Предлагаю обсудить Оцениваем качество FSP Epsilon 80 PLUS 600
Нужно ещё пульсации имерять. Даже при нормальном напряжении пульсации могут "зашкаливать".
Последние статьи и обзоры
Новости
Оцениваем качество FSP Epsilon 80 PLUS 600
-
Alexsandr
Member
-
GurMan
Member
- Откуда: Kyiv
ФСП есть ФСП и всё тут. У самого Блу Сторм 500w.
-
olegk@
Member
- Откуда: Gorlovka, Ukraine
так и не понял к чему в названии фигурирует 80 PLUS ??
и вот не понятки, 4 линии с током 18а и напряжением 12в должны выдавать за 800ватт, а в характеристиках написано 575, в статье вообще 420, где правильно?
ЗЫ: посмотрел на своем, написано 800ватт из 12в линий, посчитал получилось 1080, как правильно считать надо ?
и вот не понятки, 4 линии с током 18а и напряжением 12в должны выдавать за 800ватт, а в характеристиках написано 575, в статье вообще 420, где правильно?
ЗЫ: посмотрел на своем, написано 800ватт из 12в линий, посчитал получилось 1080, как правильно считать надо ?
-
Alexsandr
Member
На этикетках пишут насколько максимально можно нагрузить каждую линию по 12в по отдельности. А есть ещё суммарная нагрузка, вот она как раз и равна 575Вт по 12в (остальная нагрузка по 3,3 и 5в). 420Вт автор новости явно писал от фонаря.
у ФСП где-то от 600вт начинают идти неплохие пульсации. Поэтому не всё в таким именем одинаково полезно. Если изменения в новых ревизиях (и есть лиэти новые ревизии) неизвестно.
у ФСП где-то от 600вт начинают идти неплохие пульсации. Поэтому не всё в таким именем одинаково полезно. Если изменения в новых ревизиях (и есть лиэти новые ревизии) неизвестно.
-
RomanLV
HWBOT OC Team
- Откуда: Дніпро
Такое бывает крайне редко (у БП с виртуальным разделением 12в). А вот нестыковки между наклейкой и тем что в тексте...olegk@:4 линии с током 18а и напряжением 12в должны выдавать за 800ватт
olegk@
Виртуальное разделение каналов это когда на самом деле канал 12в один. Его мощность пишется как сумарная по каналам 12V1+12V2+12V3... Собственно это и есть реальная мощность канала 12в - у данного (если верить наклейке) 575Вт или 48А.
А "18А каждая" - это искуственное ограничение, сделанопросто чтобы соответствовать стандарту (по стандарту ток на любой линии не должен превышать 18А (или 20, но производители перестраховываются не помню точно но смысл тот же).
Вобщем сделано для того чтоб не погорели провода. Просто если не будет этого ограничения то можно нагрузить 18А на _один_ провод, на что последний может отреагировать ...некоторым расплавлением . По этому фактически несмотря что БП имеет одну линию 48А при нагрузке на любой канал больше 18А он выключится.
Вобщем
Надо смотреть на суммарную мощность 12в и не обращать внимания на то что пишут касаемо V1, V2 и т.д. На них смотреть надо толко если решили поцепить одну мощную нагрузку на один канал. Типа канал 12А а вы туда решили впиндюрить завольтмоденную разогнанную 8800GTS (не помню че там есть мощнее с одним 6-типиновым разьемом ) у которой потребление после всех ваших модов стало за 150Вт.olegk@:как правильно считать надо ?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
А, понял! 420Вт - это 575-155 (мощность по 3.3в+5в). Т.е. у блока 575Вт если нагружать хоть только 12в хоть все всместе. Но некоректрно както написано - 420 это минимум, только если загрузитьпо максимуму 3.3в+5в, в реале такое врядли будет и на 12в можно побольше чем 420 вешать.