Новости
Последние статьи и обзоры
Выбор ИБП/UPS
-
Bloodfallen
Member
підкажіть є станція Citechi GT1200
на офіційному сайті пише та і в гуглі що UPS режим є
аже коли я її включаю заряжатись то вихід AC вимикається зразу ж і не включити його
це що значить UPS немає?????
на офіційному сайті пише та і в гуглі що UPS режим є
аже коли я її включаю заряжатись то вихід AC вимикається зразу ж і не включити його
це що значить UPS немає?????
-
Shpoker
Member
- Откуда: Киев
Bloodfallen
перегрузка? вруби в него лампочку на 60 ВТ и проверь (но вообще, я б в саппорт им написал)
перегрузка? вруби в него лампочку на 60 ВТ и проверь (но вообще, я б в саппорт им написал)
-
МОНАХ
Member
- Откуда: Український Шаолінь
► ...Маленьке доповнення до мого попереднього відгуку на Eaton 5E Gen2 2200 USB IEC (5E2200UI). Ця штуковина реально спокійно та довготривало тягне 150В вхідної до 210В для роботи "компа" без переходу на акумулятори!
► Нє
, я розумію, мовляв - "Чувак! Ти вкинув не самі дешеві гроші в приблуду - що тут дивного?!" - але це один з тих випадків, коли, дійсно, як написано - так і відпрацьовує, а не... просто написано
(в той час як на практиці навіть приблизно може не так працювати). Приємно здивований (не очікував аж настільки точної паспортної функціональності - думав на 165В максимум на 160В буде здаватись...) - за останню неділю, що кацапня пробує наглухо обрізати всі виходи з ХАЕС, дуже помічна фішка виявилась для того, щоб зовсім неквапливо і спокійно завершити роботу без потреби зайвий раз гнобити акумулятори.
► Нє
-
BorisBrejcha
Member
- Откуда: Odessa
У мене ДБЖ APC Smart-UPS 700
Для класичного лінійно-інтерактивного ДБЖ APC Smart-UPS 700 (SU700INET)
діапазон стабілізації (роботи вбудованого автоматичного регулятора напруги — AVR) без переходу на акумулятор має такі межі:
• Стандартний заводський діапазон: 174 – 286 В.
• Розширений діапазон (регулюється програмно): 168 – 302 В
Для класичного лінійно-інтерактивного ДБЖ APC Smart-UPS 700 (SU700INET)
діапазон стабілізації (роботи вбудованого автоматичного регулятора напруги — AVR) без переходу на акумулятор має такі межі:
• Стандартний заводський діапазон: 174 – 286 В.
• Розширений діапазон (регулюється програмно): 168 – 302 В
-
Bloodfallen
Member
а ні у мене виявилась модель GT 1500 там дійсно нема ДБЖ... шкода доведеться дбж шукати окремо для компа шоб встигати виключатиShpoker: ↑ 23.10.2026 21:30 Bloodfallen
перегрузка? вруби в него лампочку на 60 ВТ и проверь (но вообще, я б в саппорт им написал)
а найти нормальний дбж важко
на розетці скірзь відгуки то шумний, то воняє, то пищить і не вимикається, перелопатив багато моделей від 5к до 10к гривень жодного без негативних відгуків
-
Piter Cantrope
Member
- Откуда: Калуш
Bloodfallen
Ctechi GT1500 не має наскрізного режиму.
Але інвертор має працювати коли вона заряджається. Просто там все йде через батарею.
В мене така колись була, і вихід AC працював під час зарядки.
Ctechi GT1500 не має наскрізного режиму.
Але інвертор має працювати коли вона заряджається. Просто там все йде через батарею.
В мене така колись була, і вихід AC працював під час зарядки.
-
Bloodfallen
Member
не працює тупо не вмикаєтсья скіки не тисну, якщо зарядку відмикаю то все ок зновуPiter Cantrope: ↑ 23.10.2026 23:46 Bloodfallen
Ctechi GT1500 не має наскрізного режиму.
Але інвертор має працювати коли вона заряджається. Просто там все йде через батарею.
В мене така колись була, і вихід AC працював під час зарядки.
-
LiquidStorm
Member
- Откуда: Banderstadt [UA]
Бо вже давно було відомо, що нормальні моделі MGE/Eaton - дуже хороші та живучі девайси, в базі мають діапазон AVR десь 175-255, через софт можна переключити на ширший діапазон (від 150). Єдиний мінус - досить шумні вентилятори, які в лінійників працюють на заряд/розряд, а в онлайнових - весь час, навіть коли вимкнені, ну але із тим можна змиритися.МОНАХ: ↑ 23.10.2026 22:27Eaton ... реально спокійно та довготривало тягне 150В вхідної до 210В
Дешевші серії (типу ECO), нажаль, не мають настільки широкого діапазону, при 170В вже перемикаються на акумулятор.
-
МОНАХ
Member
- Откуда: Український Шаолінь
► MGE-шка моя теж бюджетна і так глибоко не вміє - підключає акумулятор десь на 175-180В, а от з Eaton-ом - тоLiquidStorm: ↑ 24.10.2026 14:04 ... моделі MGE/Eaton - дуже хороші та живучі девайси, в базі мають діапазон AVR десь 175-255...
-
LiquidStorm
Member
- Откуда: Banderstadt [UA]
Теж маю одну бюджетну MGE на 750 (зараз такі ідуть як Eaton 800 ECO), простенька, але років 15+ служить (4 заміни акумів). Один з двох моніторів теж на долю секунди втрачає синхронізацію і пригасає екран, при переключенні.МОНАХ: ↑ 24.10.2026 16:39MGE-шка моя теж бюджетна
Ще дві MGE десь такі самі старі, але середній і троха вищий рівень: в одному резистором в розрив дротів троха прикручені оберти вентиля, другий дмухає на всі гроші, бо немає режиму байпас.
Нажаль, відходять у минуле такого класу пристрої, бо їх замінюють системи із LFP та більш тривалим режимом роботи без електрики, проте на всі 100% ще не здатні замінити, зокрема слабий захист від вхідних напруг, менш стабільне ПО, можливість зламу через BLE тощо.
-
Filabatya
Member
- Откуда: Івано-Франківськ
Не на жаль, а на щастя, свинець маст дай 
-
Z440_User
Member
- Откуда: Кривий Ріг
Нє-нє, є кейси коли немає можливості lfp дати необхідний температурний режим і тоді свинець рулить 
-
Filabatya
Member
- Откуда: Івано-Франківськ
літій натрій виправиль це неподобство 30кг 105а авто акумів)
-
GreenMile
Member
- Откуда: Київ
Свинець, поки що, має дві істотні переваги: це "поставив і забув" і витривалість в екстремальних умовах: температури, перезаряд, нічим не обмежені високі навантаження, глибокі розряди його не вбивають повністю і одразу. Просто, в наших реаліях він не підходить, бо в його задачі ніколи не входило годинами працювати на максимальну віддачу, іх задача протримати пару хвилин для безпечного завершення роботи або до переключення на резервне живлення.
Ось мої УПС-ові акуми 21 року випуску, в експлуатації з грудня 2021, два рази обслуговував, досі живі і тримають мій ПК на 13900k, хоча прогресс деграції можна бачити на фото.
Коли здохнуть остаточно, звісно переберу на ліфепо4, але 5 років - то для них досить великий строк
Ось мої УПС-ові акуми 21 року випуску, в експлуатації з грудня 2021, два рази обслуговував, досі живі і тримають мій ПК на 13900k, хоча прогресс деграції можна бачити на фото.
Коли здохнуть остаточно, звісно переберу на ліфепо4, але 5 років - то для них досить великий строк
- спойлер
-
FirstTDM
Member
- Откуда: Киев
И добавить нечегоGreenMile: ↑ 25.10.2026 10:15Свинець, поки що, має дві істотні переваги: це "поставив і забув" і витривалість в екстремальних умовах: температури, перезаряд, нічим не обмежені високі навантаження, глибокі розряди його не вбивають повністю і одразу.
Ну так всё верно - в течении 5-7 минут сохраняем результаты работы, встаем из-за компа и переключаемся на дополнительные источники (если есть) - иначе делаем перерыв в работе...GreenMile: ↑ 25.10.2026 10:15Просто, в наших реаліях він не підходить, бо в його задачі ніколи не входило годинами працювати на максимальну віддачу, іх задача протримати пару хвилин для безпечного завершення роботи або до переключення на резервне живлення.
Условный UPS APC живет 5-8 лет как минимум... один раз надо заменить батарею... имхо, вполне нормальное существование полезного девайса - и это не говоря уже о том, что старшие/дорогие UPS APC работают успешно в течении 10-15 лет при замене батарей...
-
Artem_K
Member
- Откуда: Все складно
Що там зараз у старших моделей не знаю (останній новий Smart-UPS 3000VA, який був у Бахмуті, мені подобався, а ще були два старих, які пропрацювали на рідних батареях десь 7-8 років, замінили й далі працювали ), а ось побутовий APC скурвився - дуже багато скарг на сильний запах пластика та, наприклад, партії 22-23 шли з бракованими батареями. які раптово та масово помирали через 1-1,5 року (мої також). Єдине, що плюс в карму виробника - мовчки по гарантії міняли.FirstTDM: ↑ 25.10.2026 11:11Условный UPS APC живет 5-8 лет как минимум... один раз надо заменить батарею... имхо, вполне нормальное существование полезного девайса - и это не говоря уже о том, что старшие/дорогие UPS APC работают успешно в течении 10-15 лет при замене батарей...
-
Z440_User
Member
- Откуда: Кривий Ріг
Ось і я про це.GreenMile: ↑ 25.10.2026 10:15Свинець, поки що, має дві істотні переваги: це "поставив і забув" і витривалість в екстремальних умовах: температури
У нас верстат з ПК-мізками на він10 у великому цеху (цех понад 100м довжини). Звісно що цех без опалення при його габаритах. В "ящику" верстата стоїть ПК та UPS APC. Оболонка верстата мониторить і стан UPSa в тому числі.
Мета - коректне вимкнення ПК верстата при зникненні живлення. ПК робить це автоматично.
Сам верстат за блекаутів живити хіба що від дизель-генератора. Споживання 150-180кВт/годину в залежності від ваги заготовки що на ньому стоїть.
Свинець в тому UPS себе чудово почуває при температурі близько +5 градусів в цеху взимку.
-
Grava
Member
- Откуда: Запоріжжя
Потрібен дбж для профільного пк, ніякої довготривалої роботи, лише коректно вимкнути або пережити стрибок напруги.

- спойлер
- Ryzen 7 7700, XFX Speedster SWFT RX 6800, бж Vinga VPS-1200Pl
-
BorisBrejcha
Member
- Откуда: Odessa
беу устроит?
на вторичке APC Smart 750 - в районе 2000 грн
на олх есть лиферные батареи 24в 10Ач с блутусом - 2500 грн
такой комплект я взял и он отлично работает.
-
Bryt
Member
- Откуда: Киев
Обычные упсы были хороши в мирное время, когда раз в год свет вырубят и нужно просто завершить работу и подождать.
Сам сидел на старом онлайне 1500w, пяти батарей 9ач хватало на 10-20 минут (в зависимости от свежести), ну и батареи csb у меня всегда гарантировано жили по 5+ лет.
Сейчас вот взял ecoflow delta 3 на пробу, железо у меня вручную настроено по лимитам и вольтажу в биосе, поэтому потребляет в нагрузке 260-300w (пк, монитор, колонки) судя по мониторингу станции. Я Вам скажу что 3 полноценных часа работы с копейками, без каких-либо ограничений и в любое удобное для меня время, это весьма комфортно.
Смущает только лютый китай компонентов внутри станции, если свой старый аналоговый ибп я паяльником с того света возвращал трижды, то тут случись что, думаю ничего не получится
Сам сидел на старом онлайне 1500w, пяти батарей 9ач хватало на 10-20 минут (в зависимости от свежести), ну и батареи csb у меня всегда гарантировано жили по 5+ лет.
Сейчас вот взял ecoflow delta 3 на пробу, железо у меня вручную настроено по лимитам и вольтажу в биосе, поэтому потребляет в нагрузке 260-300w (пк, монитор, колонки) судя по мониторингу станции. Я Вам скажу что 3 полноценных часа работы с копейками, без каких-либо ограничений и в любое удобное для меня время, это весьма комфортно.
Смущает только лютый китай компонентов внутри станции, если свой старый аналоговый ибп я паяльником с того света возвращал трижды, то тут случись что, думаю ничего не получится