fludimir
Member
Откуда: Харьков

Сообщение

strang: 28.11.2024 00:24там же ниже, в режиме lib флоатинг хоть и пропадет,
Поставил lib, включил сеть - какое то время заряжалось балком потом переключилось на флоат, ровно как было в use, и так уже час:
спойлер
IMG_20241128_205234~2.jpg
Раньше я уже убеждался что этим цифрам во время флоата верить нельзя (потребление инвертора может быть как 20вт при 5а на дисплее так и 60вт при 0а на дисплее) , токовых клещей чтобы проверить к сожалению нет, но мне кажется что тут никаких изменений по сравнению с use (хотел бы ошибаться, мб кто-то еще проверит)
Crossbow
Member
Аватара пользователя
Откуда: Вінниця

Сообщение

goldenvirus
знову мова про конкретно 3квт версію.
А це і так відомо що він без АКБ не вміє, я вже писав раніше тут про це.
goldenvirus
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Crossbow
Ви до кінця дивилися, тут мова не про конкретний екземпляр чи модель, я пояснення від людини з досвідом, що не треба робити відсічку БМС-кою...та грець із тим float струмом, хай собі буде, у якісного залізофосфату строк служби 5+ років, хай собі заряджається/розряджається...
strang
Member
Аватара пользователя

Сообщение

goldenvirus
про розрядку як зрозумів - батарею бмс відключила на розряд, мізки інвертора відключились бо нема їм живлення. шось там всередині не туди пішло - згорів інвертор.
при відсічці ж по зарядці бмс не відмикає батарею на розряд, мізки нормально живляться, чого воно має згоріти?
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

strang: 28.11.2024 21:45при відсічці ж по зарядці бмс не відмикає батарею на розряд, мізки нормально живляться, чого воно має згоріти?
питання налаштувань

Відправлено через 5 хвилин 32 секунди:
Ну сьогодні я так поняв ц всіх немає світла по 10-12 годин :D сурвайвл
goldenvirus
Member
Аватара пользователя

Сообщение

strang: 28.11.2024 21:45 goldenvirus
про розрядку як зрозумів - батарею бмс відключила на розряд, мізки інвертора відключились бо нема їм живлення. шось там всередині не туди пішло - згорів інвертор.
при відсічці ж по зарядці бмс не відмикає батарею на розряд, мізки нормально живляться, чого воно має згоріти?
Питання риторичне...є таке поняття як досвід, є досвід і в мене і в інших людей, які займаються ремонтом інверторів, і всі вам скажуть, що не треба так робити, воно може 100 разів нормально спрацювати, а потім жахне зі спецефектами...
strang
Member
Аватара пользователя

Сообщение

goldenvirus
Та он же на першій сторінці теми людина що ремонтом займається пише
.коли ви різко відключитесь від АКБ, інвертору потрібні деякі частки секунд, щоб перейти на живлення власних потреб від 220, за цей час відбуваються перехідні процеси в високовольтній частині, іноді з плачевними наслідками...пробиває синхронний випрямляч,
З чим я зовсім не сперечаюсь. А от чого при відсічці заряду, коли батарея все ще живить мізки інверторатой горить, поки не розумію... :-/
geka3250
Member
Аватара пользователя

Сообщение

strang: 28.11.2024 23:14А от чого при відсічці заряду, коли батарея все ще живить мізки інверторатой горить, поки не розумію...
А цікаво як які бмс сприймають перемикання режимів. На жкбмс при невеликих струмах провів експеримент. І при підключеному зарядному пристрої умовно ключ М1 відкритий, а М2 закритий, то струм не йде. При знятті зарядки і наявному навантаженні струм піде через захисний діод закритого ключа М2 і відкритий ключ М1. Це супроводжується невеликим провалом напруги десь на 0.6в до секунди, далі бмс бачить навантаження і відкриває М2 для зниження падіння напруги.
спойлер
Изображение
Можливо є бмс, де перемикання ключів відсічки відбувається через відключення обох ключів на деякий час.
goldenvirus
Member
Аватара пользователя

Сообщение

strang: 28.11.2024 23:14 goldenvirus
Та он же на першій сторінці теми людина що ремонтом займається пише
.коли ви різко відключитесь від АКБ, інвертору потрібні деякі частки секунд, щоб перейти на живлення власних потреб від 220, за цей час відбуваються перехідні процеси в високовольтній частині, іноді з плачевними наслідками...пробиває синхронний випрямляч,
З чим я зовсім не сперечаюсь. А от чого при відсічці заряду, коли батарея все ще живить мізки інверторатой горить, поки не розумію... :-/
Та то ж взагалі то я і писав...
Filabatya
Member
Аватара пользователя
Откуда: Івано-Франківськ

Сообщение

strang

19,30 відео про це
strang
Member
Аватара пользователя

Сообщение

19:30 іде розряд.

Отправлено спустя 44 минуты 29 секунд:
В коментахдо відео вище є питання про відсічку при зарядці.
В той же час
Тому для літій-залізофосфатних акумуляторів на 16 комірок для довгої та справної роботи (у тому числі інвертора) рекомендую наступні налаштування.

Верхня напруга – 55,5 волта. Ну якщо дуже пече – 56,0 вольта. У «китайців» це називається BULK, а в Deye – absorption.

Float – заряд підтримки – такий самий 55,5 чи максимально 56,0 вольта.

Відключення – 48 вольт. У «китайців» - cut off, а в Deye – shutdown.

На 15 комірок такі параметри по формулі значення вище – розділити на 16 та помножити на 15.

На 8 комірок (24 вольта) значення вище поділити на 2.

На 4 комірки (12 вольт) значення вище поділити на 4.

Також на всякий випадок нагадую – струм заряду 0,5С, струм розряду 1С. С – ємність комірок в ампер годинах.

Виконуючи вказані параметри Ваша батарея не роздується, не зламається та інвертор не сдохне через закриття БМС по захисту в момент заряду!
З каналу SDV.
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Filabatya: 28.11.2024 23:3619,30 відео про це
гарне відео. ще раз показує що БМС JK кращі в світі зараз :lol:
goldenvirus
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Hotspur: 29.11.2024 11:17
Filabatya: 28.11.2024 23:3619,30 відео про це
гарне відео. ще раз показує що БМС JK кращі в світі зараз :lol:
Ага, ось так вони захищають при КЗ
спойлер
IMG-740a5e8d3c4676944e75e4a954a2ce4e-V.jpg
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

goldenvirus: 29.11.2024 11:55Ага, ось так вони захищають при КЗ
ну це сильно нестандартний режим роботи
Timedemo
Member
Откуда: Ненька Украина

Сообщение

Hotspur: 29.11.2024 12:02
goldenvirus: 29.11.2024 11:55Ага, ось так вони захищають при КЗ
ну це сильно нестандартний режим роботи
Jkbms не лiки вiд всiх проблем.
Для себе зробив висновок, бмс повинна бути такоi потужностi, до могла вибить автомат, а о зпалити запобiжник. Якщо потрiбна потужнiсть, робити 2 акб.
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение



китайська версія батареї 52V. модно стильно молодіжно. ціну б знати на цю штуку
Timedemo
Member
Откуда: Ненька Украина

Сообщение

влітку були такі на аліку по 42т за 5квт та по 87т за 14квт.
Hotspur
Member
Аватара пользователя

Сообщение

Timedemo: 30.11.2024 19:07 влітку були такі на аліку по 42т за 5квт та по 87т за 14квт.
гарні ціни
1985god
Member

Сообщение

Timedemo: 30.11.2024 19:07 влітку були такі на аліку по 42т за 5квт та по 87т за 14квт.
Тиждень тому така ж ціна була на deye в Україні , і через тиждень теж буде така сам
Timedemo
Member
Откуда: Ненька Украина

Сообщение

1985god: 30.11.2024 19:12
Timedemo: 30.11.2024 19:07 влітку були такі на аліку по 42т за 5квт та по 87т за 14квт.
Тиждень тому така ж ціна була на deye в Україні , і через тиждень теж буде така сам
дейе 5.1квт зараз 37000 в опті, біля 40т в розрдріб
Ответить