ну там не совсем рекомендация. там описание того, почему можно уйти от автомата между выходом инвертора и авр. При условии что дальше после авр есть правильная группа автоматов.fludimir: ↑ 08.04.2026 14:25viewtopic.php?p=3857496#p3857496Timedemo: ↑ 08.04.2026 09:57ради кабеля от инвертора до авр необходимо установить автомат.
Когда-то давно я решил не ставить автомат на этот кусок кабеля именно по вашей рекомендации![]()
Но вообще логика такая - автоматом мы защищаем кабель, а мощность моего инвертора (2квт) недостаточна для того чтобы перегреть и как-то повредить 2.5мм2 кабель.
инвертор то 2квт. но релюшка может банально залипнуть, и в инверторе может быть КЗ.
Відправлено через 2 хвилини 54 секунди:
все эти инвертора когда-то были рассчитаны на свинец, и логика у них тупейшая, пока не просядет акб ниже флоата значительно, к примеру до 50 вольт, он в балк заряд не перейдет. А лифер чтобы упал так низко, нужно усадить практически в ноль. Соответсвенно при разряде до 30-50 процентов у лития такого вольтажа не будет. и инвертор будет держать флоат.Denon480: ↑ 08.04.2026 18:35 Подскажите пожалуйста по bulk и float
Имеется инвертор datouboss 4862L и батарея Deye SE-G5.1 Pro-B - 51.2V 5.12kWh
Ставлю значение float 53.8 и bulk 56 и заряд останавливается на напряжении float 53.8 и батарея дальше не заряжается, разве оно не должно было дойти до 56 и потом разряжаться до 53.8 ?
Выбран режим USE в 5-м пункте настроек.