Вопрос про Активный PFC

Корпуса и источники питания
Автор
Сообщение
Rostyslav777
Member
Аватара пользователя
Откуда: Селище

Сообщение

простопользователь
Стаб це гроші на вітер,я тобі писав вище який безперебійник купити,до 140 В працює від мережі.
shevalier
Member
Откуда: Україна

Сообщение

strannik18:shevalier
неправильно є два діапазони в якому працює бж це або 110 або 220 :lamer:
ДА що ви таке пишите, я вас таки геть не розумiю. :lol:
Ви таки зовсiм не розумiєте як працює АПФЦ.
Він намагається стежити за формою напруги, корегуючи форму струму.
Тому йому фiолетово вiд якоi напруги працювати, тiльки не вiд квадратньоi як у вагонах, тодi йому практично гарантовано кiнець.

АПФЦ в принципi не може вiдрiзнити то є 155В на початку синусоiди 220В, чи то вже є аплiтуда вiд 110В.

Просто БЖ, який розрахований на повний дiапазон дорогший, у 230В-му набагато простiше витримати потужностнi характеристики - там струм за перiод менший, чим при 110В.

Фактично усякий БЖ з АПФЦ, якщо в нього не вбудовано функцii працювати виключно вiд 230В, буде нормально працювати вiд 110. Можливо з меншою потужнiстю, але з тими сами стабiлiзованими напругами на виходi.