Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)

Разговоры обо всем
Ответить
Автор
Сообщение
Filabatya
Member
Аватара пользователя
Откуда: Івано-Франківськ

Сообщение

Можна і через переноску зарядити, якщо генератор на вулиці, не обов'язково носити :shuffle:
BorisBrejcha
Member
Откуда: Odessa

Сообщение

Qwerty1987: ↑ 28.10.2026 16:57 Я с 100ач лифером отлично пересидел 2 раза по 7 дней без света и 1 раз 4 дня, его очень удобно носить к генератору на зарядку :gigi:
У меня запас 8 квтч.
На интернет, на удаленку хватит надолго :shuffle:
Все потребители - 12 вольт, нет лишних потерь :super:
Z440_User
Member
Аватара пользователя
Откуда: Кривий Ріг

Сообщение

А ще 12В варіантів зарядити поза хатою значно більше ніж 24 чи 48В.
Я, як тиждень не було світла, таскав по черзі свої 2шт 12В@100А*г свинець на роботу, де в автоцеху його заряджали стаціонарним стендом для акумів 24в/12в. Один в хаті котел живить, поки інший на роботі заряджається, ввечері АКБ міняються.
Тотальна та жорстка економія електроенергії в угоду живлення котла, проте в хаті тепло і можна гарячою водою помитися з душа. Навіть світло не вмикали, світло ліхтариками, вся електрика акб котлу.
SergN
Member
Откуда: Kyiv

Сообщение

Filabatya: ↑ 28.10.2026 17:50 Можна і через переноску зарядити, якщо генератор на вулиці, не обов'язково носити :shuffle:
А якщо на сусідній? ;)
1985god
Member

Сообщение

Не пригадую когось дуже хвилював струм холостого ходу ( власне сподивання) інверторів, хтось рекомендував звертати увагу на трансформаторні інвертори які мають споживання х.х. менше , заради цікавості перевірив свій fchao
Qwerty1987
Member
Откуда: Одеса

Сообщение

Ну мой вариант рабочий только если есть где-то рядом генератор.
Пока этого генератора не было единсвенным источником питания был мой рено логан + автомобильный инвертор :gigi:
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Qwerty1987: ↑ 28.10.2026 16:57его очень удобно носить к генератору на зарядку
а коли генератора немає ? :D

Відправлено через 56 секунд:
Filabatya: ↑ 28.10.2026 17:50Можна і через переноску зарядити, якщо генератор на вулиці, не обов'язково носити
моя схема :gigi:

Відправлено через 1 хвилину 22 секунди:
1985god: ↑ 28.10.2026 20:27Не пригадую когось дуже хвилював струм холостого ходу ( власне сподивання) інверторів,
мене
Bloodfallen
Member
Аватара пользователя

Сообщение

вони досі не відміняють додаткову батарею яку я неправильно замовив!

а якщо я таможню не заплачу її повернуть тоді і гроші теж?

Изображение
acm_fan
HWBOT OC Team
Аватара пользователя
Откуда: Днепр

Сообщение

Bloodfallen: ↑ 28.10.2026 15:45жаба душить але дешевше і краще варіантів щоб з коробки працювало не бачу
А их и нет :gigi:
Есть только конкуренты по цеху, где такое же унылое ПО, а то и ещё хуже.
Marstek во всяком случае усиленно его пилит, как это и происходит в игрострое, обкатывая все баги на энд кастомерах.
Очевидно как допилят и завоюют рынок - цены пойдут вверх.
Hotspur: ↑ 28.10.2026 16:00акум окремо інвертор окремо. можна фабричні
Единственная альтернатива, но это не про "сразу из коробки" вообще. Щиток придётся собрать. Сделать его отдельным от квартиры не проблема, и забрать с собой при переезде тоже. На Ютубе полно примеров этажерок потужності (сверху на раме - инвертор, внизу - батарея, между ними - щиток). Конструкция и материалы рамы - от фантазии (металл, дерево, полипропиленовые трубы :gigi: ).

Переводя фокус на конкретные цифры, быстрее чем за пару часов в тот Marstek (5 кВт*ч) энергию не залить, при условных входящих 200 В это 12,5 А потолок.
Бытовая розетка (в теории) может выдать 16 А, а при безопасных x1.15 это фактически 18,4 А (при которых АВ не будет срабатывать весьма долго, если он реально на 16 А). Грубо говоря, разница в x1.5 раза, что при условии подвода к объекту (дому) достаточной мощности для заряда и режима блэкаута весьма немало.
200 В * 18,4 А * 0,93 (КПД) =3,42 кВт
240 В * 18,4 А * 0,93 (КПД) =4,1 кВт (побуду оптимистом) энергии в батарею за час (от "розетки").
Какой толк в беспроблемной работе сразу "из коробки", если при блэкаутах сидеть с пустой батареей? К тому же "гибридник" сможет зарядить хоть от 150 В (нагрузка будет в пролёте). Marstek так не сможет. Но у каждого свои сценарии.
Bloodfallen: ↑ 28.10.2026 15:45як довго вони пошту перевіряють?
Плашка на сайте в самом верху. Видна сильно не всем.
:apes:
спойлер
В связи с высокой загруженностью и ограниченным количеством сотрудников в настоящее время ответ на электронные письма или отправка заказов может занять до 1 недели. Заказы, содержащие только Marstek Venus-E V3, мы можем отправить быстрее.
_clawfinger_
Member
Откуда: З берегів Дніпра

Сообщение

acm_fan
Діапазон роботи Marstek Venus E v.3 від 187 до 253в. Тут кожен дивиться по своїм обставинам. Мені норм, в моєму районі в мене постійна проблема з підвищеною напругою, а не пониженою.

А так за годину 2,5кВт, а ще байпас +1 кВт зверху.
Додаток пилять постійно, навіть візуально все міняється.
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

1985god: ↑ 28.10.2026 20:27заради цікавості перевірив свій fchao
автомат одобрю :D

Відправлено через 30 секунд:
acm_fan: ↑ 28.10.2026 22:44 этажерок потужності
ору
BorisBrejcha
Member
Откуда: Odessa

Сообщение

1985god: ↑ 28.10.2026 20:27 Не пригадую когось дуже хвилював струм холостого ходу ( власне сподивання) інверторів, хтось рекомендував звертати увагу на трансформаторні інвертори які мають споживання х.х. менше , заради цікавості перевірив свій fchao
1 .китайский НЧ -инвертор "FI-20224" (24В 2кВт) потребляет на ХХ от батареи 0,76А (так говорит БМСка)
примерно 20 ватт

2. Кулон 1кВт - 18 ватт
1985god
Member

Сообщение

BorisBrejcha: ↑ 29.10.2026 09:25
1985god: ↑ 28.10.2026 20:27 Не пригадую когось дуже хвилював струм холостого ходу ( власне сподивання) інверторів, хтось рекомендував звертати увагу на трансформаторні інвертори які мають споживання х.х. менше , заради цікавості перевірив свій fchao
1 .китайский НЧ -инвертор "FI-20224" (24В 2кВт) потребляет на ХХ от батареи 0,76А (так говорит БМСка)
примерно 20 ватт

2. Кулон 1кВт - 18 ватт
якщо вірити кліщам на відео то fchao 48В автономний ще менше :shuffle:

Про те як обманюють навіть більш відомі розкручені виробник АКБ типу Wattcycle
Для "свідків активного балансиру" там цілий цикл про проблеми з данною конкретною БМС не тілкьи у цього виробника Wattcycle і про активні балансири окремо
спойлер
BorisBrejcha
Member
Откуда: Odessa

Сообщение

1985god: ↑ 29.10.2026 11:28 Для "свідків активного балансиру" там цілий цикл про проблеми з данною конкретною БМС не тілкьи у цього виробника Wattcycle і про активні балансири окремо
я свою Bluetti EB3A оснастил активным балансиром.
реально помогает.
балансирует только при наличии питания
1985god
Member

Сообщение

BorisBrejcha смотрите видео там все есть . В вашем случае возможно получилось , но не панацея . Нужно не для всех и не всегда .