Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)

Разговоры обо всем
Ответить
Автор
Сообщение
murzik
Member

Сообщение

Hotspur: 20.07.2025 18:08я такі покупляв сообі
а навіщо? ви паралелите використання напруги акумулятора напряму на якісь пристрої?
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

murzik: 20.07.2025 18:17а навіщо? ви паралелите використання напруги акумулятора напряму на якісь пристрої?
ні. думав ставити схему з зарядкою і інвертором через рубильник щоб стояло зібране але мені ліниво. емності вистачає просто включити інвертор і сидіти на ньому :D .
Smok
Member
Аватара пользователя
Откуда: Дніпро

Сообщение

murzik: 20.07.2025 13:14 а дроти у вас які?)
в мене зараз 2 акб по 5квт, буде 3 акб по 5квт (чекаю БМС)
дроти до інвертора 35мм2 силікон
з'єднання акб 25мм2
1985god
Member

Сообщение

Timedemo: 20.07.2025 17:03 дуже просто, в 50-100метрів блискавка б"є просто в землю, і панелі як велика антена візьмуть на себе імпульс, і там легесенько може бути пік 1000+ вольт. або наприклад інвертор здурів і по сонцю щось начудив.
тут має бути комплексно + заземлення панелей окремими контуром, без заземлення одні ПЗІП не стягнуть
Timedemo
Member
Откуда: Ненька Украина

Сообщение

1985god: 21.07.2025 14:52
Timedemo: 20.07.2025 17:03 дуже просто, в 50-100метрів блискавка б"є просто в землю, і панелі як велика антена візьмуть на себе імпульс, і там легесенько може бути пік 1000+ вольт. або наприклад інвертор здурів і по сонцю щось начудив.
тут має бути комплексно + заземлення панелей окремими контуром, без заземлення одні ПЗІП не стягнуть
заземлення панелей корпуса треба робити одразу з покрівленю, окремий контур не обов"язково, головне щоб основний контур був правильний та надійний. та і то, заземлення рами під великим питанням. простіше вже зробити шпиль громовідводу

Відправлено через 3 хвилини 16 секунд:
1985god: 21.07.2025 14:52 без заземлення одні ПЗІП не стягнуть
без заземлення вони навіть не працюють.
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Smok: 20.07.2025 18:58в мене зараз 2 акб по 5квт, буде 3 акб по 5квт (чекаю БМС)
яке споживання ?
Smok
Member
Аватара пользователя
Откуда: Дніпро

Сообщение

Hotspur: 21.07.2025 17:44
Smok: 20.07.2025 18:58в мене зараз 2 акб по 5квт, буде 3 акб по 5квт (чекаю БМС)
яке споживання ?
приблизно 10квт в день
спойлер
мережа/сонце/батарея 29.7 kWh / 183.34 kWh / 76.12 kWh
мережа+сонце = 213,04квт
Screenshot_1.jpg
але це не завжди конер увімкнений
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Smok: 21.07.2025 18:22приблизно 10квт в день
акуми з запасом
athlonchik
Junior
Откуда: Черкаси

Сообщение

Дозрів до встановлення панелей
планую 4 шт по 420-430Вт, будуть встановлені на шиферному даху
до інвертора метрів 15-17 кабелю
планував поставить DC автомат на вході інвертора і все
вище прочитав про блискавку :(
Заземлення немає ніде, ні на даху, ні інвертора
Панелі на гаражі, будинок на відстані в 10 м, вищий, виходить панелі заземлять начебто і не обов'язково
А от з захистом інвертора гірше, заземлення немає, і робить його не хочеться - проблема довести від контура до інвертора.
Може зробить заземлення і поставить щиток з варисторами з запобіжниками в гаражі? Але тоді залишиться можлива наводка на кабель.
Чи забить на це все?
Smok
Member
Аватара пользователя
Откуда: Дніпро

Сообщение

athlonchik: 30.07.2025 10:58Може зробить заземлення і поставить щиток з варисторами з запобіжниками в гаражі?
для інвертора заземлення обов'язкове, а для панелей вже по їх розташуванню, я наприклад для першого поля не ставив, бо над панелями труба, навколо панелей інші криши
якщо немає 5-10к грн на заземлення - не став панелі взагалі, дешевше вийде

в мене портативний монік вирубався, коли блискавка поруч била декілька разів, настільки сильними були наводки на пк з землі

доречі під 4шт панелей, ще й з такою потужністю треба інвертор хочаб від 120v, краще від 60v
Timedemo
Member
Откуда: Ненька Украина

Сообщение

Smok: 30.07.2025 13:25
athlonchik: 30.07.2025 10:58Може зробить заземлення і поставить щиток з варисторами з запобіжниками в гаражі?
для інвертора заземлення обов'язкове, а для панелей вже по їх розташуванню, я наприклад для першого поля не ставив, бо над панелями труба, навколо панелей інші криши
якщо немає 5-10к грн на заземлення - не став панелі взагалі, дешевше вийде

в мене портативний монік вирубався, коли блискавка поруч била декілька разів, настільки сильними були наводки на пк з землі

доречі під 4шт панелей, ще й з такою потужністю треба інвертор хочаб від 120v, краще від 60v
заземлення обов"язкове по сонячному полю входу іневртора, якраз від сплесків коли молнія б"є десь поряд. а от інвертору самому те заземлення до лампочки, виключно якщо дось в інверторі відвалиться і на корпус попаде.
1985god
Member

Сообщение

порахував частокво скільки мені буде коштувати обєднати 8 акумуляторів по 12 вольт, які в мене вже є, у АКБ на 48 вольт 10 кВт у що наконечників під кабель площею перерізу 35 мм потрібно 40 штук , це із знижками одні тільки наконечники
Наконечник силовий takel RE10221 мідний луджений DIN35-8 ціна 46,2 грн\ шт = 1 848 грн
про ПВ-3 35 мм по 176,4 грн\ метр взагалі рахувати страшно бо вони на сраному\дешевому стелажі стоять , нема місця на підлозі розтавити
певно ще метрів 5 :( то загалом 2700 грн , чому за Гідравлічний прес для наконечників проводів YATO YT-22862 відати 2 тис з чимось було не шкода , а за накінечники з проводами шкода ...
от ж і виходить що аксесуарів на 5000 грн . Але це ще нічого, я офігів коли дізнався скільки зараз коштує поставити і налаштувати інвертор 6 кВт + АКб до нього 5 кВт просять від 250 до 1000 і не гривень :eek: Так що електрики зараз в шоколаді називають 1000 доларів лиш би не робити :shuffle:
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

1985god: 06.08.2025 17:55Але це ще нічого, я офігів коли дізнався скільки зараз коштує поставити і налаштувати інвертор 6 кВт + АКб до нього 5 кВт просять від 250 до 1000 і не гривень
ееее. а що там налаштовувати ? Чи ти маєш на увазі мережу дотянути до інвертора і поставити автомати де треба ?
1985god
Member

Сообщение

Hotspur: 06.08.2025 18:14
1985god: 06.08.2025 17:55Але це ще нічого, я офігів коли дізнався скільки зараз коштує поставити і налаштувати інвертор 6 кВт + АКб до нього 5 кВт просять від 250 до 1000 і не гривень
ееее. а що там налаштовувати ? Чи ти маєш на увазі мережу дотянути до інвертора і поставити автомати де треба ?
Налаштувати щоб працювало.
Можеш сміливо займатися тим питанням :super: навіть клієнтів може піджену , з тебе 15%.
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

1985god: 06.08.2025 19:18Можеш сміливо займатися тим питанням навіть клієнтів може піджену , з тебе 15%.
хммм. треба подумати :D паяти газом товсті дроти за 1000 доларів це майже тарантіно :gigi:
1985god
Member

Сообщение

Hotspur: 06.08.2025 20:21
1985god: 06.08.2025 19:18Можеш сміливо займатися тим питанням навіть клієнтів може піджену , з тебе 15%.
хммм. треба подумати :D паяти газом товсті дроти за 1000 доларів це майже тарантіно :gigi:


Паяти нічого не треба , але від $250
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

1985god: 07.08.2025 16:50Паяти нічого не треба
:weep: :weep: :weep: не ну так менш цікаво
Timedemo
Member
Откуда: Ненька Украина

Сообщение

1985god: 06.08.2025 17:55 порахував частокво скільки мені буде коштувати обєднати 8 акумуляторів по 12 вольт, які в мене вже є, у АКБ на 48 вольт 10 кВт у що наконечників під кабель площею перерізу 35 мм потрібно 40 штук , це із знижками одні тільки наконечники
Наконечник силовий takel RE10221 мідний луджений DIN35-8 ціна 46,2 грн\ шт = 1 848 грн
про ПВ-3 35 мм по 176,4 грн\ метр взагалі рахувати страшно бо вони на сраному\дешевому стелажі стоять , нема місця на підлозі розтавити
певно ще метрів 5 :( то загалом 2700 грн , чому за Гідравлічний прес для наконечників проводів YATO YT-22862 відати 2 тис з чимось було не шкода , а за накінечники з проводами шкода ...
от ж і виходить що аксесуарів на 5000 грн . Але це ще нічого, я офігів коли дізнався скільки зараз коштує поставити і налаштувати інвертор 6 кВт + АКб до нього 5 кВт просять від 250 до 1000 і не гривень :eek: Так що електрики зараз в шоколаді називають 1000 доларів лиш би не робити :shuffle:
ти ще не порахував активні балансири, для балансування між 12в банками.

Відправлено через 44 секунди:
а підключати інвертор, там роботи на 30 хвилин. подивись десь схему підключення, з базовими знаннями там немає що робити.
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Timedemo: 08.08.2025 10:36а підключати інвертор, там роботи на 30 хвилин.
дивлячись який :shuffle:
Timedemo
Member
Откуда: Ненька Украина

Сообщение

Hotspur: 08.08.2025 17:54
Timedemo: 08.08.2025 10:36а підключати інвертор, там роботи на 30 хвилин.
дивлячись який :shuffle:
любий.
Ответить