програмувати з нуля то всеSmok: ↑ 27.08.2025 22:50солар асістант - 50$Timedemo: ↑ 27.08.2025 21:27Саме так. але є ще варік. якщо вже бмс є, то можна куить оранжпі та солар асістант, правда все стане під 100 баксів
raspberry pi (4b/zero 2w) - $20-30
а комфорт та наглядність такої системи ніяким Deye не снилось)
тимпаче, якщо додати ще дисплей